中国压缩机网行业论坛
标题: 请制冷专家回答,先谢了 [打印本页]
作者: chenzh69 时间: 2005-7-1 16:45
标题: 请制冷专家回答,先谢了
我的情况是这样的:空压机出口温度为45度,冷干机冷却后为15度,如何调节使冷干机出口温度达到2~5度。说明材料,空压机为Atlas,180方/分钟,冷干机为汉克森(HANKESON),180方/分钟。
作者: chenzh69 时间: 2005-7-4 13:21
没有专家来过吗???问题得不到解决啊???[em06][em06]
作者: chenzh69 时间: 2005-7-7 13:26
效率有点低,问题未解决。!!!![em03][em03]
作者: jacky1930 时间: 2005-7-7 23:54
???
作者: jacky1930 时间: 2005-7-7 23:54
朋友在吗?
作者: jacky1930 时间: 2005-7-7 23:55
朋友,不可能达到的,因为冷干机的进气和出气要进行热交换的啊
作者: tlj1204 时间: 2005-7-9 09:11
是不是要加大冷干机的制冷量
作者: csq9102 时间: 2005-7-9 16:04
一般的冷干机进气和出气要进行热交换,主要是为了降低冷干机的热负荷,使进入蒸发器的压缩空气温度降低,同时由于一般用气温度没必要太低(一来浪费冷量,二来会造成输气管路和用气设备外结露),故冷干机内设有热交换器。
要达到2-5度的出口温度,显然不必设热交换器,但压缩空气进入冷干机前必须进行预冷或加大前置预冷器的面积。
作者: 烟轻扬 时间: 2005-7-11 11:05
同意1没必要这么低的温度吧?
配置的冷干机小了点吧?空压机一般能达到排气量,而冷干机尤其在夏季是不大可能达到额定处理量的。
作者: sdp.sf 时间: 2005-7-11 17:46
以下是引用csq9102在2005-7-9 16:04:22的发言:! B) d O9 Y+ U L' r. p0 u
4 M4 _- ?/ Z# s s) A$ _$ K
一般的冷干机进气和出气要进行热交换,主要是为了降低冷干机的热负荷,使进入蒸发器的压缩空气温度降低,同时由于一般用气温度没必要太低(一来浪费冷量,二来会造成输气管路和用气设备外结露),故冷干机内设有热交换器。
$ |( n" y" w: b) H) `3 h# G2 k要达到2-5度的出口温度,显然不必设热交换器,但压缩空气进入冷干机前必须进行预冷或加大前置预冷器的面积。
2 K- T9 O) n, s$ X: D- I3 t
说的很对呀!一般应不会要这么低的温度吧!
作者: 烂醉如泥 时间: 2005-7-11 18:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: willhill 时间: 2005-10-8 20:35
好好学习,天天上网!
作者: reyajj 时间: 2006-9-1 00:37
[em02]
作者: reyajj 时间: 2006-9-1 00:37
[em04][em07]
作者: reyajj 时间: 2006-9-1 00:58
[em06]
作者: reyajj 时间: 2006-9-1 00:58
[em05]
作者: 海云天 时间: 2007-2-3 08:54
冷干机要的是露点温度,如果要的是2~5度,压缩空气管路则要包温啦,否则会结露的.压缩机的出口温度45度,这样给冷干机的负荷会很大.
作者: hanzol 时间: 2007-2-3 09:30
如果真的需要那么低的温度,只有加大冷干机处理量,比如加大2-3倍应该离你的效果不远.
作者: yc005 时间: 2007-2-3 09:50
路过,顺便学学知识
作者: 针尖 时间: 2007-2-3 10:11
请制冷专家回答,先谢了: o( V; l6 P% {/ h+ ]- d4 _5 i- e
我的情况是这样的:空压机出口温度为45度,冷干机冷却后为15度,如何调节使冷干机出口温度达到2~5度。说明材料,空压机为Atlas,180方/分钟,冷干机为汉克森(HANKESON),180方/分钟。
你要的设备是压缩空气预冷机组,只有蒸发筒体而没有换热器筒体.是用在空分设备前的
作者: power 时间: 2007-2-4 23:07
增加冷干机的冷却水量,少量增加冷媒量,应该能降低点温度。
作者: 杭西 时间: 2007-2-7 09:32
不会的吧