中国压缩机网行业论坛

标题: 空压机无法启动 [打印本页]

作者: lyf13482113137    时间: 2018-10-9 10:41
标题: 空压机无法启动
本帖最后由 lyf13482113137 于 2018-10-9 10:45 编辑
) ^4 H: c0 }5 P) e4 W) t. n3 o1 }% w5 j2 z! I/ K
阿特拉斯37Kw机器,整机结交,油气桶和散热器断油阀,温控阀油管路拆下清洗,主机采用积碳清洗剂浸泡一夜,第二天早上放掉主机内的水和结焦体,然后用油清洗数遍,手盘动主机很轻松,装好主机,加油,换油分油滤,开机大约20秒显示(电机/风扇电机过载)就停机了,开机的同事三个主接触器一直不停的跳动直至停机,重复这样几次一直是这样的情况,最后风扇接触器不吸合了,过载报警无法消除。求圈内大神支招。机器型号:GA30+P A 8.5 NKS
作者: unique    时间: 2018-10-19 13:12
可能接触器触点不好了
作者: lyf13482113137    时间: 2018-10-19 14:10
unique 发表于 2018-10-19 13:12
5 j+ @: N4 ?0 |! e& e可能接触器触点不好了

8 m' k. i& I4 A# H2 }6 _) v) v4 k谢谢,已解决,就是触点6 r6 C7 @# g- c0 b: X) r* i$ b( z* n