中国压缩机网行业论坛

标题: 冷冻式干燥机常见故障解决方法 [打印本页]

作者: dingsheng19    时间: 2016-12-12 17:06
标题: 冷冻式干燥机常见故障解决方法
  冷冻式干燥机常见故障解决方法6 k3 t' g' {9 i( |. x1 u

8 o: \5 y! l, F/ A1 z0 }" \3 s  作为空压机后处理设备中的重要的配套设备:冷冻式干燥机,估计还有很多朋友不知道其具体有什么作用,下面我先简单的介绍一下:冷冻式干燥机运用了物理原理,将压缩空气中的水分冷冻至露点以下,使之从空气中析出的空气干燥机。受限于水的冰点温度,理论上来说它的露点温度可接近于0度,实际情况,好的冷冻干燥机露点温度一般在5度左右。.shatlasbolaite点com/
; k8 F( D3 p+ k( V+ I8 F7 D$ I- @5 f9 ?" k& A4 h, O
  大概了解冷冻式干燥机后,不妨再深入了解一下关于其常见故障的解决方法,说不定可以帮助您解决遇见的故障问题。
$ L5 m. r" C# \1 [, b6 o9 U0 O+ |- ^' N7 z4 Y
  一、故障现象:干燥机不运行9 o5 ^6 t) }( o2 f
, N5 u& |% p8 i6 G& S
  压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动
3 }. C5 V$ \, |" G3 j- t( e$ d
9 T' }, i1 _4 E( N# h: s& W2 ^  二、故障现象:干在即启动后短时间内即停止
1 u) R/ ]2 x* N: w" l
4 c; Z7 G* C9 j. ]6 m; S; ]& u5 O; Y  环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死
) a; d4 P! B6 G: @! M4 R5 o: P, F
  i& d7 z2 ~# j/ X+ V  S1 E+ n4 r  三、故障现象:压缩机不启动
' ^* x  {: u- H- l/ r" {5 R2 e6 p7 V6 i  T
  接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相' p. n8 ]! j. N* g* q4 C

% P# K! k7 }( L" c( k  四、故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
% Y) d/ Q/ N$ L  R; l
- _2 ~% ?) h! _/ \7 k  低电压或三相不平衡,过载保护器上接有其它电气设备,过载保护器失灵,运转电热器太小,排气压力过高,绕组间短路,热继电器触点粘牢
% b# H8 e0 g. c. G, T/ X: y: e( Z0 m( N- w2 _% _
  五、故障现象:继电器烧坏# {2 d) B" i- }. ~: G# ]

& ^$ Y  b3 Z4 ~! Q# j& s  电压过高或过低。运行电容器不正确,反复启停,继电器规格不符,安装座不正确# |, B0 o1 i# E2 U* }, Y

( i5 [6 P9 k; H8 i" g! M- }4 c  六、故障现象:电容器烧坏8 o4 l% C3 E: A3 W! a

5 Q+ A! X6 n) I' Q- m* x# h  规格不匹配,电压过高
* ^: |' H! R, r* U, X$ d$ D$ Y: e* \" y! {( M* g
  七、故障现象:排气压力过高7 r# f8 q# U$ Q. R# x
" N1 n# x& Z) H0 a* V$ r3 G
  制冷剂量过多,制冷系统中有空气,冷凝器脏了,环境温度太高,风扇压力开关有故障,风扇电机故障,风扇旋转方向不正确,冷却水流量调节阀故障
5 x# y# g; n6 t; I" y# t0 M: @% P: t! f: d9 ~- U" R
  八、故障现象:排气压力太低
6 D/ \9 z" @3 h* O( w# Z; l0 @  y1 }, ]* b  W
  制冷剂量太少,风扇压力开关故障7 j: {6 A9 B" S) L! u
  & {$ `5 S1 ?  `5 Y: V3 S5 q
  文章最后,给大家发一张正准备发货的冷冻式干燥机包装完毕的图片。7 a1 v( t5 v# r( P
' C* j. \: E" I: q1 e( z7 k, j





欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5