加我QQ我跟你说好了!呵呵!57730882 手机:13754311986
冷媒低压即压缩机吸气压力,冷媒高压即压缩机排气压力,如果忽略压力损失,吸气压力即为蒸发压力,排气压力即为冷凝压力。如果不考虑过热度与过冷度,而蒸发压力与蒸发温度相对应,冷凝压力与冷凝温度相对应。这样可根据冷媒低压判断蒸发温度,运行时一般冷干机冷媒低压在3.8-4.2bar左右,这样蒸发温度在0度上下,主要是为了使经过冷干机处理后的压缩空气的压力露点控制在2-10度。
& W1 i; ~* g2 [! d. Y蒸发温度过高必然导致压力压缩空气露点上升,过低则冷凝水有结冰堵住管路的危险。
蒸发温度过高一来有安全隐患,故几乎所有冷干机均配有高压保护器;另一方面会降低制冷量,除水达不到预计的效果。
- N6 j% c+ Z' u/ O实际使用时,如冷媒低压很低,即有可能漏氟,应立即查漏。如冷媒高压很高或高压报警停机,一方面有可能是冷凝风机故障,另一方面可能是冷凝器翅片结灰太厚,影响排热。
冷媒蒸发压力越低冷凝压力越高压缩机入功率就越大,其运行电流也就越大此时容易造成压缩机过载,到一定程度就会烧坏压缩机。另一方面,蒸发压力降低到一定程度,压缩比就越大,压缩机的排气温度上升,冷冻油粘度下降,这样就会造成压缩机磨损加剧,运行负荷增加,也会造成压缩机烧坏。因此,中高温型压缩机不能在低温工况下运行。一般可通过热气旁通来确保压缩机吸气压力不会太低,同时配装低压保护器来保护压缩机。另外对于三相压缩机,应配有热过载继电器。可惜现在很多冷干机生产厂为节约成本,省去了很多保护装置,造成目前经常出现压缩机烧坏的现象。