中国压缩机网行业论坛
标题:
[求助]氟系统回气过热应该怎么处理?
[打印本页]
作者:
冷库到底
时间:
2005-6-29 21:38
标题:
[求助]氟系统回气过热应该怎么处理?
前几天安装了一套排管蒸发器冷库,冷库温度+5度,排管面积40平方,制冷机组CA-0800风冷,试机后冷库温度能够达到,但发现回气过热造成压缩机温度较高,请各位老师指点怎样才能把压缩机温度降下来?
作者:
老菜帮子
时间:
2005-6-30 15:23
调热力膨胀阀可解决过热太多问题。一般过热10℃左右没有问题。
作者:
willhill
时间:
2005-10-8 20:42
好好学习,天天上中压网。
[em02]
作者:
mponny
时间:
2005-10-27 16:22
没有喷液冷却装置吗??
作者:
jin_3000
时间:
2005-10-28 21:49
采用重力供液可以解决问题,前提是充注量较大,一般还是用于氨系统;如用排管的话一定要计算好分液器部分,另外膨胀阀的开度大小是和过热度有关的,注意!