中国压缩机网行业论坛

标题: 46立方冷干机吸气管热 [打印本页]

作者: hectogram811    时间: 2017-12-9 06:28
标题: 46立方冷干机吸气管热
冷干机运转蒸发压力维持在4公斤,冷凝压力维持在12公斤,进气压力8公斤,吸气管温度徒手摸是温的,排气管很热,热力膨胀阀凉的但未结霜,室内温度为10度,热气旁通阀各通路都很热,过滤器前后无温差且是凉的,调整热气旁通(关闭方向)冷凝压力升高至14公斤,蒸发压力略有下降,吸气管热度未变化,调整热力膨胀阀增大喷发量,蒸发压力下降至2.5公斤,压缩机功率6.7千瓦,电流9。6安培。还查了一大圈乱七八糟东西,没整明白咋回事,最后发现感温包装在蒸发器进口,将其调整至出口处故障消除,谁家机器不谈了
作者: Charlie_Peng    时间: 2018-2-5 17:30
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
作者: lzwhpwc    时间: 2018-2-7 13:07
哥顶的不是帖子,是寂寞!