离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项: y5 g/ I( m$ Y9 a
" O: z! v4 Y. i# M6 u$ R
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:$ {) ~0 n) {+ X5 |% g0 c9 S

4 f1 Z6 ^+ V5 y7 P8 {+ @1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。! y/ I2 W* x3 T* z% a
. I: h' ~1 P) P! N3 `5 ?: G: o1 i
2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
  [/ ~- U* k$ Q' G; \1 ]- H% G) \2 |; m- Q/ }- H1 {7 R: d  m
3、变频控制条件:
  O, D4 T! y3 H/ Y. I' y[attach]24952[/attach]4 F$ U4 L: c2 L& y3 V3 Q

: ]6 f, p  r: H! L* O  T4、变流量的控制条件:" Y' W. a  J9 z% ~
6 N- @+ N  K9 b7 y/ V
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。
/ r( ~( A0 s, ?4 K) @5 k
3 {# ~6 _8 B' P" S! a冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。$ L7 d3 \3 X9 b. V  d+ ^
; Y4 o( U' k, Q1 i
5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。
5 H: v* d! x: `; L  h
; d3 s/ C) @/ S9 y$ J* x  L9 J' N1 y& G; e
文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com
作者: anjun7107    时间: 2018-1-4 10:04
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。