标题: [求助]排气超温报警 [打印本页]

作者: wjmshh21    时间: 2005-7-17 15:21
标题: [求助]排气超温报警

请教大家:我这边有一台冷水机组排气超温报警,开机一刻钟测得机组工况:吸气温度18 ,排气温度99;低压4,高压18;冷冻水进18.6,出水15.7;冷却水进31.3,出水34.8;液管46。不知道系统哪里有问题?

5 V( K! B# I8 G! q8 ~ k R$ X, S( K

5 A2 P1 [! q+ c; X' c- e

[em06]
作者: csq9102    时间: 2005-7-18 16:34

是新机器还是旧机器,以前运行工况如何?低压4bar对应蒸发温度为0度,吸气过热度达18度,过热度过大引起排气超温,可适当增加膨胀阀的开度。

高压18bar对应冷凝温度为49度,而冷却水出水温度才34.8度,进出水温差也只有2.9度,极有可能冷凝器严重结垢,应马上清洗。冷凝温度过高也是引起排气超温的原因之一。


作者: phbh8863    时间: 2005-7-19 22:20
可能是润滑油的问题,用玻璃板法检测。黄高工13925308116
作者: 冷杉王    时间: 2005-8-21 21:08
冷却水进出温度没问题,是排温太高了。
作者: 李国华    时间: 2005-9-1 23:38
膨胀阀的开度是?
作者: 烟轻扬    时间: 2005-9-6 11:34

不足以说明冷凝器结垢。当然清扫冷凝器绝对没有坏处。

多半是冷媒循环不正常引起,进入蒸发器的量过少,冷媒经压缩机出口旁通回到压缩机进口的量过大。


作者: yanxiaoyun    时间: 2005-9-10 19:38
冷凝器结垢导致换热效率下降,所以冷却水温差小,排气压力高。
作者: willhill    时间: 2005-10-8 20:19
好好学习,天天上网!
作者: zhdf1703    时间: 2005-12-8 10:11

此情况主要为换热效果差,我认为是管道结垢导致,做一下水保养就OK了


作者: dzh12404    时间: 2005-12-26 15:54
我个人认为冷却水温差不正常,你可以适当的调节一下膨胀阀[em01]
作者: cnjstxht    时间: 2005-12-28 10:30
冷凝器、冷却水均属正常,因为必竟有3℃的过冷,另冷却水温升的大小主要取决于其流量的大小。上述运行工况应属夏季正常工况,可适当增大膨胀阀的开度,减小吸气过热度;另外设法对油采取冷却措施。[em08]
作者: cmm    时间: 2006-3-26 22:24

一般都是管道结垢,别再其它原因了,清理了就会变好。我曾经遇到过类似的问题。


作者: wgh626278    时间: 2006-3-28 22:28
非常赞同11搂的逻辑分析![em01]
作者: 霜泉791207    时间: 2006-3-29 21:31

对照一下平时工况记录,对查找原因有帮助。以我对离心冷水机组的点滴经验,如果冷却水温度过高或传热效果不好,即使负荷大导流叶片也不能打到相应开度,这样可能引起异常现象


作者: laowang    时间: 2006-3-30 10:48
会不会高低压短路串气
作者: 丐世英雄    时间: 2006-4-4 11:53
散热的问题