1 d) z( C& p4 [2 b 1 I7 v( j; \2 V4 y) Y0 C 当制冷机组制冷系统混入空气会出现什么样的结果呢?+ W: H) o( w7 _. {5 T6 l
8 b) ~7 n1 K% n7 _1 B) q 制冷剂中有空气进入后,具有了一定的压力,而制冷剂也具有一定的压力。在密封的状态下,这各个方面的压力就会全部发生作用,这时以高低压表读数就会高于正常值,所以用歧管压力表检查时发现高压测压力偏高,低压侧压力有时也会高于正常值。整机政冷能力下降,另一方面从视液镜中能看到不少气体流动。[attach]25808[/attach][attach]25810[/attach]# y! V7 U1 ?3 ]. N' M) V c
[attach]25810[/attach]
; _" B. Y: I% R. b& C( f; ]
`9 K0 c, V. Z% }. ~- X制冷系统混入空气怎么解决?处理方法如下:3 r3 a- U" E" l7 r+ U4 A' D9 ~& w' M c' Q
5 n6 m) _9 `2 ]6 W
我们可以把制冷剂都放出来,然后重新加入新的,放出来的制冷剂可以用压力表从低压侧徐徐放出,因为也有可能是由于别的原因使制冷系统混入空气,自然也要检查压缩机油的清洁度,最后油真空后重新加注制冷剂。 6 P( X' P/ k+ G$ @( M+ F; q9 W& f) U i. n9 U) f: Z
以上便是关于济南百福特制冷设备有限公司帮大家整理的又换“制冷机组制冷系统混入空气现象、原因以及处理方法”,遇到问题,一定要找专业人士仔细排查,以免造成不必要的损失。7 t5 _$ u5 Y* D+ w% v: K' r- W8 k, {4 @