标题: 工业循环冷却水管路有空气,如何排出来?
: u* B* k/ ~* {
特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。  y. c& \4 Z0 C5 q
 
, U) z# g' Z1 V$ T& p, f- B无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。/ J4 S/ }! `4 _9 r; B7 h- {
 , r* j7 i$ q9 L8 x% K  l+ G1 E
 
, C: r1 W' N1 M( M% o0 T% V! b7 g* I那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。
" g9 l! N. Q, n) @; z3 |$ I( Z; r9 p 
5 [, E+ Y7 \) c3 {  c- B0 v/ ~3 G- ? 
0 @5 s8 N" `/ f. N2 T! a如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。
+ c9 L1 k- X+ ?& f! F/ U 
' S/ U, R% y/ G4 k1 H: ~$ ^" Y0 f解决方法:
! H* o0 J1 |. w# i: @+ u  q如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。" M( v/ x0 }4 P7 a( K
 ) j" I0 d1 k* s. O2 i
特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。' M4 _" r9 `2 N; N5 D, a
 ! {* C6 u( F, j
建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。/ E6 R: L* \$ E% G