中国压缩机网行业论坛
标题:
中央空调的有隔板高效过滤器过滤原理
[打印本页]
作者:
dgync01
时间:
2017-6-30 09:35
标题:
中央空调的有隔板高效过滤器过滤原理
有隔板高效过滤器
分为纸隔板高效过滤器、铝箔隔板高效过滤器和耐高温有隔板过滤器。
5 I$ \7 b u% Y. X5 g5 m
有隔板高效过滤器,英文名字叫做:deep-pleathighefficiencyfilter"
# Z4 _# M$ R1 n! |- W* b
用于各种级别的洁净室的终端过滤以及各种局部净化设备,如洁净工作台层流罩等环境空气净化。
' B8 C3 R, l: b* n6 {' N0 L( C
1.效率高(主要捕集0.5μm以上的微粒)
5 e8 y: ` r- a( A3 Z" V$ z6 d
2.阻力低
2 K D. S3 z5 M6 \
3.容尘量高
: g1 L. E& J9 `5 e7 x& k i: q1 Z
4.风速均匀性好
) z& @0 G+ a# C, _+ u1 ]
拦截
0 o7 f; p' X9 D$ E8 S& C! t
空气中的尘埃粒子,随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动,当微粒运动撞到其它物体,物体间存在的范德华力(是分子与分子、分子团与分子团之间的力)使微粒粘到纤维表面。进入过滤介质的尘埃有较多撞击介质的机会,撞上介质就会被粘住。较小的粉尘相互碰撞会相互粘结形成较大颗粒而沉降,空气中粉尘的颗粒浓度相对稳定。室内及墙壁的退色就因为这原因。把纤维过滤器像筛子一样看待是错误的。
, u- a. K* G3 j, C) z1 C% w
惯性和扩散
: M4 |! q+ a2 i8 g3 G& M8 J$ D
颗粒粉尘在气流中作惯性运动,当遇到排列杂乱的纤维时,气流改变方向,粒因惯性偏离方向,撞到纤维上而被粘结。粒子越大越容易撞击,效果越好。小颗粒粉尘作无规则的布朗运动。颗粒越小,无规则运动越剧烈,撞击障碍物的机会越多,过滤效果也会越好。空气中小于0.1微米的颗粒主要作布朗运动,粒子小,过滤效果好。大于0.3微米的粒子主要作惯性运动,粒子越大效率越高。扩散和惯性都不明显得粒子最难过滤掉。测量高效过滤器性能时,人们经常规定测量最难测量的粉尘效率值。
3 U( a7 A$ h( @! Z4 K1 `) ]; v
静电作用
/ ^* a( M/ F3 X: Y
由于某种原因,纤维和微粒可能带上电荷,产生静电效应。带静电的过滤材料过滤效果可以明显改善。原因:静电使粉尘改变运动轨迹并撞上障碍物,静电使粉尘在介质上粘的更牢。能长期带静电的材料也称作"驻极体"材料。材料带静电后阻力不变,过滤效果会明显改善。静电在过滤效果中不起决定作用,只起辅助作用。
4 C$ ]7 u' a K' S, x; w: T
化学过滤
1 c( y3 @% u7 ~& e' m ~$ f1 I
化学过滤主要有选择性的吸附有害气体分子。活性碳材料中有大量看不见的微孔,有较大的吸附面积。米粒大小的活性碳中,微孔内面积有十几平方米大。游离分子接触活性碳后,在微孔中凝聚成液体因毛细管原理呆在微孔中,有的与材料和而为一体。没有明显化学反应的吸附称为物理吸附。有的对活性碳进行处理,被吸附的颗粒与材料进行反应,生成固体物质或无害气体,称为化学吸附。活性碳在使用过程中材料的吸附能力不断减弱,当减弱到某一程度,过滤器将报废。如果仅为物理吸附,用加热或水蒸汽熏可使有害气体脱离活性碳,使活性碳再生。
9 a1 W! L O; X# T/ p6 e. R4 _, `
重力效应
7 |: R7 b1 t) ~; F C- u" B8 P
微粒通过纤维层时,在重力作用下,发生脱离气流流线的位移而沉降在纤维表面上,这种作用只有在微粒较大(>0.5um)时存在,这是微粒重力作用太小,当它还没有沉降到纤维上时已随气流通过纤维层。因而,对粒径小于0.5um的微粒的过滤,重力沉降完全可以忽略。