中国压缩机网行业论坛

标题: 空调不制冷的全部原因 [打印本页]

作者: teamady1    时间: 2019-3-11 16:02
标题: 空调不制冷的全部原因
一.故障代码包含的故障内容 1 C& `- S9 B: o. `
  对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
: s. H* }. R; J+ S  1.传感器开短路 $ Q+ n. Y8 H! c
  传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
% k& ?3 l5 h3 Q! p* w+ g% p  高压压力、低压压力保护; 7 A3 A) q' \/ k+ ]
  四通阀转换故障保护; 9 g  p) V5 I' P( L; e8 B
  三相相序和缺相保护。 + y0 W3 `9 ?: j6 X5 J. B3 R
  过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
6 c8 _# a2 n! g( [# j. D  4.运行检测参数 5 C2 _' d$ |% R3 u! i8 O
  制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
3 [9 Q; H; E3 m  制热室内热交盘管温度过低、过热保护; $ Q6 o' O* u$ A
  压缩机热过载开关动作; , i& u5 H$ n' c. {" A
  室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); + [: c% u0 ~; A1 P6 u' p7 E9 X
  检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
, I" }* [. G% Z) Z3 }$ A  室内外通讯故障,室内板间通讯故障; ; L3 h" o0 x9 N1 w
  当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
  O+ }! o. D, u) i9 z1 F) `% h0 \  二.检修分析及排故 ) _$ c4 K/ r7 {, ^8 x7 T3 n* _1 v
  上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。 % g; u  e+ [' y- J/ {) H
  1.故障率高的特点
- @1 z! o0 m8 |! Z  根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
$ C& o% W7 M% b& ~* `9 H5 _  (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。 ; ?" D6 q, t3 R( S- q" P9 j
  (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。 * N" {! z4 T8 q' w( I; `
  (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
6 y/ `: {* L$ q! L3 A3 Z1 S1 {7 b3 a! F  空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。 1 C6 ?/ I! N$ G3 K
  零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。 1 X7 t$ D) u4 F4 F3 q+ e8 U+ ~, j
  (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。 9 s: Q1 g& G4 T2 R1 S
  (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
4 D& h: }& z- a  \4 q& ]7 W  (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
2 v! h; s4 C( [6 A7 T; D4 ?2 w4 B  (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。 # }/ q7 b: j; b6 I( N0 t
  (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
, Y% D2 e, g6 J; _" y- O$ L  2.故障保护时间的判断
( F% T3 ?2 S0 l  根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
! I6 Z  n2 b! O( e& o  (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。 + s# y9 ]. S, Y7 r- U5 ~& _: o
  (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。 % X8 B# _  R: U7 X
  (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。 - c. W6 a- g# ~" U+ H. ?3 w) I7 j
  (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
* _' z3 P) ^3 B* d, X2 E9 ?+ H* O  3.排查电路板内外原因 ) ?% B7 y( n0 S, \' k
  熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。 * U& s0 n: F0 |+ O7 S' \& A9 U0 \
  (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 2 m+ ~* Z: m, e) B9 [9 T
  (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。 ) |; E2 V6 p: b  T7 F# L1 k
  象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。 9 y/ N- K. J8 p. [+ e7 y: [
  通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。 - U+ W- _& G& a9 p& ^
  不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。 / L  s" |+ r& c( S
  (1)整机常规检查:
( Z$ U3 r$ L8 u$ \# L  观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。 # D4 K2 n' o; c: t' l3 W+ S5 O4 o+ M$ w
  遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。 . E5 ~: j+ |" i
  室内、外风机是否运转。 & v3 q& G' [  C( U% j8 ]+ ^0 P( F+ `
  保护前的征兆。
9 j4 l* L% n* h  各传感器有无明显的开路、短路性。
1 c: x! E4 U- E- w' G/ @  室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。 / a0 ^, o/ K- {0 Q  o
  用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。 0 R( X1 g/ N) a+ }- U9 J
  220V电压、工作电流的测量。 . q) e$ [6 _% N* {
  室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
; _* v% x% l) l% U$ f7 v$ ?2 O1 ^! D  拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
$ ]/ W* w; e9 V3 t3 o5 G2 y  拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
$ K' a2 P9 x  ]* j  变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。 ) H3 I! v( ^: G
  (2)电路板的常规检查:
! T+ j* j% ?/ Q/ s  保险丝,压敏电阻是否烧坏。 4 E" V) |3 F# k: u
  +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。 6 c# d1 j& o' F8 K1 A. m
  复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
. k& G0 w+ i2 }1 J# J  遥控接收头、显示电路测量及代换。 , L* w% [& b* ^. O! Z2 x
  各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
" m/ _9 S) }0 A  CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 $ s6 m& n4 L4 W4 o+ T& e+ k
  电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
( W  |' I0 p( \; Y" P: N) L5 j  (3)制冷系统常规检查: " F1 P9 r- |% Q  z. b
  制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
: ?2 m7 E' K$ b5 U0 B; B" b4 d  电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 # l6 `; M6 B$ c) V. Z0 w
  (1)假若是三相控制一定要先调相序。 & q1 a$ Z; }' ^* e
  (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。 - y9 ~$ K+ H4 b" Y; a( ^& ?
  (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。 9 n0 [' F, ~8 R' Y
  (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
- b: x( P( `) N; y: x7 z  (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。 $ @  X/ F& C& C( X% m$ H! r1 j. p7 p
  6.辅助方法检查
6 Q; p9 w1 z" |! _2 J" D  (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
, i5 l# E6 p1 {) S1 T. H  空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
2 M5 z1 Z* W" Q4 J4 r6 J% p  (2)利用调试功能判断传感器故障
4 y4 b6 n& x' [: @  调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
7 C) B, d+ h) i& Y  [+ e5 S  (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
' o" y- r2 ?1 r3 y  空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。 1 Z* C9 T/ ?" v3 q
  综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5