中国压缩机网行业论坛
标题:
制冷设备零线带电的原因及解决方法
[打印本页]
作者:
hzxike
时间:
2017-8-16 08:57
标题:
制冷设备零线带电的原因及解决方法
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;
( M; P+ e5 ]# M! u
; D: F' R7 [$ s; n9 i# T9 I) O
其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。
" I/ A. ], l+ L# o! t6 M$ U
- r. M6 t1 \, ~0 q/ @
. B( [; n8 D+ q8 H
) Z+ x1 W, a: z! W( L
常见零线带电的原因及解决办法:
! g- Q, H; t! y% Y
1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。
0 v; x* F- [- F: x, L! Z
\6 X( n7 @3 a6 _, D) |: x
解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
5 R2 c$ D+ T: }6 B% Q3 }
( s- p/ _% M9 x
u) b1 _6 U- v6 T
& M- y' @5 B# r. N7 o m( l
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
1 B+ c& c" H- l4 |2 p* c
: N* b4 v! b3 ?
解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
" W- i k6 O' h& r8 M( T& R
/ ]" P x8 Q; b, e& v) |
% m0 ]- |& T6 M8 w5 k2 o) V# o' ?. w
3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。
; f# L# L5 c5 A8 b4 {
/ u0 v# }/ `: e% G" N; N
解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
, _: X3 i: I# T- L$ @/ B* y% r7 L
, s; a Z. P U9 O5 e |, M. J
3 @8 F2 R! Y7 ?5 a/ |
4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。
9 u! l" A2 O1 j- E1 F7 e- _
" W9 H" G' d, Y# H) I4 J
解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
: b3 j0 i- J) A. | E
2 {+ U7 K" p( R* x) c: q* w
! A- X( s7 ^) Z/ A4 N
4 X2 [" V0 W( U* h; W. P8 V
5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。
b" w' L! h S8 G* w
; K4 t; s9 B" Z
解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。
1 [, E) S5 ~& Y0 m
" p) U7 P1 \8 `/ i" ]; H
b W/ r; l/ D# }( H) j8 r' D1 Z
6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。
2 T' `# O: d8 y/ r) W) v& r: r
- a% ~7 {0 [! G$ e3 x
解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
! K6 @6 t8 d+ d: M: L& V9 u
2 I0 `! H& Z# K3 Z. r/ c
" [5 ~- y" D$ v4 i8 Q; c
7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
7 C- X% X' f: s: p9 r0 L4 O' e
! Q* F1 q6 Q0 }. V0 n) E. H
解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
$ U! D0 S9 F* d3 @' l
& B- E/ Y3 ]% n& X
/ f' ^- Z p) E, y
# k. k- e" v0 K3 w
8、高压窜入低压,使零线带电。
6 p( J7 c6 D F; v
0 ?# ~5 {1 _; I& y" O
解决办法:不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。
6 s+ P4 {; ^3 i% s
3 \3 a! v" t6 B7 c
+ H* S) W6 O* L* K: _
9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
8 {4 d }+ N" `5 E$ R0 s4 U# S
; e% E& ~9 n, j6 J9 d# [
解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设。
+ P! B9 U1 I9 v2 g2 P8 Q+ z
, S/ _- l/ [! H2 _8 o
8 F0 Z# A' @. c! _; _# J
10、磁场感应引起零线带电。
6 w4 n2 J6 [ p; |1 u7 l
) g3 o8 D8 Y0 U4 W$ X5 K8 u; ~
解决办法:防止发生磁场感应。
( N* M0 S# Q1 F
! g9 c5 m2 v2 Y8 I+ J% q
3 s4 k, {2 [" ^ N4 K& G% S& y) N
11、静电感应引起零线带电。
) I( M7 k2 C5 Z$ O4 B5 N2 F
0 K+ n1 i! }8 D7 a# j r5 G5 y t
解决办法:防止发生静电感应。
; b" y" c2 v, ^4 k3 v
, A1 C6 l1 \5 \% a! x
12、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。