我公司15匹空气预冷机组机制冷机头是沈阳谷轮的,蒸发器用的是内平衡式热力膨胀阀是上海恒温控制器厂的RF12W10,因为空气压缩机排气温度经常波动,为满足生产需经常调节膨胀阀,因而膨胀的阀杆密封结构不是很合理,膨胀经多次调节后就很有可能出现漏液现象!想请教下各位大虾们是如何解决这个问题的,或都可以推荐下那个牌子的膨胀阀好用,不易泄露。6 B. J* K5 k' v0 r& u$ q/ N3 t8 [
[此贴子已经被作者于2005-6-22 19:02:26编辑过]
作者: csq9102 时间: 2005-7-9 16:48
热力膨胀阀本身具有自我调节功能,即根据安装在吸气管上的感温包感应的温度调节开启度,从而控制供液量。如果预冷机组本身质量和配置没有问题,根本没有必要调节膨胀阀!
排气压力波动有可能热负荷不稳定或制冷系统内有空气。膨胀阀还是推荐用进口的,DANFOSS、ALCO、SPORLAN等都不错。
作者: 冷杉王 时间: 2005-8-22 15:35
在回气管上加一个回气压力控制阀。
作者: spl951 时间: 2005-9-1 20:07
长见识了,还有一个问题是有一台冷干机,冷媒高压太高,机器自动停机,请问要从几个方面解决这个问题.
作者: willhill 时间: 2005-10-8 20:21
好好学习,天天上网!
作者: csq9102 时间: 2005-10-12 13:22
清洗散热片、加强通风、检查风机、确认高压保护器设置压力是否太低,应急办法放掉些制冷剂。也有可能生产商提供的冷凝器面积不足。