标题: 洁净压缩空气管网末端为何有水? [打印本页]

作者: tljsky    时间: 2005-7-22 21:46
标题: 洁净压缩空气管网末端为何有水?

我是someday的同事。我单位CDA(洁净压缩空气)管网末端出现凝结水一事,对生产造成很大影响。目前在三处管线末端出现上述情况。在最大用气量时,对CDA的露点进行测试,常压露点可达-22度,换算为0.7MPa的压力露点接近5度(查图表)。而从压缩站到用户端,途经温度最低的两个区域仍能>14度,应该不会有冷凝发生,但管网末端水从何来?

1 z0 h! g C" V8 U4 M4 |

试想,充装氧气瓶时,氧气在管线内流动,进入瓶内便不流动动了。其流动能转化为内能表现为温度的升高,之后通过对周围环境热辐射而成常温,瓶压略有下降。在充瓶过程中压力升高,压力露点也随之升高,可能会有水分析出。在流动能转化为温升而后降温的过程中,是否也存在水分析出(水蒸汽分压力下降)?

1 L- B$ S% C/ Z( y. i& U+ R0 `7 }

现实中的CDA,在配出过程中有压力和流速,但到达用户末端时,压力沿程降低,且流速降为0。那么,这部分流动能又是怎样转化的呢? 恳请老师从能量守恒角度,结合露点随压力等因素变化方面,最好通过定量的计算来分析一下原因,帮我解决这个棘手问题。

; L5 f$ | A# r9 O- n7 {& F( o
[此贴子已经被作者于2005-7-23 7:02:01编辑过]

作者: 烂醉如泥    时间: 2005-7-23 09:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: compressor    时间: 2005-7-23 15:25

在您冲装气瓶时,伴随的是个急剧膨胀过程,气体吸热降温的厉害,就可能析出水份。


作者: 烂醉如泥    时间: 2005-7-23 15:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 圈内商人    时间: 2005-8-26 20:54

不知露点是如何测得结果,可能露点仪不准,或是取样点离冷干机出气口很近,所测得露点只是其相对应压缩空气温度的含气态水量,而其中的液态水在长的管线上二次蒸发了,造成实际的含水量增高,末端气体膨胀自我冷却形成低温使水份析出.

另外可能是用气波动大,即使在最大流量长期运转时可达露点,但一旦发生大的气流量变化,制冷系统自我调节到稳定需要一段时间,在这段时间内除水效果就很难保证,水份会跑到后面管线中,稳定以后管线中已存在一定量的水份了.

[em05][em05]
作者: hzleader    时间: 2005-9-23 11:17
压缩空气不可能一点水都没有,特别压力露点只有5度,存在水很正常,空气管路设计存在缺陷,如果需要可和我联系,013906527041
作者: lsh633    时间: 2005-9-24 16:09

1.你的露点仪在计量检定期内吗?

2.干燥机有多久了?