中国压缩机网行业论坛
标题:
离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
[打印本页]
作者:
denaier1111
时间:
2018-1-3 16:34
标题:
离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
离心空压机
冷水·冷却水变流量控制的注意事项
+ F1 @+ f A$ m) K! j' O$ |
- s" x+ t6 ]5 c
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:
9 Z- m, G2 U) `3 v+ f
" }# b* Q; {8 }+ ]" }8 U9 n5 Z
1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。
7 i3 D6 X$ g7 M) p9 t' {
; l p1 c5 f7 z, I0 E
2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
0 A. L9 V" w U# Y9 C
& M" m7 ~$ O$ v( A* m9 _2 ~- ~/ Z
3、变频控制条件:
0 j$ ^! ~7 F! S4 Y& X
[attach]24952[/attach]
7 i+ Y- h2 f8 z: T/ }1 w% B. d
( \9 \5 \; `$ n+ z6 o3 N/ K
4、变流量的控制条件:
- ?) ~% s* B$ e+ s
T4 a5 O6 o% E. q
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。
, @) U) ?2 v. K! T
6 }2 ?- J2 `) J0 @9 L2 _3 z
冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。
5 V! {* x# U2 [, D6 a/ p9 K
, V# e; }' q# K8 \4 x# c
5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。
+ q! V$ ] B& D* l0 h9 d9 F
) j1 X5 T4 J" U8 Q
' a* |' R& Q3 a5 g. A
文章来源:
德耐尔离心空压机网
(
.lxkyj点com
)
作者:
anjun7107
时间:
2018-1-4 10:04
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。