中国压缩机网行业论坛
标题: 关于离心机的喘振,高手请帮忙,急啊!!! [打印本页]
作者: df2002 时间: 2005-7-7 17:29
标题: 关于离心机的喘振,高手请帮忙,急啊!!!
我们有一台使用R123冷媒的Trane三级离心机,已经正常运行了一千多小时,最近发现机组在加载到80%左右的时候开始喘振,开始以为机组存在泄露内部有空气,但经氮气测压且多次排气,排除了这种猜想。现在问题照旧,而且喘振时所能加载的负荷越来越低,先是60%,再是40%,冷却水温正常,这是怎么回事呢?还望大虾们不吝赐教。
( D. y9 M- g$ n$ w[此贴子已经被作者于2005-7-7 17:30:18编辑过]
作者: zhengli880 时间: 2005-7-7 21:52
这问题很挠头,试分析一个可能性吧:
曾见到某用户也用3段离心机压缩空气,用了2千来小时,也发生了很类似的情况,是不是喘振不知道,反正是急震!; o3 l( ?9 c+ C+ ~* V4 m- |2 }
后来知道用户要经常停机,每次开停都要经历这种振动阶段。俺出馊主意要用户加固一下基础,结果好些了。
我怀疑是不是经常开、停机惹的祸???
[em01][em01][em01]
作者: df2002 时间: 2005-7-8 10:35
该机组严重喘振时会发生尖叫声,应该不是基础的问题吧,各位请指教!
作者: zhengli880 时间: 2005-7-8 11:42
是不是进口导流装置不灵了呀?
作者: liouxing737 时间: 2005-7-15 21:10
我们厂的 离心式制冷机也有这方面的问题:是进口导叶开到70%时有时也会发生喘震,可以从下面找 1 冷凝压力 2蒸发压力 3 水流量 4 冷水 温度 等 1和2 一高 一底都会发生喘震 还有。。。。。
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |