一、分析原因
6 e! P2 K- h& y0 W8 B H1 A
/ M( i7 E' G0 M& z2 M
检查整个制冷系统确认冻坏的原因,并查出漏点。
' f2 I* E0 Y6 D6 H0 b) `" q1 R
% b: p$ }% m) a3 A; @$ s+ |
二、分段吹污
) q3 u, p3 {4 L% X2 Z8 C5 T5 G/ _2 F
2 _+ x, E( R- P4 l
可先用空压机吹水分(节约氮气),直到无水雾析出。再用高压氮气吹,在吹的同时可加热氮气(氮气钢瓶禁止加热)。
: _7 E' \2 n# b& A: H( ?
" W- n- u5 e: h8 @( f4 T6 N9 J/ r
由于冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧开管路分段吹出水分。
' [9 m, }" v6 M6 L6 R; j
7 L7 k4 U) q" ~$ @4 U: A( c& A
加热烘干,对毛细管、热力膨胀阀、压缩机等小部件可以选择放在烤箱内烘烤干燥。压缩机在进水烘干后后必须更换冷冻油
9 ~) W) U+ d% n5 S
" z! k" \( U0 w5 ]" a/ ?. G
三、真空干燥
; c1 @, i, \- |( `, l
- b) s6 Y* J7 \+ C( v. L
将管路复原,打氮气保压确保系统气密后连接真空泵进行真空干燥。(须将干燥过滤桶加在真空泵的前端,以避免水气过多的进入真空泵内)在真空干燥过程中可以加热管路中容易存水的部位,时间根据现场来定。
+ z1 U# _4 J6 d) d: L4 }# Q
0 x- k \# J; N7 _) h& o
四、调试运行
2 W8 `/ R2 d# p8 E, y
! l% ~. N7 f" a. F2 D2 x
确认系统中水分基本排除干净。
& [- i6 c, Z/ @2 F9 G# g
7 A" b, c$ q) L6 ~0 Y
把外置干燥过滤桶连接于系统中,运转5分钟后更换干燥剂。同时观察机组运行参数,关注压缩机运行声音,如出现干燥过滤器冰凉、膨胀阀结霜、回气滤网前后有0.5公斤以上压差,应立即停机.
u. o0 k4 P% E% {4 f. H
( L5 W. f% |8 k9 b. @
重复上面的工作,连续更换干燥剂,间隔时间可随着次数逐渐加长。(干燥剂:氯化钙干燥颗粒吸水量大,在开始水分过多时使用、变色硅胶能准确检测水分含量,可以在后期干燥使用)。
2 `3 @# j Z* b4 H4 @3 o7 P7 r" y/ @
1 Q6 w8 i+ Z9 @$ P W; k3 C; ~
最后把干燥剂换变为变色硅胶,运行24小时确认变色硅胶维持原色
$ R _* @. d" H
4 U& v1 j2 O3 Y( H8 _' F1 N
五、维修完成
& {( p7 Q. _0 Y' Y* T
- {% }! W8 \% [( _
把干燥过滤桶取下冷媒管路复原。检查补充冷媒量。开机检查机器运行参数确认正常。
/ Y% P0 }% ^1 ~* C! a; c
" q& z) i0 z8 j: e) ~- L
6 J6 P9 w( G6 C, X" |; E
注意事项
' f0 y/ B$ \% V& W. ?
( r' I' o; t* F+ [- Z- W' y
干燥过滤桶:由于外置干燥过滤桶的垫片通常为石棉垫,对冷媒密封不严。因此不允许长时间连在系统上运行。在维修完成后应卸下以避免漏氟。
+ I1 c2 i5 a2 @7 _" d
3 R" q, Q! h; r+ ^
& K: `, H; W' P- c: C, ?. {& O
禁止甲醇:加甲醇能使水分的冰点提高缓解冰堵,但系统内水分未减少,且随着水分在系统内循环时间的增加,会导致冷冻油质变差、系统金属件镀铜、腐蚀压机线圈使其漏电造成严重的人身伤亡事件。 霉菌一般生长在阴暗潮湿的地方,能够适应较低的温度。通常在高温库中,情况最严重。霉菌在冷库内生长,孢子会到处飞扬,进而污染库内存放的货物、产品。霉菌本身是无害的,不产生毒素,但若生了霉菌商品外观会大打折扣,同时它会促使肉类腐烂。所以除霉工作一直受到人们的重视,但现有的除霉方法虽然不少,但是实施起来都不方便。今天我们来说说物理除霉法具体是怎么做的:
$ p6 C7 K Z4 w& }9 T
# n, P& c! H. z7 r3 N8 s
这种方法是利用温度、湿度、紫外光、高频电和铜丝网滤器等物理手段来除霉。霉菌生长的温度一般在-6~40℃之间,由于这个原因在低温库中很少看到霉菌生长,而利用热碱水也可以在工具设备上杀灭霉菌。
- X& v: g5 u" l# R
: R" g; b' ?7 `9 @/ ~5 r1 M, s
霉菌的生长和温度关系很大,所以在温度方面的控制只能适当的使用。用紫外光除霉是一种较好的方法,它既能杀菌,又能除霉,也有一些除臭的作用。但是这只能是对直接照射的部分起作用,一般每立方米用0。33~3瓦特的紫外光辐射,在距离2米的面积上照射6小时可以起到杀灭微生物的作用。
. \4 E# c/ ^9 c# t
; Q. F) |4 U' B, g, T6 x' T& X3 i: u
但是紫外光的作用受到温度和湿度的影响,愈是接近微生物生长的正常温度,湿度就愈高,杀菌除霉的能力就愈强。紫外光能促进脂肪的氧化发濠,所以在使用时要注意。铜丝网滤器是在逆风口的地方装上一个铜丝做的网子,这样就可以杀灭相当一部分霉菌。
! o& \. O/ f! T# a2 j# T& z- Z* P
7 s4 Y" M" o, s M
物理除霉法可能比较麻烦,还有一个比较省事的除霉方法是机械除霉法,具体怎么操作的呢?这种方法就是进行打扫和铲除生霉的部分,它也是和其他除霉法结合进行的。在机械除霉法中有一种空气洗涤法,这就是在进风口的地方装一个喷水器,空气在循环的时候通过水廉将霉菌的孢子洗去,这种方法就象现在的湿式冷风机一样,可以起到减少霉菌的效果。