标题: R407C的系统注入R22怎样???急需知道 [打印本页]
作者: 阿正小宝 时间: 2005-6-15 11:34
标题: R407C的系统注入R22怎样???急需知道
求教:各位师傅:如果制冷系统是r407c专用的系统,把r407c放完后,注入r22,请问有多大的影响,poe润滑油应该不会影响人r22吧的性质吧。
[em10]
作者: compressor 时间: 2005-6-15 21:40
那混合工质的物性就变了。
直接影响吸排气压力和温度等系统参数了。
作者: 阿正小宝 时间: 2005-6-16 08:13
响吸排气压力和温度等系统参数,我也知道阿,总坛主,就是把407全部放干净了,然后再注R22,不是混合物,影响很大吗?摆脱了,急切知道
作者: xiangyuan1976 时间: 2005-6-16 09:37
R22用POE润滑油没有问题
作者: compressor 时间: 2005-6-16 11:34
R407C是常用的混合制冷剂。不燃烧,不爆炸,毒性很小。属HFC类制冷剂,压缩机须充注聚酯类(POE)润滑油。
& g$ f* M) e# j' C9 j! `9 _R407C是由R32、R125和R134a三种工质按23%、25%和52%的质量分数混合而成。标准压力下泡点温度为-43.8 ℃,相变温度滑移为7.2℃。该制冷剂的ODP为0,GWP为1980。美国杜邦公司和英国ICI公司产品的商品名分别为SUVA9000和KLEA66。R407C的热力性质与R22最为相似,两者的工作压力范围,制冷量十分相似。原有R22机器设备改用R407C后,需要更换润滑油、调整制冷剂的充灌量及节流元件。R407C机器的制冷量和能效比比R22机器稍有下降。R407C的缺点可能是温度滑移较大,在发生泄漏、部分室内机不工作的多联系统,以及使用满液式蒸发器的场合时,混合物的配比就可能发生变化而达不到预期效果。另外,非共沸混合物在传热表面的传质阻力增加,可能会造成蒸发、冷凝过程的热交换效率降低,这在壳管式换热器中的制冷剂在壳侧时尤为明显。R407C的温度滑移能否对系统带来好处,关键在于能否使传热介质流动安排与其温度滑移相匹配。
作者: 枫心工作室 时间: 2005-6-16 14:04
用R407C的话制冷量会比R22稍微小点,还有油是不一样的,最重要的你用的制冷剂不一样制冷配件如膨胀阀是要更换的!!!
作者: 阿正小宝 时间: 2005-6-21 10:37
忘了声明:我用的系统是2P以下的空调系统,本人认为如果407压机的冷冻油能和R22互溶的话,就是把407 完全放掉,在此基础上再匹配,可以吗?所有其他的元器件都不换
作者: 阿正小宝 时间: 2005-6-21 10:39
我担心的是润滑油分解的问题,如果油堵或不回油就麻烦了
作者: 涡旋式 时间: 2005-6-21 12:50
R22制冷剂可以同POE油混用,保证没有问题。
: {( o+ |8 y) j V* X$ |! e
需要提醒你两点:
|1 F) ~# A0 P* ~( S1,POE油吸水性比较强,注意保证系统干燥。可以的话,建议加装干燥过滤器。
- _& n1 I, i& ~8 G+ {2 _! w2,R407C的R134a成分比较容易融在油里。因此,在回收R407C的时候,需要较长时间的抽真空。
作者: GEHP 时间: 2005-6-26 14:34
没有问题的,楼住,我就这样做过.poe和22能互溶.膨胀阀也不用换的.因为407c的性质和22是差不多的.
作者: tlj1204 时间: 2005-6-27 13:12
请问楼主,为什么要更换制冷剂呢?
作者: 丑男孩 时间: 2005-6-30 18:29
本人发表一下意见:在下就用R22直接取代过R407[把R407放完抽空],不但没问题,而且效果比407效果好,不知道时间长了会不会有问题.
作者: dongming119 时间: 2005-8-9 07:31
我也用过,没问题
作者: hanbiao69 时间: 2005-8-11 08:40
会起沫
作者: goto123 时间: 2006-7-2 20:51
最好更换过滤器,真空度要够!
作者: yangguojun 时间: 2006-10-19 11:13
请问一下各种制冷压缩机冷媒的添加量是多少?
作者: 020029 时间: 2006-11-10 14:56
不可替换,负责空调不制冷或者制冷效果很差.