如果风冷冷风机组的蒸发器风扇反转,会怎样? $ x2 J: k( E0 b
作者: anjun7107    时间: 2002-10-22 20:59
电机好吗?
作者: coolcom    时间: 2002-10-24 08:42
谢谢 filter
作者: web___hua    时间: 2002-10-28 12:45
我们曾在一台热泵机组上,降低风扇的频率,使得蒸发器的翅片结霜,你说反转是不是会使传热效果更差呢?
作者: gglin    时间: 2002-10-28 21:15
风扇反转,风量减少.风压降低.冷凝效果降低,整个制冷量减低.
作者: coolcom    时间: 2002-10-29 08:09
测试完了,把蒸发器风扇的防反转保护反过来接,结果就是
* P2 g. U" L1 Z2 X1 D2 r蒸发器结霜,然后,蒸发器的防冻保护就跳了。7 S" E$ R' W; X
    这个问题好象常被忽略
作者: 阿宇    时间: 2002-11-2 09:44
是啊,不过有这次的经验以后就再也不会了。