1、空压机控制器控制原理
1 T' [' |4 T! X( g; s
+ O5 r' Q2 l& p, k
控制器根据空压机不同的工况,有两种不同控制模式,以最大限度地提高机器的使用效率、降低能源消耗。这两种控制模式分别是:气调运行、电调运行,操作人员可根据不同的工况选择适当的运行模式,从而最大限度的节约能源、减少机器的磨损。
: c/ j. o' e6 H* L9 d- a
1 \* p& U: r$ y, H
a.气调运行
) E+ |4 Q' v: v, {
& g. \% B0 q1 R e
适用于空压机选型合理,且没有长时间空车运转的工况。气调方式能避免电机频繁起动,减少对电网负荷的冲击,并可减少电器故障,是螺杆空压机的首选运行方式。此状况下,控制系统检测到压力达到卸载压力→空压机空载压力下降至加载压力→空压机加载如此循环。当空载时间超过允许空载时间→控制器停止主电机→等待排气压力低于加载压力再次启动。
0 A& X+ Y. _( @
5 o8 j! [& P, j
b.电调运行
; ^0 n, B- T( K6 y5 z" ^
: v6 k1 \4 [( D3 g
适用于带有较大气量存贮装置、运转时经常空车且每次空车时间超过10分钟以上的工况。此状况下,控制系统检测到压力达到卸载压力→压缩机开始卸载至停机延时时间→控制器直接停止主电机→等待排气压力低于加载压力再次启动。此运行方式30kw以上机型不推荐使用。电调运行必须经得生产商专业技术人员许可,否则可能烧毁电机。
5 E2 n* z; @2 v: i" c+ o9 Q
. M+ N: L$ B% J$ B6 E" W+ T
c.风机运行
; I1 B) G* f4 K1 R. S/ _1 K2 Y
t/ g' C# l) m$ w
风机按照检测排气温度大于风机启动温度开始运行,当温度回落到风机停止温度以下风机停止运行;当排气温度再一次大于风机启动温度风机运行,如此往复。当温度大于最高温度时立即停止所有继电器输出,显示屏显示排气高温报警。
0 M- e. h6 C1 Z9 [
; n$ d; a- _2 n& R& R
2.液晶显示器操作界面及急停说明
2 O9 D6 L' c6 ^% y3 C. U( D
& b/ ^- q9 p5 q7 U( r
[attach]24138[/attach]
2 E! m2 _+ m' \. D7 E
4 {- s0 L6 @/ Y: m
博莱特空压机
.shatlasbolaite点com
博莱特:
.shbolaite点com点cn
) t) z5 ~ W4 P( C
R1 u& M* a9 z$ |" q$ {4 D) U9 G
名称
+ O! W. c2 q. H$ W4 a# B
说明
2 G4 ~0 d) h5 d9 |, }5 e% }
文本液晶显示屏 可现实16X16的汉字共4行,每行12个字,可以中文英文显示切换。
( j7 k# j& h% j% C, u& v* g
▲
0 q6 {0 k# ]6 g( w2 ?- S% g% j
向上翻页数值设定时在光标闪烁位加一。
0 f# _0 @. G: j$ Y# p+ \
▼
2 c) ]! h+ ?& n/ |7 r
向下翻页数值设定时在光标闪烁位减一。
' `/ F* h6 w# `7 {$ G5 C
▶
" Y6 q- b1 M2 R" D9 D q
向右移动光标
3 Q9 @& e* |$ K* F) o9 w4 n+ X+ K
SET 设定 选择确认参数设定值有效
2 L/ s- @7 f3 r7 Z' v( b
ESC 复位 复位退出,退出不修改参数
8 t( V3 x/ {3 n- B8 ]
指示灯 通讯正常,电源,程序等指示灯亮
9 _" K+ I6 ^6 j) _3 w! G
STOP 停止 在正常工作状态下对空压机进行停止操作
, H- n6 [5 _9 C d% {! E) p
START 启动 在正常工作状态下对空压机进行启动操作
7 |) b0 U) N- k: p- R
急停 当运行过程中有任何异常响声,不正常振动,漏气,漏水等现象时进行紧急停车操作。
7 Y$ Q2 H: e9 K% F
% m% p- U/ Q q3 r2 p3 z' Q
" c3 D7 w4 ]3 ]8 n7 f
注:只有在机组完全停止(手动停机时倒计时结束)后确认修改并结束修改此项,退出按ESC退出不修改参数。按SET 才可以修改参数,否则只能查看参数。数值修改后必须按SET 表示