2 Y. B3 k. G7 Y0 r: a/ i% o* f (一)换热器内空气未排出 * G: T6 ?0 r. _% f! L - ?* z, V- ~2 G! u* V' w 该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。: Z7 `) a3 |% C) Q* r* c% c
k; K. {/ H. c) c; V) m' q& e (二)换热器内存在结垢现象% m0 e) J- Z4 b3 Y% L p# f" t
# }8 H' n# {* G9 {
换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。+ M. d! N/ \2 r. I, N# c
9 n3 P7 j6 d- I (三)蒸汽量不足: k. d% P- M+ L# r1 y2 N
* ], C6 S2 C& r n+ u$ T
在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。7 k2 I& @- _. N9 ?9 R2 f