中国压缩机网行业论坛

标题: 求教 [打印本页]

作者: jc003247    时间: 2018-3-19 11:20
标题: 求教
冷干机的压缩机外面全是冰是故障吗?怎么解决
作者: xiaoyue888    时间: 2018-3-20 08:26
首先观看冷媒压力表,运行参数是否正常。如果蒸发压力过低,那么压缩机就是会结冰的,造成的原因有很多,主要的先判断进气负荷是否有变化,一般冬天进气温度低了,冷干机负荷就变小了,可以通过调节水量(水冷型设备)及配合调节热气旁路阀调节蒸发压力。还有可能是热气旁路阀坏了也有可能。
作者: anjun7107    时间: 2018-3-20 14:36
冷干机制冷压缩机客体结冰是与制冷剂有关系,也与环境温度湿度相关,冷媒的量是否充足是关键,一般情况是缺少冷媒了,需要补充制冷剂;
: [) J3 ~! x2 x压缩机的制冷系统的旁通阀排气管路的冷媒旁通到吸气管路阀门开度小了,需要调整,当然首先是保证冷干机的出水量是正常的,压缩空气如果经过冷干机后排气温度还是很高的话,可能是第一种情况缺少冷媒了。- V3 K! E" e% e/ k
如果制冷压缩机损坏的话,压缩机客体就不会有冰的。
作者: jc003247    时间: 2018-3-26 11:05
xiaoyue888 发表于 2018-3-20 08:26 ; i) H0 j6 @7 B
首先观看冷媒压力表,运行参数是否正常。如果蒸发压力过低,那么压缩机就是会结冰的,造成的原因有很多,主 ...

* R/ q8 Z6 g0 y, o8 n8 z- x$ V, }谢谢 学习了 对于冷干机我目前还是个 初学者 下次去客户那边再看一下
作者: jc003247    时间: 2018-3-26 11:07
anjun7107 发表于 2018-3-20 14:36
# I9 _! L7 X+ @, v5 r( w$ i; M  I冷干机制冷压缩机客体结冰是与制冷剂有关系,也与环境温度湿度相关,冷媒的量是否充足是关键,一般情况是缺 ...

9 V1 \9 A# K' T' R6 `# {多谢 指教 下次去再检查一下 有问题再请教啊