制冷剂种类和检测
5 @- n+ y- o1 r; ?) ]
! Y6 ^4 e/ U* ?4 C5 A" a' m
制冷剂的种类:
! |2 I8 U* H8 ~2 \' {: c
9 L. I& x" S+ l& \
(1) 无机化合物。水、氨、二氧化碳等。
% Q) ?; t- B2 Y9 x# `; H" a" [0 g
(2) 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。
$ O9 c( K C1 Z9 [/ @9 K5 i1 {5 J
(3) 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。
8 b, n+ M+ c- l; \0 F) A
(4) 不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等。
: d/ K5 Y" K" `8 S
(5) 共沸混合制冷剂。如R502等。
8 K2 q; E: d# |+ ?/ D
(6) 非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。
! N: k$ n" D% _8 z! t* a
7 Q/ N2 r# G. s
通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,
, Y. R& }3 p2 e
* H& e2 R4 F% a/ D9 C% w
也就是沸点。
- N" c M$ g# s* R1 J) t% k; l/ p! T( P
! i$ m3 s9 S( ^% V
低压高温制冷剂:
) h0 p% {6 i+ z# z
4 H$ B- v! D& ]& a
蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
2 x8 @+ x+ H2 s
1 ~& _0 x/ i) y
中压中温制冷剂:
8 s0 J5 v& J& j
1 S& v$ ^1 d* s9 z2 Z) h
中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通
! Z# H* T% M* M3 i6 N5 s
" m0 Q) }3 [5 h- M! q2 V
单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。
0 U6 k; h# l' y
% `( j9 s+ @7 k$ Z7 g0 K
高压低温制冷剂:
9 p1 e% o4 y1 c8 W3 ]
7 w8 K( }3 i8 Q9 g4 d
高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的
! v3 ~" u7 l& a' F: y
, P: z: r( f8 N. r+ Q3 y9 N
低温部分或-70℃以下的低温装置中。
8 y1 b3 M4 ^2 g$ a: n
: k$ d! t5 h" Z6 a4 ^8 { o
制冷剂泄漏如何检测?
. H7 A) j0 v& [+ X
9 B0 i" b0 x, Q) z' w# n
一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统
! e( K5 ^( j) p% f
* [! p: o4 X6 d, ^
泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不
" j2 T: d4 H5 x6 g( l
( h+ A$ a, q( b- v7 T
到。
6 s2 x# I! X: Q0 D1 b* `8 K( U
4 k9 [) s* W$ {) e. F. R
二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗
6 g y0 O, `6 L% X( s
; x7 _ g1 ~+ s. N' Q' i
漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不
9 G: m, Z+ j, t' e, B w6 n
( x% L" r/ U% ^8 ?( Q
到漏点。
: l+ h; S4 c2 i
2 p+ |) _3 x$ _4 P. g0 ^* Y
三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的
# p) s! _* _% d7 i3 o# ?. \
9 F4 g9 e- C( n) P5 @
缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,
% G! z1 \: D5 d% r! m& B" ] R% s
1 n) l! p- `/ G# A' k' @
进行检漏时劳动强度也很大。
- L8 v$ w4 L. ?+ t9 R) e$ w1 C
# l) Z* `. w! Y1 W
四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的
' R# j" w, a# H& X8 ], ~# s
& }% |1 i: u5 f1 H! {
流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检
0 ^" p8 W) S' @% n& w
% t% ?: x2 A! N& b
漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。
5 E+ o5 X* N" _$ K
4 {- g3 P7 Z9 l
五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检
" m }9 ~7 ]" _9 x+ n
( {* n$ V% B; r; Q& J3 @ b
漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
: G7 _+ ^/ m2 F4 P+ W
( h: H( E+ W6 Z0 \
六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即
6 L! d$ x+ c0 B l* y
1 G' F" W* b% d8 e
表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准
0 ~, A4 V9 V5 Z2 Q) Y9 Q. o
& K; Q$ P- N/ _; x8 [! d# @ G
确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。
+ ]( x9 y# q9 K- s+ R3 `& |, Y
+ I/ C! s+ Q- k4 i
七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对
+ g: q" `! R" F" f+ L" w5 p; G% Q
$ A D! V9 E! U b
着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速
x' i6 p( ~4 C) a
5 Z) T \1 n4 F' Y
的检漏方法。