中国压缩机网行业论坛

标题: 冷媒高压、低压是什么,它们是什么关系? [打印本页]

作者: chenzh69    时间: 2005-7-4 13:13
标题: 冷媒高压、低压是什么,它们是什么关系?
在冷干机参数中,冷媒高压,冷媒低压是很重要的技术参数,但对于初入行的我就是深奥,无法理解,哪位?帮帮忙,说一说?/[em07]
作者: chenzh69    时间: 2005-7-4 13:19
大家来帮帮忙,普及普及,扫扫盲!!!!,人多力量大!!![em01]
作者: zj100001982    时间: 2005-7-4 19:57

加我QQ我跟你说好了!呵呵!57730882 手机:13754311986


作者: xiangyuan1976    时间: 2005-7-7 10:17
冷媒低温 中温 高温的分界点各是多少?  汗ing   大家再扫盲一次吧[em04]
作者: chenzh69    时间: 2005-7-7 12:47
各厂设备都有自己的零件名称、技术名词,各厂技术术语不太统一,无法交流,建议版主进行统一规范,全面扫盲。才有利于本论坛有效开展。同意的请顶一下。[em08][em08]
作者: csq9102    时间: 2005-7-9 15:52

冷媒低压即压缩机吸气压力,冷媒高压即压缩机排气压力,如果忽略压力损失,吸气压力即为蒸发压力,排气压力即为冷凝压力。如果不考虑过热度与过冷度,而蒸发压力与蒸发温度相对应,冷凝压力与冷凝温度相对应。这样可根据冷媒低压判断蒸发温度,运行时一般冷干机冷媒低压在3.8-4.2bar左右,这样蒸发温度在0度上下,主要是为了使经过冷干机处理后的压缩空气的压力露点控制在2-10度。

& W1 i; ~* g2 [! d. Y

蒸发温度过高必然导致压力压缩空气露点上升,过低则冷凝水有结冰堵住管路的危险。

& R% `. f) N3 L

蒸发温度过高一来有安全隐患,故几乎所有冷干机均配有高压保护器;另一方面会降低制冷量,除水达不到预计的效果。

- N6 j% c+ Z' u/ O

实际使用时,如冷媒低压很低,即有可能漏氟,应立即查漏。如冷媒高压很高或高压报警停机,一方面有可能是冷凝风机故障,另一方面可能是冷凝器翅片结灰太厚,影响排热。


作者: hmc123    时间: 2005-7-11 01:06
说得很清楚[em08]
作者: 卖空压机的小男孩    时间: 2005-7-28 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: csq9102    时间: 2005-7-28 16:37

冷媒蒸发压力越低冷凝压力越高压缩机入功率就越大,其运行电流也就越大此时容易造成压缩机过载,到一定程度就会烧坏压缩机。另一方面,蒸发压力降低到一定程度,压缩比就越大,压缩机的排气温度上升,冷冻油粘度下降,这样就会造成压缩机磨损加剧,运行负荷增加,也会造成压缩机烧坏。因此,中高温型压缩机不能在低温工况下运行。一般可通过热气旁通来确保压缩机吸气压力不会太低,同时配装低压保护器来保护压缩机。另外对于三相压缩机,应配有热过载继电器。可惜现在很多冷干机生产厂为节约成本,省去了很多保护装置,造成目前经常出现压缩机烧坏的现象。


作者: FlashBO    时间: 2005-7-28 21:08
不会的,压缩机是有保护器的
作者: willhill    时间: 2005-10-8 20:28
好好学习,天天上网!




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5