标题: 冷库设计安装完成后的的验收标准
  一个新建造好的冷库,到了验收的时候了,肯定就会犯愁的,到底要怎么验收才能保质保量呢0 Y3 f2 C  k) u( v0 {
0 W8 s4 E$ C) V2 j* k3 {* o
?下面小编简单介绍一下。/ m0 D! ~2 X; R

# U9 z$ B1 x0 w0 P7 O
* K8 R$ O! M& ]: |) H' B
  _2 K, x9 p2 \9 R. y  一、冷库设计安装验收标准
: e4 D5 ^- }* ~7 ^+ E+ ]5 f1 K, D5 J* p( `7 ?/ a
  1、库板安装严密库面内外金属板不得相连,防止形成冷桥。# {5 W5 m3 b  w' [0 G2 v
8 D! `- D/ O; a2 i3 s
  2、冷库设计冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。* f2 ~6 [' m! }

, Z' W1 o- f( y9 o  3、制冷压缩机组颜色一致,布局合理,各型号的机组安装一致。
4 M( i; d, R9 |- W8 l+ x9 A# G! Z3 o8 o- b' \
  4、制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。
" ~! k" C9 G2 P2 ]* [, R
- Z! Z0 y% `2 I) |7 n  5、机组安装的位置要便于观察和维修调节。1 `7 |! x$ l% I7 i' A
( K0 q: }# ~* E
  6、膨胀阀温包要保温。
! T; Z+ t" s# q
* y7 E% ~- l7 K  7、风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。3 e- d% w& f  I0 l. i

+ I$ w3 P( C, J+ n7 q+ g5 P  8、冷风机回气管路要有坡度,风机出口要加装回油弯,管路走向的选择要考虑管路内的阻力
6 |/ P' P. t0 }( a/ G8 G' W# l6 C* v8 p2 e
和美观。7 p  f, g' q9 h. v

9 `0 Y1 k% e# l% o& c( |  9、压缩机的运转时要检查油位、底座震动、运转声音、吸气温度、排气温度、电机温度、曲
& z! j+ h9 \% t3 t5 |
6 o, i1 ?, m* _7 [轴箱温度、高、低压压力、运转电流、出风方向,冷风机和膨胀阀结霜情况,压力保护和电机热过& S* G6 u; h. O/ z! N! o6 ]4 @
7 U& z0 b+ ~& M4 e4 T
载保护的有效性。
2 `+ T+ Q% \' w* L$ |! m' K9 `; Z
6 ]# [& Y  Z5 i  10、电脑温控数据的设计是否符合使用要求。. v' h7 o4 h$ H# D# P
2 E( e! l- R& }
  11、电器控制元件动作是否灵敏,电器线圈不应发热和有交流声,电线接点要结实,电线表皮
6 e' U7 I2 s8 Q  y( [9 K9 E1 ?
, L" x6 z$ R* ^" B# p3 R不应超过40度。
4 L4 e! C* D5 R: S4 C3 P" s: B0 W/ x1 S5 l3 E- w" ?" Q8 k5 M
  12、整个系统要作保护接地或保护接零。* M) c( X6 c. r; F& Y3 f4 d

' P& r3 w, \: n5 k1 K  13、线管和制冷管路要横平竖直,不应交叉和高低不平。要留有一定间距,所有管路要用金属
' P% q- k% D1 i0 P( Z2 @1 y5 J5 N# I% y' I- N
卡卡实固定,不应共振和相互磨擦。2 _5 @& F  m) J
/ c' k: c: Z2 |! j* M2 e, D7 |
  14、整个项目要按设计施工。
3 o% n$ j  y) q- h6 `' e, X/ L, ?$ D& l: n2 Y" m% Y) q' h
  15、整个工程项目及施工环境整洁干净。9 r. I2 [( g, q1 y- R

# \9 }  c" q8 Y, h8 i* C* d( @* h* n- Y0 p; E0 W7 C
  p2 U' O. P! `3 Q. u" t" ~; r
  二、冷库使用须知
# `( c- l3 q& \( i$ J- Z6 a# u6 z
- R& R' s, D- f2 }; z# h0 G  1、冷库制冷设备须专人管理,管理人员应有一定的专业知识和熟练的操作技术。
$ U1 W$ e! B7 [" n+ e6 b
. h" F, q+ }. ?/ M! H7 R  2、冷冻设备操作人员应该严格按照产品使用说明进行设备的运行。
) n& Q* E/ V8 j; d6 s; d) T6 i
6 s8 @, i1 ~2 h% u  3、放置制冷设备的房间要有良好的通风环境,制冷设备不能与热源放在一起,房间周围要保4 h( P3 B2 p4 Q& }

4 {2 A7 v$ e! X; K0 h4 f持清洁干燥。, Z" ~* Q5 m+ L7 W0 h( C

9 b2 b: b* ~6 b# O  4、冷库的每日的进货量应遵守下列规定:% a4 N% M2 v6 B& |2 q
' f4 S' G1 j9 E& s1 o1 |
  4.1、冷冻、冷藏库应按设计能力进货。+ u7 U( J4 b- G+ N, n

# _+ ?* T, c5 h" I1 ^0 ~  4.2、存放水果、蔬菜、鲜蛋的保鲜库每日的进货量不大于总容量的10%。
, M2 v, L# \0 v* C( {
; M9 P1 [, n1 R4 E! ~6 v; [% Q  4.3、冷库调入冷冻肉的入货量不大于库容量的30%。冷却肉的入货量不大于库容量的10%。
2 I4 G3 l" d0 s3 E# i2 o4 w1 h" a% Q, R7 V( `
  4.4、冷库鲜肉进货量不得超过总容量的5%。% W! E' B, E6 I
8 f) p# Y8 J% x! B$ _. A
  5、不要随便调节温度控制器,压力继电器、融霜间隔等数值。
: ]1 D- l6 ^. L: Z2 t" C1 q8 Q: L8 m9 T/ C3 v6 }( h  }
  6、不要频繁开启库门,尤其是新货刚入库时,每日开门次数应控制在10次以内,进出库要随
0 q' @! w, {% X/ I
. \& i$ h9 v8 F: k手关门。
7 }5 z3 g. u8 }! M3 }$ N- _  p
2 V. m, k6 z* S9 f) H* r' U  7、制冷设备在日常运转中,应经常检查吸气、排气温度、冷凝器风扇运转情况。检查油压、
3 T6 f1 {/ e. I8 w
9 b% q" z$ O/ f+ [0 V1 e油温、油位,注意机器温升及有无不正常声音。冷凝器翅片应定期清洗,清洗时应注意电器元件不. V, E# N" d$ A! p

! W+ n% l8 {& Z9 `; ]要进水。. ]0 @4 ?, q) Q

: f' N+ A& l1 [" C& C& z, b$ i. {: o  8、不要随便拆卸机器。
2 {$ M+ \3 E4 g5 ]& u" S- M* M4 g$ A. N
  9、进出货物要轻放不要用铁器等硬物撬砸货物以免损坏库体。9 f/ ]/ a/ I2 d. _  L
/ |, J  O% K7 Q! L' a% X/ ~( m
  10、冬季制冷水循环系统不用时必须放空系统内循环水以防冻坏设备。