中国压缩机网行业论坛

标题: 意大利FRIULAIR 富瑞冷干机 防冰堵案例说明 [打印本页]

作者: qihongtec1111    时间: 2018-10-18 16:31
标题: 意大利FRIULAIR 富瑞冷干机 防冰堵案例说明
本帖最后由 qihongtec1111 于 2018-10-18 16:33 编辑 " `  I- b2 Y6 s

# \0 i3 z$ ?# S$ @0 w, r' p冷干机冰堵案例:
2 j  S" W+ d% b- N6 H' [
  Q  g( k( @9 T大连地区一个制药企业,使用冷干机的情况描述:   B" K, ~' S5 {+ S4 a7 H0 k3 ~

( I! C+ t' R" U6 M8 t+ |变频空压机,型号:LU30-8 IVR, 排气量:5.3Nm3/ min,
: d* n* ?' Y0 s8 |- O
$ x, ~" c$ `$ d工频冷干机,型号:DS-003F, 额定处理量:3.8Nm3/ min
2 y3 i) x; ]8 l# ^" p$ R4 S6 k. Q9 v6 h. G* ?! Y  e- X

! u' F2 `3 l  [9 G- Z0 r存在的问题:
0 t. x, x* E; F9 L2 W% s, y% C
' c, [& K- C; z; o& b# k4 F2 `& W6 g1、压缩空气管路中含有冷凝水。空压机产气量大时压力露()点上升,管路产生液态水。 " P) L3 q# O& {' e

: K) Q% w& H2 D' r. w  `, S2、空压机为变频式空压机,空压机产气量随着现场用气量而变化的,当用气量少时,空压机产气量较少,蒸发器发生冰堵现象,冰堵后造成用气终端压力不足或无压缩空气供应。空压站管理人员需打开冷干机蒸发器下方排水阀,排放压缩空气,人为增大冷干机流通量,通过消耗部分压缩空气的方法来防止冰堵。 造成大量的能源浪费。
# @3 K+ L" R% ~# C% ~) `7 W) R- J9 }, B7 e8 V$ m2 A
分析原因: , r' w4 I0 F9 Q0 t# R
此小型冷干机,迎合低端需求,为降低成本,降低售价,未配置热气旁通阀。
" d1 J4 [& D: W% {- f- m" I3 T这样在压缩空气负荷低时,制冷剂仍持续不断输出到蒸发器,蒸发器持续降温,内部冷凝水结冰,导致气路堵塞,造成冰堵现象,下游用气点压力低或无压力输出。
% n8 o- K. k; ^2 L- D6 Z; m5 k! N4 F! D1 T- J
意大利FRIULAIR冷干机无冰堵现象案例 5 \: l: h, x- A( V$ q* z! [. P# h% W
5 d* T" M5 [" z6 Z8 q
冷干机热气旁通阀8 \( \# V* L. h5 k/ P) `' c7 E
FRIULAIR冷干机全系列标准配置精准的热气旁通阀,能保障冷干机蒸发器在任何负载下都不会产生内部冰堵现象,这种最新发展的技术在过去是无法实现的。热气旁通阀在最终测试阶段设定,无论冬夏,无需现场再次调整。
6 f' J$ A* L* ^* _! `: A3 F; g$ E1 i; ]) V$ S  c

6 {) b2 m( W5 S  i; S6 a6 J+ u3 x2 h0 f' u7 Y
) l* j; I5 n$ }. H
大连起重机企业: % P' F& f( ], K

3 E0 ~7 D. \; r/ O6 d客户有1台价值2000多万元的德玛吉DMG五轴数控加工中心,用一台阿特拉斯1.5m3/min的GX11-FF全性能机组供气,内置冷干机, 干燥效果差,加工中心用气点含有大量液态油水,威胁加工中心设备安全。设备很贵重,客户很担心。
. g9 q$ m, P8 \$ R+ j: k4 U0 a& |3 n" b
客户找到我们,要求我们解决油水问题,但目前空压机不能更换,考虑将来设备扩容,新选型冷干机要求处理量≥6m3/min.
' }0 c" Q# d9 @) w
8 ^' S- C1 r& M/ t5 L. m' T1.5m3/min空压机,配置6m3/min冷干机, 流量差异巨大,我们也没有经验,会不会冰堵?会不会失败,在客户处丧失信誉? : u' T& w! o2 A+ X3 V. }/ L: m* o2 u
+ G+ E0 X( `" q1 M& Z) D, h
我们请教FRIULAIR富瑞冷干机国外专家后,心里有了底。
' k3 _% M# q% n' q: }; ~7 M( z/ ?, D2 m5 W9 _; C
2018年6月,在大连地区百年不遇的最炎热的夏天,我们为客户在原空压机基础上安装了一套原装进口冷干机ACT60T, 流量6.8m3/min, 冷干机前配置2级FRIULAIR精密过滤器。冷干机出口直接输出到DMG五轴加工中心。 8 |. Z) T! |$ Z9 J. [
' F* W2 j" O- s' x# d
DMG五轴加工中心 4 \/ C0 g+ {8 f

( o# M- r6 a  X  P! F小空压机 2 s( w; T0 t9 T; P; T1 O7 G, F/ ^

' {3 J( M' i4 t) o$ K% o大冷干机
$ e# |1 T7 ~- q效果出乎意料的好, 包括DMG加工中心在内的多台机床,用气点看不到一点液态油、液态水,压缩空气质量非常好,很好的保护了加工中的光栅尺,激光对刀仪等关键部件,客户放心了,乐呵呵的给我们验收签字。
" y  f$ Z: g- e" X6 k- x- z. ?% |! c0 |
露()点监测 - [  I/ j8 g1 I3 D4 y6 |" W  ^

$ y" |. N2 p/ X% r8 I6 e* G' G1 s! H- R. U
. v( @8 ?! u* N) V* n- q7 w
  K5 q" U% r9 q! z
我们用希尔思SUTO露()点检测仪, 连续监测加工中心用气点,压力露一直维持在1.0-2.1℃之间,经过冷干机后压缩空气压力没有明显衰减,证明没有冰堵现象发生。 " P: @& W) B9 _5 q2 g9 l7 Z

& x3 o) q2 X7 E, H5 l连续运行3个多月,我们用实证案例说明,  
7 T! D* h5 K$ ?( I2 _
+ B' ^, u. n5 o/ \& A* x意大利富瑞 FRIULAIR冷干机,可以在任何负载下安全工作,不会冰堵。
, T- {' B5 s/ s3 J" m! X1 U: W, j; j6 I+ I; l6 ?! C
+ ?0 V# w9 k7 x& h$ F% J
联系方式: * Y+ R/ {' u3 r# J# o. A, ?0 H
! P- ^- `% P; r2 c' S9 T) `
大连启鸿科技有限公司 代理意大利FRUILAIR冷干机
& `; W- p% p  A" G' ~2 B; r) S* G& y" F' N
联系人:王鸿晓   Q) D$ A, M+ n8 K' S) n

4 {, S; `. ~/ `- Q$ \电话:0411-39991976 7 S' L5 z; A7 h- P

' h0 B# Q% I# D- k. j' ]手机:13909851893
作者: ws2019    时间: 2020-8-13 11:45
关键是热力膨胀阀,过热度控制好,一般不会有问题
作者: weisheng    时间: 2021-9-26 21:16
关键还是要控制要蒸发温度,热气旁通只能是辅助