中国压缩机网行业论坛
标题:
恒温恒湿空调机选型方法
[打印本页]
作者:
hz_mop@163.com
时间:
2018-3-19 13:07
标题:
恒温恒湿空调机选型方法
恒温恒湿机主要有三个控制系统:制冷剂循环系统、空气循环系统和电器自控系统。恒温恒湿机具有制冷、升温、加湿、除湿四种功能,并且这四种功能可以通过控制系统来实现自动切换,不需要人工操作,恒温恒湿机的控制系统与普通空调的控制系统不同,它的控制精度很高,一般温度控制灵敏度为±0.1℃,湿度控制灵敏度为±1%。在三个控制系统的相互作用下从而实现室内恒温恒湿。
! G6 R6 M/ P! a. a
目前,恒温恒湿机广泛应用于于档案馆、图书馆、银行金库、税务局、实验室、博物馆、生产车间、仓库、计算机控制中心、红酒酒窖、喷涂车间等各种场所。
. Z3 W$ w7 k" F: I4 O
选择恒温恒湿机的时候一般要考虑的因素主要有:房间面积﹑房间高度、保温情况﹑密闭性﹑温湿度要求﹑是否有新风﹑是否有排风﹑是否有热源和湿源等。
- v& S+ j/ ]: E
目前市场上大部分恒温恒湿机为模块式设计,制冷系统是恒温恒湿机的核心部分,是影响设备选型的关键因素,一旦选定好了空间所需的制冷量其他诸如风机风量、电加热量、加湿量等可以依据用户的实际情况来调整。(市场上每个设备厂家的设备参数都有一定的偏差,选择产品的时候需主要以制冷量是否达标作为选型标准)
2 Q! e9 E2 ?& \# [
以下为常规情况下恒温恒湿机的选型参考方法:
$ ?; g3 Q6 i! ]' Q! L
如果房间的保温﹑密闭性很好﹑内无新风﹑无大量热源产生﹑温度要求为25℃及以上的时候可以按照200-250w/㎡来计算房间所需的制冷量。
, C2 g& K/ m" ~3 h) f- s, \
如果房间保温﹑密闭性不是很差﹑内无新风﹑无大量热源产生﹑温度要求为20-25℃的时候应当按照250-300w/㎡来计算房间所需的制冷量。
" D8 O8 J* N. _% O
如果房间保温﹑密闭性比较差,或者有少量新风或者温度要求为15-20℃的时候应当按照300-350w/㎡来计算房间所需的制冷量。
- r, h/ ]( F# W S0 n( `0 h
如果房间内有发热量比较大的设备(如计算机机房),则最少要按照400w/㎡来计算。
- Z/ ~, q! ]+ O C% G
总结:房间条件比较好,要求不高可以按200w/㎡来计算;房间条件一般,要求也不高按250w/㎡来计算;房间的条件很差,要求也比较高的情况最少按照350w/㎡来计算;如果是计算机机房等特殊环境应当最少按400w/㎡来计算。
3 N6 O6 V9 j6 I
选择恒温恒湿机的时候一般需要稍微留点余量,按照宁大勿小的原则来选型,但是余量一般需要控制在20%以内,余量太大了会造成控制精度偏差过大等不良结果产生。
, z. ?9 x6 z8 ?; j
以上方法仅供参考,实际过程中因使用环境不同,最后结果也可能会差别很大。
4 w! F( x7 D3 p; G( F' k- I% Q+ o0 r5 e
针对各种特殊场合的选型方法各位可以咨询我,
微信号:airkins
0 K+ W* @4 D8 }0 i& d/ M
作者:
anjun7107
时间:
2018-3-20 14:30
你这是精密机房空调的配置,这个系统在现在的通信行业广泛的使用,设计院很重视通信机房内这些精密的交换机和控制柜的发散热量和加湿功能需要维护设备的正常运转,保持室内的温度和湿度是必须的。
作者:
hz_mop@163.com
时间:
2018-3-27 13:49
anjun7107 发表于 2018-3-20 14:30
- R/ M2 Y; X- R
你这是精密机房空调的配置,这个系统在现在的通信行业广泛的使用,设计院很重视通信机房内这些精密的交换机 ...
& P: Z# ^1 L4 T! r7 K+ \$ w
是的,如果方便可以加我微信相互探讨一下。airkins
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5