中国压缩机网行业论坛

标题: 【百福特】你的制冷机组为什么会这么耗电呢? [打印本页]

作者: xinran0928    时间: 2018-4-12 10:41
标题: 【百福特】你的制冷机组为什么会这么耗电呢?
  济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。% {* w7 _) d& `
' F- x9 Q5 k  Q5 }8 L  v* q+ K
       一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。0 |# R; R, C/ ?9 A

* l% f! `; a; R; I& P$ J: p7 Q       二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。& w; i! }7 d5 Y+ z6 u+ q0 o

7 P' \5 t# c, ~  _  `, d       三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。+ z2 X9 ^! P/ W0 b  J

2 G1 p9 T9 M3 {+ b       四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。  r. ?" G# U/ }; w

0 S& p/ K% E+ [9 E- D: c       五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。  U& T  S3 ^6 ~

% a4 i* R' z" V8 c* P       六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
! |- A) r* l; Q% o
1 d, f: a. ~, p0 s  y2 Z# J7 u       七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。! ^1 p- t4 ^- T3 o; S

( O& C; h2 x! d. b: O& W/ k5 @4 P       八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。
, t8 M7 [# b; w& E/ [' @3 H: q8 n' I$ z6 p- T
  济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。$ Q3 @7 W" z& p' v2 Z/ u7 b

# ]) d; c; l! b1 x
[attach]25214[/attach]