中国压缩机网行业论坛

标题: 制冷设备系统运转情况分析和节能措施介绍 [打印本页]

作者: hzxike    时间: 2017-9-1 09:23
标题: 制冷设备系统运转情况分析和节能措施介绍
  一、制冷设备系统运转情况经济分析
8 B& |# j1 h. |$ E2 ~/ V  W+ Q4 w! Z! M
  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
5 _. E/ B! \- O+ S0 R" o+ X
5 J7 k4 H7 C0 I! f% [  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。" _9 _+ V* L) ?* T: S+ d7 r+ i
0 w9 h% U7 J( D8 \
  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。5 U. X1 l4 W* ]8 R0 g9 A8 G
; T7 l$ {' v) I2 H# W
  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。" f+ x+ c! O, _! K: m9 Y$ t5 @
# g* @/ S! M  A* {* X
  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。( D5 @* o! b7 c: h- G: Q% `# x

  g- l& U  K; f6 U" U; n0 z  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。2 x; f0 \5 _5 u2 ], d8 A

& U8 t8 v; ^7 ?; g' V" t' J9 V' c8 Z  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。6 Z6 x3 b( n4 @6 s1 H

, p3 i) Y' \3 H3 ~1 B9 m  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
6 N4 f! i/ Z, T. n
7 i# \! ]% r8 U  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。- `  n( e, S$ y, [

3 K- ?) u3 P6 F- d" Q  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。, m, x; I4 o! Y0 \/ M
% B% u# N4 J6 M+ I  d
  二、制冷设备运转节能措施) F9 r( _# w$ N6 U( K. P

. b0 {0 X9 ?8 I  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
# v- z. T+ [7 r- Z+ N( V1 _& y2 `. i( Q7 ]$ O  ^/ ^  x6 f
  2、正确操作与维护制冷设备:0 f  g9 W4 Q1 t  C7 f2 s

) W  Z  V% D7 K* E( K. J1 s  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
5 c& N! ~7 w; d( R5 Q, D+ W) f( c5 \7 `& F' ^% r" H
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。3 E9 r; I$ K* E* P! _$ l' o0 w

0 R+ N& o9 g) L5 ]4 T" O  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
' A  W* {- ?: r6 K( w6 d+ g0 D9 N, h0 \, Z' [, P- ~" @! O
  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。3 A+ S" p, K3 o) C3 X/ y: U4 e

: {7 I/ k# ^5 s  s- M% D1 v$ E  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:6 d" N& W, U# J+ D* t' x! n& ~/ ]& K

! o# X! S/ |$ P6 A2 |; M+ F  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。; X! i/ h8 n' t; d

. i6 W9 @' u6 L* ?+ X  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。) _+ o( D: b# I" }
, B7 y9 c( A. C/ A2 L* h2 ]8 |
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。
作者: naixer    时间: 2017-9-4 10:24
多谢楼主分享!!