中国压缩机网行业论坛

标题: 冷水机压缩机出现热保护的原因和处理方法 [打印本页]

作者: vbnhytr    时间: 2017-8-28 11:56
标题: 冷水机压缩机出现热保护的原因和处理方法
  部分工业冷水机的压缩机内部有一个热敏开关,这个开关的的作用是当压缩机的温度超过设定值断开给压缩机的电机供电的线路,直到压缩机冷却后方可接通,压缩机才可以工作。工业冷水机如果热保护经常发生,就需要寻找发生的原因并进行解决。下面深圳冷水机厂家小编就为大家整理介绍冷水机压缩机出现热保护的原因和处理方法。

[attach]24446[/attach]


  1、制冷系统缺制冷剂:当制冷剂不足,就会使回压缩机制冷剂过热,造成压缩机整体发热,使热敏开关动作,产生压缩机热保护。处理办法:补足制冷剂,开机状态下,压缩机的回气管应该是凉的。

  2、压缩机的冷凝压力过高:冷却水或环境温度过高都会使压缩机的排气压力过高,造成排气温度过高,从而是压缩机过热。处理办法:清洗冷凝器,或加大冷却水流量压力。

  3、冷水机选型不对,选型小了:当压缩机选型太小就会出现小马拉大车的情况,冷水机永远不能达到设定温度,压缩机会一直不停的工作,直到压缩机热保护为止。处理办法:重新选择新的冷水机,一定要有放大系数,保证冷水机能够达到设定温度停机。

  4、压缩机电机故障:冷水机出现漆包线的绝缘不良,会造成压缩机电流过大,也会热保护。处理办法:更换压缩机。

       深圳市科源制冷有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、冰水机、工业冷冻机、工业冷水机、低温冷水机组、螺杆冷水机、风冷式冷水机、水冷式冷水机等制冷冷冻设备的公司,厂家实力雄厚,是目前国内工业制冷冷冻设备行业中品种最多、规格最全的企业。了解更多冷水机相关信息可进入科源网站。