中国压缩机网行业论坛

标题: 空调不制冷的全部原因 [打印本页]

作者: teamady1    时间: 2019-3-11 16:02
标题: 空调不制冷的全部原因
一.故障代码包含的故障内容
8 Q: S3 @* r9 O1 a  对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 ) ?; u% K5 c; p+ C( h8 B0 x! b
  1.传感器开短路
3 u2 E6 ~2 l  J" _6 p( G+ _5 }" R- p  传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 1 f0 |: \) L% f1 h! H
  高压压力、低压压力保护; 6 v8 w4 z5 Z! `$ ]7 F/ `% \2 r
  四通阀转换故障保护; 1 r5 R8 @0 L2 g1 b0 |6 v
  三相相序和缺相保护。 1 Q  h  b- e1 |5 G) |
  过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 7 l" a6 ~5 L, t# }' f' b
  4.运行检测参数
- [$ y8 N) S( h  制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
3 L, a! h. S4 W% B( k, |' U! r5 D  制热室内热交盘管温度过低、过热保护; ! K+ A0 t. p$ ]% m5 d5 L
  压缩机热过载开关动作;
8 O6 t5 A8 E6 E# z6 b- V  室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 5 r( F! w3 C/ z* `5 [  m1 l! y. v1 \: q
  检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); : h9 E1 j1 q' C, l' E$ V$ M
  室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
6 W3 g2 X. ]* S' q0 g9 Q' I  当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
+ ~8 u$ Y- G8 U  b  二.检修分析及排故 ; n1 o4 w9 B. n9 B
  上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
6 m2 L9 H) G0 K8 q* P  1.故障率高的特点 " L1 g8 ~; v3 q2 f
  根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。 1 J5 `) p3 Z! ^6 z+ ~0 a
  (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。 * t, q) o7 v; `* ]
  (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
6 z) U3 n. m* M, N6 Q  (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
! ?' @' T/ V" V, T  空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
4 `) p2 K# {( D8 I# A  零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
# T5 x% j( O* a# K8 u% A  (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
3 ]4 T- C: C! S( x/ X* z+ J' W  (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。 3 f7 P" G, T9 H! W2 }6 R# A
  (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。 $ _& x% k6 ~& O
  (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
# m; t; \0 [* ]9 b* j5 R  (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。 3 h& Y1 g: [- O6 u  k. u& U
  2.故障保护时间的判断 , v" `! W0 C3 Z2 C* }0 \
  根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
* ~% g; W, v7 M, D* ^& C% o/ R, j  (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。
% D5 }+ u! V$ w9 n  (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。 9 L8 I( |* R5 e! z$ x6 G6 p
  (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
6 x" c8 R5 T! @' V( U6 G  (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
6 u$ U+ I: P8 A, k  3.排查电路板内外原因 % C$ s6 U8 V) |& m
  熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。 6 e6 Z* y# b5 u9 ^/ i# ~2 I
  (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 3 }5 C- y: p( }
  (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。 ! D" d2 ~& i) a# _  T! ^
  象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。 4 O+ k* B: y& j7 L8 f! @
  通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。 & d  e. T9 Z# ~6 J
  不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
. |" H1 z4 W" m& l  (1)整机常规检查:
  N/ ]1 d9 P% _$ G! ?/ g9 V* C' ~  观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。 5 r6 X. X$ p0 o% r; ~
  遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
1 M! O9 j6 `4 e8 l( v+ x  室内、外风机是否运转。
4 o6 S( I1 ?' \  保护前的征兆。
; @# J. ^( w% c& h1 n  各传感器有无明显的开路、短路性。
  E$ ]9 Q2 C5 p  室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
0 i& D8 s/ Q' G  用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。 8 x  w- @5 z. d  I3 f' g6 _! P
  220V电压、工作电流的测量。 % q' G& m4 d2 p1 c
  室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。 0 ~, ^- M4 |! }1 _+ d: S
  拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。 : J) e6 Z! F3 ]- G; S" C. T5 i4 P
  拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
/ ~' q2 e7 t2 v1 t: T7 t6 q! L  变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
/ D$ e' _0 Z+ _2 g& j: `6 Y) r/ W' r  (2)电路板的常规检查:
3 I- @8 Y5 F5 g% ]  保险丝,压敏电阻是否烧坏。 ; l/ l9 h+ h7 T4 k2 [( z
  +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
" f# S9 H$ t4 ~. U  复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
3 b7 J( F$ V5 G: [, E) q( m, T1 k. _  遥控接收头、显示电路测量及代换。
( }$ X0 K7 m. }0 b) O& G  各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。 + p! c6 |5 E! u- a2 Q3 P
  CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 4 T. X; ~- Q' u! y
  电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
) P' |$ z: I" R  (3)制冷系统常规检查: 0 F5 w) l" j: h7 `9 R& z: U
  制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
2 ^6 @+ e7 V' Y/ I  D  A0 v  电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 * p, A1 i! C8 i. R$ J8 i( \2 e
  (1)假若是三相控制一定要先调相序。 & l/ v7 K$ U& r2 |  t; s; I. V
  (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。 ) l4 i0 S- \3 s+ s) ~
  (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。 ) K: O1 X! `: M+ q4 f2 b' C
  (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
* {1 N* S* E! z# u  (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。 : U  {4 ?' i" d
  6.辅助方法检查
0 ~) [/ O+ s$ w0 h8 Q  (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件 ! S* q7 b- ~; N1 I& y
  空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。 / `4 o" n! l9 b7 e9 n4 k2 x8 t
  (2)利用调试功能判断传感器故障
( f  H5 c! V9 `% R0 I; ^- v0 n  调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。 : T' r# G: H) x! Z2 ?& K! @
  (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。 # ^6 R, o+ F. A
  空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
5 B; Q! d# u' C/ S  综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5