中国压缩机网行业论坛

标题: 浅谈工业冷水机的压缩机液击故障的原因和处理方法 [打印本页]

作者: vbnhytr    时间: 2017-8-10 15:55
标题: 浅谈工业冷水机的压缩机液击故障的原因和处理方法
  工业冷水机涡旋式压缩机出现液击情况可导致涡旋盘损坏,故障现象一般表现为能听到压缩机内部明显的金属撞击声,这是涡旋盘被击碎后的金属碎片相互撞击或与压缩机壳体撞击的声音。下面科源冷水机厂家为大家整理介绍工业冷水机的压缩机出现液击故障的原因和处理方法。

[attach]24391[/attach]


  工业冷水机出现液击主要有三种情况:

  一是开机的瞬间有大量的制冷剂液体进入压缩机;

  二是蒸发器流量不够(节发负荷减小),压缩机有回液现象;

  三是机组热泵运行除霜不好,大量液体制冷剂没有蒸发就进入压缩机,或是四通阀换向瞬间蒸发器内的液体进入压缩机导致。

  工业冷水机出现液击故障的预防处理方法:

  1、工业冷冻机在开机前,对压缩机油腔进行足够长时间预热可以有效避免大量制冷剂积存于润滑油中。对于防止液击也有一定作用。

  2、水系统流量保护不可缺少,这样当水流量不够时起到保护压缩机的作用,以名师机组有回液现象或是严重时冻坏蒸发器。

  3、工业冷冻机的管路设计上要避免开机时液态制冷剂进入压缩机,尤其是充注量比较大的制冷系统。在压缩机吸气口增加气液分离器是解决这个问题的有效办法,尤其是在采用逆循环热气除霜的热泵机组中。