中国压缩机网行业论坛

标题: 冷水机选型计算方式汇总 [打印本页]

作者: anjun7107    时间: 2017-10-9 20:49
标题: 冷水机选型计算方式汇总
    一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机
9 e! I5 l5 u  J- z9 ], G9 \; k6 \! Y' A8 P
    其实很简单,有一个选型公式:( l5 e$ @7 _/ d6 P6 S$ V- {' Q- e

( n# V# I( a9 |" U& n    制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数
3 \, E' u. u7 X; z/ D- a
' k) q$ {  h$ `3 I' z7 S    1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;: E# C5 s. v8 `+ e" p$ u& H( j: ^

- l8 t  B3 Q/ L: _' r    2、温差指机器进出水之间的温差;+ o: z. \" T+ Q2 }' G3 E, x. s' l

/ R7 S$ S! c2 d+ B' {# y    3、4.187为定量(水的比热容);
- Y1 J. M% w) N8 E, w7 _3 S/ ]) l: m0 c- }* ~" I) t3 ^0 W: m3 K
    4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;) h7 d" U. H) L0 s: T" Q9 J

7 ~* p2 [- {8 {* {2 h9 ]    5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
+ s) H+ I0 b3 ^& y
6 X  u& `* m9 U, I  V6 u1 [    一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。
4 H! w0 t( d( ~* C+ v# K
0 r# S' E8 S+ P7 n    二、冷水机制冷量的计算方式
% e7 L. z' \, ]6 H. O
" H$ W; c% Z6 ]% f% e    1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)5 {$ N9 ^7 f8 s' P( G( ^1 X
6 u3 o$ ^" L# @3 V' r: @
    2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5