中国压缩机网行业论坛

标题: 解决永磁变频空压机机房通风问题很重要! [打印本页]

作者: qinjinhong    时间: 2017-12-6 14:29
标题: 解决永磁变频空压机机房通风问题很重要!
  其实,不管客户使用的是无油机还是注油机,就算使用的是空气冷却式空压机配件,也需要解决空压房通风问题。根据我司以往的经验来看,捷美斯永磁变频空压机配件专用油使用规范与从操作流程中的各种问题以及故障都可能是对空压房的通风这个问题上不够仔细造成的。
1 `3 E  [! i- o+ ~1 i
$ S1 D8 t3 L0 d& i- F6 i% O( W8 n0 C' B* ]4 C$ l; A  n% r
  由于空气在被压缩的过程中会产生有大量的热量,而且如何这些热量不能及时排出空压房会使得空压房里的室温逐步的提高,这也会让捷美斯永磁变频空压机配件专用油吸气口的温度也逐渐的增高,因为如果这样的恶性循环就会让捷美斯永磁变频空压机专用油排气温度过高而产生警报,同时这也会由于高温空气的密度小而会造成产气量的减少等等问题。* d: {- t& {( \  s, H5 l# s$ O

' C  S) i# _# G2 m1 S& S7 n! q
1 Y! ~9 u* |$ r  h6 k' z& H! J
1 ^0 k7 J9 _5 S: f" t5 S' C( I  对于水冷却式捷美斯永磁变频空压机配件专用油来讲,大部分热量通过热交换器传递给了冷却水,由冷却水将热量带走,这时只需要设置较小的通风扇把主电机发出的一小部分热量带走就行了,而对于空气冷却式捷美斯永磁变频空压机配件专用油来讲,需要有大量的新鲜风对压缩过程产生的热量进行交换,那末必须考虑新鲜风的入口,该入口最好能靠近空压机配件专用油冷却风吸入口。6 u" y+ `, s4 w' U; N2 h) h

0 i% M1 `1 V# q8 s* ~& z$ Z1 r6 ?4 H- \* o: E+ j
- {7 I% l( w( j8 e$ |
  如果有必要可以设置单独的风道来引入新鲜空气,这样可以避免空压房的热风影响冷却过程,当然这要视空压房的构造和客户的情况而定。一般来说要设置风道将经过热量交换的热风导出空压房,如果有必要还要在导出口设置风扇或风机加强热风的导出效果。
- ]7 z3 a1 b& a) I0 D3 T2 a( P, J; p  N+ p$ T' M$ M$ C

* c& }  Z- }1 v% T$ ^, [- |
3 a) j4 |3 |9 g2 j# J  而新鲜空气入口需要设置在空压房的低位,当然热风导出口也需要设置在高位,这是因为热空气的密度小,一般只会停留在高位,这样设置会更有利于热风的导出,相应同时也会防止排出的热空气再次进入进风口而发生气流的短路。另外还有一点需要注意的是最好将新鲜空气入口和热风的导出口分别设置在相对的两面墙上,这样做的目的同样是为了防止排出的热空气再次进入进风口而发生气流的短路。在新鲜空气入口处最好设置隔尘网格以避免更多的灰尘或柳絮等杂物进入空压房,在热风的导出口最好设置防雨罩以避免雨水流入排热风道。2 r- O& @3 Z* H

( V" k. W) O5 H. e8 N$ a  x! K- y

% Q9 u3 r' ^! d0 [5 S( ]3 ~  因为空压房内的空气不断被用于压缩和冷却,而新鲜风的补充一般都是被动进行的,因此空压房内一般都会保持一定的负压,这是正常的。但是如果这个负压值超过了允许值就说明需要改善进风口的大小或进风量了,因为负压值过大会造成冷却效果变差和排气量减少。
  X5 ~- a$ t; M6 A8 O8 Q0 O; X. C9 ?
) @' X6 h7 Q4 u$ w8 M- X

9 G7 Z" |; K, P% ?1 @+ D2 h% Q8 `  东莞美博空压机厂家从事东莞空压机、深圳空压机节能改造方案,提供永磁二级压缩空压机、永磁变频空压机、变频螺杆空压机、捷美斯空压机、永磁变频螺杆空压机、各型号空压机等,供不应求,更是得到了同行的认可。想了解更多关于永磁变频空压机价格可以进入我们网站进行了解:.kongyajichangjia点com 或拨打我们的服务热线:0769-88007818、13528681878% M, k, R3 u7 Q3 L8 Y