标题: 工业冷水机中压缩机的几种安全保护方法
工业冷水机中压缩机的几种安全保护方法" E# P2 e& O" I5 ^  L3 n/ x
9 r+ J9 x( k9 N& Z# c2 s8 N( n
  在工业冷水机中,压缩机质量的好坏决定着冷水机的工作效率是否优良,同时压缩机在冷水机的今后售后维修中也占有很重要的位置,一旦出现故障,将会提高企业维修冷水机的费用提高。为降低冷水机维修成本,小编建议用以下4种方法对冷水机的压缩机进行保护。. B! E7 u4 [+ `5 z& m
  一、防止液击$ [# {/ K; x! W% E, R
  正常工作情况下,工业冷水机制冷压缩机应该吸入制冷工质的干蒸气,若是制冷工质流量大、热负荷变化太快、操作不当都可能吸入湿蒸气,或者液体工质,如果进入的液体太多,来不及从排气阀排出,高压形成的液击会造成气缸、气阀、活塞、连杆等零件损坏。重庆制冷设备公司建议可采取的保护措施是安装气液分离器,使夹带在低压蒸气中的液体分离出来,保证压缩机的干行程;安装油加热器,在压缩机起动前对润滑油加入,降低溶在润滑油中的制冷剂量;或将气阀组件用一弹簧紧压在气缸端部,形成假盖;# X! o$ [8 m: G3 j
  二、压力保护  L7 `8 D" _, p# O4 ?9 \4 }
  1、吸排气压力的控制:如果排气压力超过给定值,高压控制部分切断压缩机电源,压缩机停机;吸气压力低于给定值,低压控制部分切断压缩机电源,使其停机,并发出报警信号。
/ g8 B4 U) d4 S  2、安全阀:为防止制冷剂泄漏至大气,一般采用闭式安全阀,安全阀设置在冷水机组压缩机排气腔和吸气腔之间的管路上。2 _% A& z: F% Z' \% ]: }
  3、安全膜:安全膜片安装在吸气、排气腔之间,吸排气压力差超过规定值时,膜片破裂,排气压力降低(需在吸气腔侧装滤网,防止破碎膜片落入吸气腔)。
# F! h% n0 n& [! s6 W7 L  4、润滑油压差控制器:把液压泵入口与液压泵出口分别和润滑油压差控制器上的低压入口、高压出口接通,当液压泵出、入口之间的压力差过高或过低时,控制器就会切断压缩机电源,电动机停止运转,保护压缩机。0 |3 F/ P; g7 H
  三、内置电动机的保护- I* e) Z4 X: A2 m5 Z
  为更进一步确保电动机不过热,除了正确使用,注意维修外,重庆制冷设备公司建议可以安装过热继电器;常用的三相电动机缺相的话会导致电动机无法起动或过载,可采用过载继电器避免电动机因缺相损坏。
- m  L; m  P( y  四、温度保护8 Q& H, Y6 r; _8 ?9 F7 q" ?
  排气温度保护方法主要是将温控器安放在靠近排气口处,感应到排气温度过高时,温控器动作切断电路;引起机组的壳体温度过高主要因为冷凝器的换热能力不足,小编建议检查冷凝器的风量或水量、水温是否合适,或是制冷系统内混入空气或其它不凝性气体等等,需要仔细观察并检测。