标题: 制冷设备系统运转情况分析和节能措施介绍 [打印本页] 作者: xkzlzl 时间: 2019-5-21 13:40 标题: 制冷设备系统运转情况分析和节能措施介绍 一、制冷设备系统运转情况经济分析 # F0 J, f% i6 H/ k/ _; p! z/ {8 v: `+ K9 I
% t; P* V9 E$ V) Z) S: @0 ?
制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。 1 t ?/ P+ x* X + u7 N& k% j: t 5 q x v3 W, x/ q, \ 1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。 $ P) }3 d4 B5 ]+ n6 a. Y: E. l1 U: O ?7 E3 ?9 o Y9 l
/ k/ D7 C7 D7 T0 E 2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。3 ]; U( ^5 d+ S8 [- j4 C
7 q1 s+ D) ~' w
0 ~+ h+ j/ h, j" V% z' e) B
3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。! r+ g+ w& j2 p+ v
8 C. r. ~1 P& ~( e7 \) v, F/ h }5 S) A7 X
4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。 # H6 g3 U/ R2 T- C1 D; z' W; v6 W+ [- Q. e; B9 a9 \$ a# ?
% m/ y7 L# k o( I, K7 t
5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。 % U" K6 W( i9 S5 B7 O* r6 S3 A / Z' M6 I: t2 a/ I8 ?$ Y5 j2 f' U, _. H
6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。7 z' W( f$ m: R, @$ K( s q
3 E' c s" l9 l' Z; p7 g/ C . B. Z- v! l3 w# v5 Z5 N/ {3 `, L 7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。1 a6 `+ C/ `# w g4 v8 i& H9 Y$ `2 ~7 K3 S