一、制冷设备系统运转情况经济分析0 ?) L8 N4 N% U! o1 P) o

( S" ]1 u  ?/ z$ p5 D0 E4 T& y; s6 N3 p
  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
3 m  z/ V- _* R9 J4 M  T0 X" I% d
; B& J) N+ V0 \" u
% {# t( N0 b; o! T  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。+ b- W, a( P' s8 S. y* X  \

  @8 `; ^; Q( L& i: m, x
3 E# A5 V" |: Z. e1 |( h, \  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
) j5 J) G8 T+ g' v: w/ Y/ j. l- o8 I7 F6 f- x+ Z

) Z* s: R# Q5 ?1 l9 S  D# Q  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
$ c2 v3 f$ m: U1 Y; s% `' ^7 a
0 {2 W& K! p. u6 I
! C$ a  K% [) k7 a- A, X* F  N  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。% I: S6 D! [1 Q4 z) a

: }9 m! H; x+ N) A2 b% d7 ~# A4 A' f  K) G$ d, J2 D
  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
+ B) V: T5 s2 {9 c, i$ f, B, C
) m/ ?4 g- f! |. w0 I* I; b* ?- J: [/ i  C
  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
6 E, e. z% i: N# h3 v; }2 W0 J1 \$ k* W$ Y% t' W. T

; c1 @* z' w" L+ K4 f: b  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
. W2 _2 M2 u% C1 G  ^8 `# W: F, O

; ]! j9 ?/ _$ s+ U% h5 K  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
( F# X1 e( a, M$ O8 |; s4 i% L
: a! u2 T  W& H6 n% J0 ~, D# q5 A, z3 H" o+ X$ O0 K
  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。. q7 x9 Z- l% X6 a% ]. ^2 d

- ?% O8 T* D% s1 J0 v
5 Y7 l( H" W$ j) E2 t- G  二、制冷设备运转节能措施
* b( J2 H1 {; M  ^3 b% F8 F- @( |3 _' c. r. _; Y+ g
$ H; j; g& c  Z4 J' m' I* j9 K
  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。9 X  |8 y1 m8 k! ]; N! i  V. V
7 P/ j3 u9 ^3 Y# J  F# J

$ T! a, {' r% @1 R2 J! ?  2、正确操作与维护制冷设备:6 z/ g2 e9 i. r* Y
! n5 @& W  ?! M. u& G4 ?4 d7 q

# c" m/ G5 x, i1 q1 U  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。5 z8 v! C8 A- E

- D) A2 c) z+ z1 Y2 ?  ~: \  t" G: e+ J+ ?
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
" q7 g' N7 j9 }' m( |% \) @( q
: B* ~; a5 \$ @
, o1 Z' ?! x. h4 v  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
* g1 ~# a' A4 b! Y/ K2 T# X2 G7 [4 Q4 k, ?! k

. `6 h# @1 s  e6 l' r! u: p  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。8 t' U9 E, O  ^8 y& c* J* W  O

. Y' H+ W/ `5 |% J9 Q4 K# p
% [$ }- j+ Y: ?: P- K4 X  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:' n8 z9 ~7 n; e" w) f0 H

7 E# e$ q* p/ k) S# ?( n# g% g5 d4 m. K& I( g) O2 q+ [$ b, M
  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
: Y/ b+ [. j# \$ T6 @+ {
, k3 b$ i% t* {% Y; E* |9 H+ L- O- I
  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。. }- t7 n+ M: T  I, m
8 X2 b3 {" X8 U9 t: O& F8 D
- B& I0 o6 [# Y5 B7 ~8 m  D9 L
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。( }5 B+ q& [2 w