( q9 e+ X2 [5 t. d# n+ i) J6 C 2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。9 Q4 J: B: } p3 C2 A
& G% r& L" {1 a0 p
( D/ g; L J+ Q, ~
3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。3 R$ _% I. a, l; Z j
4 b7 [; L( o# H/ Y; X! [1 Y& V J
% O5 N, _% F0 [, ^; w+ o% X1 n 4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。 - I4 d3 ~$ a. k9 i6 M% q3 S" O
+ L: [$ p8 ]6 j& j2 M# V
5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。 : l* Z9 o; o9 e% ]6 |1 d6 b, v' d/ S# d j6 n8 w/ x
6 O, O7 E w" \" Y: E 6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。' i3 p9 v! o* m