中国压缩机网行业论坛
标题:
工业冷水机出现流量报警时该如何解决?-酷凌时代
[打印本页]
作者:
coolingstyle
时间:
2019-7-23 10:32
标题:
工业冷水机出现流量报警时该如何解决?-酷凌时代
在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:
" z) N" p7 D, L& b, R7 e
6 r" `3 ~ y) e4 \, f; }
[attach]26908[/attach]
, F9 R* | `& E" S# ?
( Y4 o4 w. p! ~2 ^' A- |
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
+ K6 B0 m6 O# i5 b( n4 u
8 H% p% K Q, \1 b
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
0 `. w; ]/ R6 u+ ]/ a
0 |0 p/ A1 O; `& v5 d0 M5 y( K; K
2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
/ J- Y- ~* r! `* K' m
' ~% n! P9 f; w" U* H- E6 T8 w7 X
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
" @" }' |+ P& {+ ^1 o
$ ~. J: U5 F1 ?2 N6 \# _2 N
根据以上情况,分析流量报警的原因:
, N+ R; f0 s4 A ~5 J. {, ?6 O
( r0 u a" f, Q6 N0 E; e. A
1、工业冷水机水循环管路不通畅。
- [7 t+ H+ P; m6 b4 E
/ Z$ }1 }) ~; P9 ?: v& N
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
6 [. B% d: m7 ~4 r
O' Z- D, }$ _0 I8 Q- e
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
2 A$ v1 w6 r, i+ E. }6 w, E; z
+ E' @2 o% _7 @( h
工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
" R$ V9 |6 t8 _$ f. \: v9 N) m2 |
1 p. ?: R3 m- L* |% A9 ~, e
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
3 W" G1 c% G1 h& y. L
+ a+ f$ s: O$ Q
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
- b6 |3 o5 }1 R
9 ~/ z$ A) K7 I P4 z- A
3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
& p4 W2 y! |; H* w/ u
' a$ ?- ?0 n; {# R& W7 R
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。
% G! i ~7 t- E, @7 g( [' s
) W4 F- X1 ~ }9 _- J2 S+ @
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:
https://.coolingstyle点com点cn/
9 N/ O! Q1 B B- m( t
6 l8 i/ H8 ?3 x% L8 A: A. ^
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5