中国压缩机网行业论坛

标题: 压力露点及测量小常识 [打印本页]

作者: biteman    时间: 2017-9-8 15:11
标题: 压力露点及测量小常识
一:什么叫露点?它有什么有关?
3 s' B8 z8 ^1 Q+ M- r  H  
6 n! g# _  f6 l% z/ h) E/ h# m1 Q未饱和空气在保持水蒸气分压力不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。5 l3 W; V; F' _( n% u% x

! p0 Z* i6 [' ^* q- |% u3 q湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。
9 r3 P! b* Y" N! j; N! H, K( @7 ~! \; W7 C+ b
二:什么是“压力露点”?
% `: }/ `1 p+ s2 O' \1 n9 _
- z4 P; S4 H! k. i7 z1 `2 y湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也不过升,压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的湿度就是压缩空气的“压力露点”。  s; N/ _5 B6 f+ |. ^
' ?2 Q9 y8 `) ]2 Z) U1 G" s( q
三:“压力露点”与“常压露点”有什么关系?, D& [7 {' s. e5 K" h
       
% c) Y* a  q& T( [" k) e- b. j“压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同的情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。例如:0.7MPa的压缩空气压力露点为2时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到1.0MPa时,同样的压力露点为2℃时,对应的常压露点降至-28℃。. ~+ V$ u0 t) t$ D
" {+ t( j/ I) S; P" V. Q1 N" {. t
四:压缩空气露点用什么仪器来测量?2 {& T: P: |) M9 b7 W
  4 L+ g8 c$ o" ?; u
压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。另外还有德国TESTO(德图)露点仪
8 r- v; w% o, N2 v' b3 `
; p; }0 ]0 l) i! d9 R7 j3 J$ U五:用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?4 h) V  q/ A" T- L

8 @' ]9 }: g5 d; v用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000PPM左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量经冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?& q  P0 ?. y0 ~9 u( [7 O6 O+ P- y% @
3 ^4 j+ R' }6 p# ?0 r" `' U+ y
六:压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?3 g5 H1 V) G8 z3 H5 m

, }5 ]. j1 L. U8 A6 |4 T2 n用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。
/ v$ d& h7 s1 t7 }8 s0 m7 r
' n* I2 ^, N! j3 `! ~% m1 ]3 x七:可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?, P6 a9 N: G& R
/ v- Y/ e8 W, o6 \7 Y- r7 ]
在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里,压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4~6℃);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间的“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。) V3 t! x  O. H% L
6 I: Z1 c5 A* @5 l
八:在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点”?
7 }5 R8 n3 `: v* Y+ v0 y+ }9 k; A9 L+ J
工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步骤相当麻烦,往往因测试条件不完备而影响测试结果。因此在要求不十分严格的场合,往往用温度计来近似测量压缩空气的“压力露点”。
# r# a. @% M/ P9 b8 L" h  v  7 N- Q  @  x$ J
用温度计测量压缩空气“压力露点”的理论依据是:如果被蒸发器强制冷却后通过“气水分离器”进入预冷器的压缩空气,其中所带的凝结水在“气水分离器”的分离效率不可能达到100%,但在预冷器与蒸发器凝结水排出良好的情况下,进入“气水分离器”并需通过“气水分离器”排除的凝结水只占全部凝结水量的很少一部分。因此用这种方法测“压力露点”误差并不很大。
- E5 E$ T$ V# q' N& H/ W    P1 @" N4 H2 H. L/ D1 F
用这种方法测量压缩空气“压力露点”时,温度测点应选择在冷干机蒸发器末端或“气水分离器”内。因为这点压缩空气温度最低。
% ?% k9 S2 c: J        7 V/ O0 z, v* I* V5 q. j' J
在国外原装进口的冷干机中也有这种方法来测量成品气“露点温度”的。* w# t5 ^! k. L0 f4 n; g1 Q( o

  B& l5 Y" C" D& F贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低;无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
# E8 g$ [+ q3 R+ G8 k 
% s* J" a- K1 }1 y; O4 o) u) E" V  U如果您对贝腾模芯干燥机感兴趣或有疑问,请直接致电:0755-27579401
0 I1 o! H5 X4 z* L; V4 }1 j+ l. r/ r9 k  }- F0 Z9 g
来源:贝腾科技
作者: xiaoming    时间: 2017-9-15 10:21
谢谢楼主分享啦,学习了




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5