中国压缩机网行业论坛

标题: [求助]系统内的空气怎么才能排除? [打印本页]

作者: 冷库到底    时间: 2005-6-19 23:13
标题: [求助]系统内的空气怎么才能排除?

请求各位老师指点:

^7 i# e c& M# x8 Q2 T+ T

最近几天我们修氟系统时管道内进了些空气,请问有什么办法把空气排除系统?如果不排除有什么后果?


作者: 荣昌制冷    时间: 2005-6-20 09:39

让系统静置一段时间(最好过一晚),第二天早上在系统最高处可以排放的部位松开接头或打开阀门排放。注意不要松得过大或阀门开得过大过急,以免白色氟气喷出。用手试排出的气体感觉较凉后即可停止排放。

系统中有不凝性气体存在,将造成冷凝压力升高,耗电量增加,制冷量下降。


作者: tlj1204    时间: 2005-6-27 13:27

请问荣昌老师,压力冷凝压力偏高是不是系统中有空气,怎么处理?


作者: 荣昌制冷    时间: 2005-6-27 20:09
不一定,不是存在过多的空气,冷凝压力是不会有明显升高的。如果系统中有较多的空气,怎么处理,与2楼说的那样。
作者: kila    时间: 2005-6-27 23:14

最近也遇到过这样的情况,有一个机组的一个系统出现高压,比平常高了2公斤,抽出来过滤冷剂和排空后开机还是压力过高,真是搞不懂为什么还是排不尽。

不凝性气体主要是怎么产生的?系统一直运行很好,突然有一天就出现这种情况,请荣昌老师和各位老师指点。


作者: 荣昌制冷    时间: 2005-6-28 07:22
不凝性气体主要是通过系统的泄漏、真空不彻底、运行中加油或加制冷剂不注意进了空气、低压在0以下、开启式压缩机的轴封(油封)漏等进入系统。但不会是“突然有一天就出现这种情况”的。
作者: kila    时间: 2005-6-30 23:36

平时是在已经是负压的情况下继续抽很长时间才定压,没见掉,也没用真空表测过真空度,加油很少采用手泵,打压也可以保住压力,我们试着在冷凝器那排了一会儿,压力降一点,但总感觉排出来的气体比较凉,不明确是冷剂还是空气。

今天试机高压达17KG多点,最高18KG,冷凝压力比高压高1——2KG,和制冷剂有关吗?

这个机组启动比较频繁,一天启停最高大4次。(人为控制)


作者: willhill    时间: 2005-10-8 20:41
好好学习,天天上网!慢慢体会。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5