中国压缩机网行业论坛
标题:
压力露点及测量小常识
[打印本页]
作者:
biteman
时间:
2017-9-8 15:11
标题:
压力露点及测量小常识
一:什么叫露点?它有什么有关?
9 ^ Q# U6 U9 R% N! a) r
4 Z) M- x/ L# E( W- V
未饱和空气在保持水蒸气分压力不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。
6 |/ O# \. E! [3 c
: T( ?( K& e$ V' y
湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。
5 q6 ^0 [" f, O: B2 |* D
2 x' V/ p2 I% Y0 w# }# O
二:什么是“压力露点”?
^* e; W# b1 v* @2 D S$ J* |
# |/ E! U1 f) \4 }4 K5 }
湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也不过升,压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的湿度就是压缩空气的“压力露点”。
0 f5 w. z3 H0 i0 j
8 i, C. Q* N' C* ?" q. @
三:“压力露点”与“常压露点”有什么关系?
& c" s6 r3 n: L; ^ n- q9 e2 c
9 X2 u# g9 |5 }& d3 n
“压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同的情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。例如:0.7MPa的压缩空气压力露点为2时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到1.0MPa时,同样的压力露点为2℃时,对应的常压露点降至-28℃。
1 S3 \$ p5 l! i% a$ M5 `# E
; O$ {1 o: Q( ?& ^) l( H, u3 F5 a
四:压缩空气露点用什么仪器来测量?
7 [" j& z2 J( T2 [
: J1 \7 H$ [- O* l& O6 a
压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。另外还有德国TESTO(德图)露点仪
9 N( }* b8 a, R, o& y
& u) {' R6 ]( F* z1 r/ Z
五:用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?
9 g: S1 p- r) x, d
& |7 s! U7 ]2 r* O6 O* T2 l$ f$ b+ Z
用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000PPM左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量经冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?
/ d2 k) }. B' j; z# u/ O/ V3 Z
6 X' ^& j C. r: U
六:压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?
- N! e# g# U/ a+ E5 c
# G7 e5 [1 H2 h0 k4 ~
用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。
+ M. J3 O, }5 F4 N
+ {- Q, ` L0 F8 A
七:可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?
& r& ^. g4 L7 l ]: c& E; J; Q
4 v6 o# f& z, H8 K
在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里,压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4~6℃);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间的“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。
% O5 N6 o3 y7 `: [( e8 P
9 R4 c; T; r: o4 a
八:在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点”?
; s7 s* W$ P" L) |
( `# Z- q7 q3 { d1 r% |
工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步骤相当麻烦,往往因测试条件不完备而影响测试结果。因此在要求不十分严格的场合,往往用温度计来近似测量压缩空气的“压力露点”。
# G- c7 Z [2 B ]& M
; A5 _6 Y* ^* y6 a U
用温度计测量压缩空气“压力露点”的理论依据是:如果被蒸发器强制冷却后通过“气水分离器”进入预冷器的压缩空气,其中所带的凝结水在“气水分离器”的分离效率不可能达到100%,但在预冷器与蒸发器凝结水排出良好的情况下,进入“气水分离器”并需通过“气水分离器”排除的凝结水只占全部凝结水量的很少一部分。因此用这种方法测“压力露点”误差并不很大。
, i$ p# R% G* T' o" m. W4 W9 M
4 t/ K0 @5 ^1 K
用这种方法测量压缩空气“压力露点”时,温度测点应选择在冷干机蒸发器末端或“气水分离器”内。因为这点压缩空气温度最低。
9 G: U% d4 O/ [
& d) V0 _# B4 |! V0 @1 q% i* D
在国外原装进口的冷干机中也有这种方法来测量成品气“露点温度”的。
9 n/ l& T. q5 T( {) g
( ^1 k' N# D7 z
贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低;无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
8 J7 H# f4 D0 G5 s5 v, |
& G3 H3 _3 ~, u/ c! a% x7 H( Y i
如果您对贝腾模芯干燥机感兴趣或有疑问,请直接致电:0755-27579401
5 _/ [0 q% M. p/ @9 a
; |' C& l' a) K: p
来源:
贝腾科技
作者:
xiaoming
时间:
2017-9-15 10:21
谢谢楼主分享啦,学习了
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5