标题: 冷库设计安装完成后的的验收标准
  一个新建造好的冷库,到了验收的时候了,肯定就会犯愁的,到底要怎么验收才能保质保量呢4 \& D) G0 J% g
6 s# C/ s4 I5 z9 m
?下面小编简单介绍一下。! O% ~2 t% [$ N
7 Z7 w' O$ k# D' c$ D& j. r) k
, }3 J9 }3 f9 P0 u( Q: k
8 f' H# E: j+ v3 W4 N
  一、冷库设计安装验收标准# {6 v- L' n* Z( u. }

1 N5 ]" E1 j+ B4 `4 W5 V  1、库板安装严密库面内外金属板不得相连,防止形成冷桥。
$ _* W$ N5 \6 T! r8 _- ~
$ C+ U! p2 K: D' E$ M  2、冷库设计冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。
2 h, \  D" m  s
3 M" n5 `, z# D$ ?9 o  O- y" D- g  3、制冷压缩机组颜色一致,布局合理,各型号的机组安装一致。
5 y2 q% v: j# z" F; @' H1 h6 h; P: {, S8 M' L9 H) j
  4、制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。  z- v# z- C. q
; s2 \+ X( h1 X+ C6 v  V
  5、机组安装的位置要便于观察和维修调节。- z! ?! n! [  g& G  O9 P- z' i

: k& J, x" S- j& H$ z  6、膨胀阀温包要保温。5 @' Y- I8 v  @4 k
4 ]6 e, ?' S3 ]" B3 `; T7 U* v
  7、风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。4 W! A; s' L, j5 R
: G, V/ ?! C+ u+ ]/ S: D& ~: }$ k# X( T" J
  8、冷风机回气管路要有坡度,风机出口要加装回油弯,管路走向的选择要考虑管路内的阻力- z7 ^  l% A) Y0 Q* G
3 F6 C6 |/ n7 r, x1 I* s! Z+ j
和美观。
- u0 w3 I; r' A9 d' V3 X9 B9 H6 k# X
  9、压缩机的运转时要检查油位、底座震动、运转声音、吸气温度、排气温度、电机温度、曲* l2 s0 W# m) `1 i1 ?

# f: O2 m  N5 S轴箱温度、高、低压压力、运转电流、出风方向,冷风机和膨胀阀结霜情况,压力保护和电机热过
" H6 S% F' p$ R6 @0 E
9 q- r! S7 V/ w载保护的有效性。1 P% Q3 s3 `  a1 b9 u

0 H6 v/ [' Z' G  10、电脑温控数据的设计是否符合使用要求。' y6 A! C+ v7 |( F
6 X1 z% v0 u0 U
  11、电器控制元件动作是否灵敏,电器线圈不应发热和有交流声,电线接点要结实,电线表皮
- v+ Z/ E3 H* _2 z2 H
) X( _1 X6 l/ C9 p不应超过40度。. [$ L1 U) H" T* }1 N; ^1 N+ {. a9 y: `
. g" ?! F" j5 x' {" k( L9 N' P
  12、整个系统要作保护接地或保护接零。
: F% @' X% U  Y& H6 ?+ c( O8 v# D* P# ]# p6 v6 B
  13、线管和制冷管路要横平竖直,不应交叉和高低不平。要留有一定间距,所有管路要用金属
# P7 ^4 x# X. A' b) ?9 r2 N( ~/ {# q
卡卡实固定,不应共振和相互磨擦。4 A9 I$ y2 E5 p9 Z' n/ \

" h2 [  v- Z% C  |2 r' m" p  14、整个项目要按设计施工。
! R8 M% }1 v: f, ~
' Q- t- i8 g! {8 F: E  15、整个工程项目及施工环境整洁干净。# S$ r1 K3 k/ _2 J6 {$ Y+ L! U

: g/ @4 N5 J; \6 }- c6 d
' {' n) q* M6 j0 J9 y% ~' W# L6 \! n/ \5 v, X4 }/ o2 ?
  二、冷库使用须知
8 Y: P, D- w4 U) V# s
( c% d( v: L2 K& J  1、冷库制冷设备须专人管理,管理人员应有一定的专业知识和熟练的操作技术。
3 b0 i/ G) i9 z+ Q. O+ R( N
* {& F  P2 ~; U2 B% k3 x& {  2、冷冻设备操作人员应该严格按照产品使用说明进行设备的运行。% m* B! C  @8 Z  b/ t

, q' t* T# o2 U1 H; E  3、放置制冷设备的房间要有良好的通风环境,制冷设备不能与热源放在一起,房间周围要保
- T7 d" A/ `; `8 B! I. W5 J  L5 D0 @/ p0 c1 a9 r" Z
持清洁干燥。
2 u7 P2 j7 f' T# h' ?* E
5 ~" e0 b  C: l1 C! U0 W  4、冷库的每日的进货量应遵守下列规定:9 a% S+ e2 J' ]& W

0 U1 S5 R: m9 S! s4 k  4.1、冷冻、冷藏库应按设计能力进货。# k" v- A) P! \1 Y7 J: B) m

+ _" ^) D$ E: Q1 n3 K' s  4.2、存放水果、蔬菜、鲜蛋的保鲜库每日的进货量不大于总容量的10%。
! m" W# |) @6 q2 C
( n" P  [) }* J0 k  4.3、冷库调入冷冻肉的入货量不大于库容量的30%。冷却肉的入货量不大于库容量的10%。+ D5 v& }# p9 H; i

( q/ D2 D) f3 Q1 j* x  4.4、冷库鲜肉进货量不得超过总容量的5%。
" I, B' d, b1 {) x) q  P9 S. f$ J- B- s3 M4 e8 P: d+ P
  5、不要随便调节温度控制器,压力继电器、融霜间隔等数值。
. L3 D0 u7 t6 e& O/ W# e3 [5 [- Q% i* J5 S
  6、不要频繁开启库门,尤其是新货刚入库时,每日开门次数应控制在10次以内,进出库要随' y* L. Y+ d+ ]+ Q* F) @" |) E
4 R! p3 T: Q1 K& y
手关门。; I! m8 E* T# P3 q2 g# D

2 x8 a( A: x/ G  7、制冷设备在日常运转中,应经常检查吸气、排气温度、冷凝器风扇运转情况。检查油压、' S- C0 d+ L0 y( V
& t" t) W8 K! T& P7 m5 D/ p* I
油温、油位,注意机器温升及有无不正常声音。冷凝器翅片应定期清洗,清洗时应注意电器元件不$ S# f* e. A! l4 U

7 {: _" t& X6 G2 z. K" G要进水。% U# C8 |- E5 l0 P8 {$ p( s& H
! c1 |1 J) i0 `) b+ S" Y$ x/ q( f
  8、不要随便拆卸机器。( Q5 l5 w, L, Z8 b5 ]4 d. K* d

* h. |  {7 a2 Y) f  9、进出货物要轻放不要用铁器等硬物撬砸货物以免损坏库体。: z4 K: R+ D$ L) [$ ^7 o& O
8 M( f& J, Y% {
  10、冬季制冷水循环系统不用时必须放空系统内循环水以防冻坏设备。