一.故障代码包含的故障内容
1 C& `- S9 B: o. `
对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
: s. H* }. R; J+ S
1.传感器开短路
$ Q+ n. Y8 H! c
传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
% k& ?3 l5 h3 Q! p* w+ g% p
高压压力、低压压力保护;
7 A3 A) q' \/ k+ ]
四通阀转换故障保护;
9 g p) V5 I' P( L; e8 B
三相相序和缺相保护。
+ y0 W3 `9 ?: j6 X5 J. B3 R
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
6 c8 _# a2 n! g( [# j. D
4.运行检测参数
5 C2 _' d$ |% R3 u! i8 O
制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
3 [9 Q; H; E3 m
制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
$ Q6 o' O* u$ A
压缩机热过载开关动作;
, i& u5 H$ n' c. {" A
室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
+ [: c% u0 ~; A1 P6 u' p7 E9 X
检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
, I" }* [. G% Z) Z3 }$ A
室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
; L3 h" o0 x9 N1 w
当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
O+ }! o. D, u) i9 z1 F) `% h0 \
二.检修分析及排故
) _$ c4 K/ r7 {, ^8 x7 T3 n* _1 v
上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
% g; u e+ [' y- J/ {) H
1.故障率高的特点
- @1 z! o0 m8 |! Z
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
$ C& o% W7 M% b& ~* `9 H5 _
(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
; ?" D6 q, t3 R( S- q" P9 j
(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
* N" {! z4 T8 q' w( I; `
(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
6 y/ `: {* L$ q! L3 A3 Z1 S1 {7 b3 a! F
空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
1 C6 ?/ I! N$ G3 K
零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
1 X7 t$ D) u4 F4 F3 q+ e8 U+ ~, j
(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
9 s: Q1 g& G4 T2 R1 S
(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
4 D& h: }& z- a \4 q& ]7 W
(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
2 v! h; s4 C( [6 A7 T; D4 ?2 w4 B
(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
# }/ q7 b: j; b6 I( N0 t
(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
, Y% D2 e, g6 J; _" y- O$ L
2.故障保护时间的判断
( F% T3 ?2 S0 l
根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
! I6 Z n2 b! O( e& o
(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。
+ s# y9 ]. S, Y7 r- U5 ~& _: o
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
% X8 B# _ R: U7 X
(3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
- c. W6 a- g# ~" U+ H. ?3 w) I7 j
(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
* _' z3 P) ^3 B* d, X2 E9 ?+ H* O
3.排查电路板内外原因
) ?% B7 y( n0 S, \' k
熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
* U& s0 n: F0 |+ O7 S' \& A9 U0 \
(1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
2 m+ ~* Z: m, e) B9 [9 T
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
) |; E2 V6 p: b T7 F# L1 k
象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
9 y/ N- K. J8 p. [+ e7 y: [
通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
- U+ W- _& G& a9 p& ^
不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
/ L s" |+ r& c( S
(1)整机常规检查:
( Z$ U3 r$ L8 u$ \# L
观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
# D4 K2 n' o; c: t' l3 W+ S5 O4 o+ M$ w
遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
. E5 ~: j+ |" i
室内、外风机是否运转。
& v3 q& G' [ C( U% j8 ]+ ^0 P( F+ `
保护前的征兆。
9 j4 l* L% n* h
各传感器有无明显的开路、短路性。
1 c: x! E4 U- E- w' G/ @
室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
/ a0 ^, o/ K- {0 Q o
用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
0 R( X1 g/ N) a+ }- U9 J
220V电压、工作电流的测量。
. q) e$ [6 _% N* {
室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
; _* v% x% l) l% U$ f7 v$ ?2 O1 ^! D
拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
$ ]/ W* w; e9 V3 t3 o5 G2 y
拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
$ K' a2 P9 x ]* j
变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
) H3 I! v( ^: G
(2)电路板的常规检查:
! T+ j* j% ?/ Q/ s
保险丝,压敏电阻是否烧坏。
4 E" V) |3 F# k: u
+12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
6 c# d1 j& o' F8 K1 A. m
复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
. k& G0 w+ i2 }1 J# J
遥控接收头、显示电路测量及代换。
, L* w% [& b* ^. O! Z2 x
各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
" m/ _9 S) }0 A
CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。
$ s6 m& n4 L4 W4 o+ T& e+ k
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
( W |' I0 p( \; Y" P: N) L5 j
(3)制冷系统常规检查:
" F1 P9 r- |% Q z. b
制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
: ?2 m7 E' K$ b5 U0 B; B" b4 d
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
# l6 `; M6 B$ c) V. Z0 w
(1)假若是三相控制一定要先调相序。
& q1 a$ Z; }' ^* e
(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
- y9 ~$ K+ H4 b" Y; a( ^& ?
(3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
9 n0 [' F, ~8 R' Y
(4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
- b: x( P( `) N; y: x7 z
(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
$ @ X/ F& C& C( X% m$ H! r1 j. p7 p
6.辅助方法检查
6 Q; p9 w1 z" |! _2 J" D
(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
, i5 l# E6 p1 {) S1 T. H
空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
2 M5 z1 Z* W" Q4 J4 r6 J% p
(2)利用调试功能判断传感器故障
4 y4 b6 n& x' [: @
调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
7 C) B, d+ h) i& Y [+ e5 S
(3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
' o" y- r2 ?1 r3 y
空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
1 Z* C9 T/ ?" v3 q
综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查