标题: 冷水机选型计算方式汇总
    一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机
- O9 q% S" E8 j8 a
$ n( T8 p# o, J* C( a5 i* B9 _- h$ W    其实很简单,有一个选型公式:
0 n" k2 `; y) r/ ^/ A+ e* h/ h0 b5 Q2 ]& f$ @. m( J4 y4 }5 t& \
    制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数( f) z, a2 H! g; r5 U, X, N

3 A: Z% P! x. r% H- k; a2 t8 o    1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;4 X7 g& n5 D" E/ V' ]8 B! ]

3 O& h  f/ ~0 }) f) p    2、温差指机器进出水之间的温差;( u( h5 }6 {5 S+ F5 c4 c

" C* `; w' ^7 _2 t/ o+ ]    3、4.187为定量(水的比热容);
. Q" j3 X. Y9 K4 v* ]; Q% K, }( O; a' N) b# X: [9 f6 G, ?, a
    4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
! _5 a0 q  R8 A* @  h+ g) Q/ U3 n( `( d6 s# ]
    5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。7 |0 \3 M1 y7 u, A
. l' S6 i$ X% K" M6 j8 p: [' G. j
    一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。; Y3 Q; H; `5 s6 D! f

9 T6 Q2 ^6 f. i3 r4 n+ q* H    二、冷水机制冷量的计算方式! w2 {/ z, a: z9 J5 G6 l2 s

: e7 g) v  {/ e( ^; S, q    1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)2 E9 e" ?6 Q% C* U* G! w8 [: Y

& Y* ], `, D+ S6 K/ M: i    2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)