中国压缩机网行业论坛

标题: 求教各位高手空调系统的真空度要求是多少(小空调3500W以下)?选用2XZ-4真空泵 [打印本页]

作者: 阿正小宝    时间: 2005-7-22 08:04
标题: 求教各位高手空调系统的真空度要求是多少(小空调3500W以下)?选用2XZ-4真空泵
求教各位高手空调系统的真空度要求是多少(小空调3500W以下)?选用2XZ-4真空泵,如何计算满足真空度要求的抽空时间,抽气速率(L/S)为4[em06]
作者: df2002    时间: 2005-7-22 10:07
一般的要求是在100Pa以下,严格的要求是在50Pa以下,当然真空度越高越好。对于抽真空时间,我的经验是对于新机器,一般在1个小时左右,而对于反复加氟的旧机器,一般在2个小时以上。
作者: habu    时间: 2005-9-1 14:29

我知道的冲注冷媒最高也要40Pa,对于新冷媒来说真空要求更低,一般在20以下。