请问,预冷机的高压、低压是怎么确定的?为什么每台机组的高低压都不大一样?是由制冷量决定的吗?比如说说明书上规定高压在1.4-1.6Mpa,实际到多少高压才报警呢?
作者: threehand    时间: 2005-7-19 06:16
还有,在循环冷却水27℃时,高压1.6Mpa,30℃时1.7Mpa,可是夏天循环冷却水温度要高于30度,怎样作来使高压不报警继续工作?
作者: csq9102    时间: 2005-7-19 08:09

高压、低压即为冷媒冷凝压力和蒸发压力,蒸发压力与蒸发温度相对应,而蒸发温度主要取决于要制冷介质的温度,对于强制循环的水,一般要求蒸发温度比水的出口温度低4-6度。冷凝压力与冷凝温度相对应,而冷凝温度与冷却水进水的温度、流量、冷凝器的结垢状况等有关。当然高压、低压还与冷媒的充注量有关。由此可见,针对不同的工况(要制冷介质的温度、环境温度湿度、冷却水的温度流量、冷却塔的冷却能力、冷凝器的结垢程度、冷凝器的冷却形式等)每台机组的高压、低压是不一样的,但与制冷量无关。对于水冷机组一般高压保护器设置在20bar报警(R22)。

对于你提供的冷却水与高压对应值,我认为高压偏高,对于额定工况:环境湿球温度27度,冷却水进水32度、出水37度,此时冷凝温度应为40度左右,对应高压为1.4MPa。要使高压不报警:

1、确认原机组冷凝器面积是否足够

2、冷却水流量是否充足(检查冷却泵及过滤器是否堵塞)

3、检查冷却塔是否配置太小,冷却塔填料是否结垢严重

4、高压报警是否设置太低

实际运行时可通过测量冷却水进出口温度判定:如进出水温差大,应加大冷却水流量;进出水温差很小,应清洗过滤器;进出水温度都很高,应清洗冷却塔填料或更换大一点的冷却塔。