中国压缩机网行业论坛

标题: 各位大哥,救救小弟啊! [打印本页]

作者: telink    时间: 2005-7-19 15:52
标题: 各位大哥,救救小弟啊!

各位大哥,救救小弟!老板要我查下面问题的答案,我又不是学压缩机的,痛苦啊!

3 j% ~7 ?2 j4 F4 [

关于压缩机的2个问题:

2 v3 T$ I$ a/ Y( q

1、压缩机的启动电压一般是多少伏,是不是有标准的,压缩机启动的瞬间

X2 \1 }- a4 ^

是不是会拉低电压,经验值一般会拉低多少?

& \5 V& O" w% v0 ~8 b9 }

2、压缩机的启动应该提供什么样的电压对压缩机和电网有利,是步进电压

7 a4 Y+ J) t$ D' E- T+ c E7 h

还是线性电压?如果是步进电压的话,步进的幅度应该是多大比较好?

, _2 j( f3 L0 Y+ \

如果哪位大哥知道,请发我邮箱 telink@sohu点com 在此,先谢了!

6 ]% X4 E* W: g$ S ~
[此贴子已经被作者于2005-7-19 15:56:22编辑过]

作者: 烂醉如泥    时间: 2005-7-19 16:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dxdnwl    时间: 2005-7-19 17:44
你是不是想说启动电流呀或是一般的星三角启动什么的?电压一般是三相 380V 50Hz,什么步进的有点晕!!再问问你们老板吧!![em05]
作者: csq9102    时间: 2005-7-19 19:54
同意,估计是问有关启动电流的大小和星三角启动的问题。但又没有提供额定功率或运行电流,哎。
作者: zhengli880    时间: 2005-7-19 21:10
就象中国的足球赛——踢的人是傻子,看的人是疯子![em01]
作者: telink    时间: 2005-7-20 08:51
谢谢各位大哥,我再问问清楚!
作者: rousen    时间: 2005-7-20 22:22
同意,问的迷糊,答的糊涂。
作者: 商界    时间: 2005-7-23 01:17
一般启动电流是正常工作电流的3-5倍。毕竟启动是瞬间的(几秒钟),所以无必要考虑对电网的冲击。你多虑了。
作者: cobychen    时间: 2005-7-23 14:23
一般启动电流是正常工作电流的3倍左右,如果功率大的话建议专用一台变压器专供。
作者: cobychen    时间: 2005-7-23 14:26
一般启动电流是正常工作电流的3倍左右,如果功率大的话建议专用一台变压器专供。
作者: wanmeirensheng    时间: 2006-7-14 16:00
5楼的哥们,你下次再说中国球员时不要说他们是傻子,你这是对傻子的一种污辱![em05][em05][em05]
作者: dyfujun    时间: 2006-7-14 17:16

1.启动电流与电动机的功率有关, 一般电动机的启动电流为额定电流的3---7倍.电动机启动对电网有冲击.功率小的话,可忽略不计.

2.如果空压机的电动机功率超过15KW的话,建议使用星三角启动器, 星三角启动器的作用就是降压启动,全压运转.


作者: 闽都行者    时间: 2006-7-14 22:27

起动电流:直接起动5~7Ie,星三角起动2.5倍.

起动时压降大小主要是看供电变压器的容量和压缩机的功率,需要的话你可以告诉我

你变压器的容量和压缩机的功率,及该台变压器所带其他负荷的功率.我可以帮你算算,


作者: pt1020    时间: 2006-8-23 16:47
[em01]
作者: kkgupk    时间: 2006-8-23 17:04

大家都内行哦。。






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5