标题: 如何排除风冷螺杆式冷水机风机故障? [打印本页] 作者: xkzlzl 时间: 2019-5-15 15:13 标题: 如何排除风冷螺杆式冷水机风机故障? 风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称 # v4 {5 C( W2 Q9 U7 V$ l Q ! G# ]4 ~+ p; o4 ~& A 为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。 . F7 r4 }* u# o( Q% J7 C2 C ; h3 B" A; N) D) k: b- S& f- Z- T 但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应 0 J+ [" e V% _' d 1 R4 x8 w. r) H 该如何排除呢? % @5 {9 b4 ^" J4 J, a, a0 j9 `% z# S& o' A
一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大: X7 {! N* ^: p! R1 R" ]+ X . F& A6 ~ Y! I4 R8 h7 a7 z" Y( P 1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置; ) i% H/ _4 x2 b) G, k% I% g) p" L8 Y: _; O/ J* c' u6 C
2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;, Y: f" c z( ]6 s
! w/ H i6 o& f! K. n. q 二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高:& u J( F N! N0 o5 y) ^
$ X2 O6 R1 u' G3 v6 } 1、流量超过额定值:此时可以关小阀门; 8 U0 ]6 s3 x, B" s1 G! T$ U1 N6 S( H9 i
2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因; & \5 ?2 n/ I# m, ^6 m o * T V+ B# Y* y+ H6 z 三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高: : t* N, L$ [5 R7 p 4 P) c- {5 N# T; q" b% T$ P 1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,企业应该加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应该清洗轴承以后再( A* |# B2 X, j$ [* v* g8 _. E$ v& k
6 G3 E' I& } T, |; ^: c 更换合格的润滑油(脂);9 b6 p5 A) }6 \' v% `* F
# d$ w7 M. x( I+ |- y3 A
2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心;( Q( u2 ^1 x8 i3 B1 U
( k7 _ G7 ~. U( S: _+ a" b
3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;9 S0 @$ n. J; I7 X" o' ]4 R
/ `: Y* G* a: r4 x% F4 R
四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小: * n, B2 n6 @( n9 j' |9 [# [- P 0 z1 T4 \' g, p" U7 _8 |/ D 1、检查叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;. J& m6 e; b% x F1 M