作者: coolingstyle    时间: 2019-7-23 10:32
标题: 工业冷水机出现流量报警时该如何解决?-酷凌时代
  在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:" z) N" p7 D, L& b, R7 e
6 r" `3 ~  y) e4 \, f; }
[attach]26908[/attach], F9 R* |  `& E" S# ?

( Y4 o4 w. p! ~2 ^' A- |  工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:+ K6 B0 m6 O# i5 b( n4 u

8 H% p% K  Q, \1 b  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。0 `. w; ]/ R6 u+ ]/ a
0 |0 p/ A1 O; `& v5 d0 M5 y( K; K
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
/ J- Y- ~* r! `* K' m
' ~% n! P9 f; w" U* H- E6 T8 w7 X  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。" @" }' |+ P& {+ ^1 o
$ ~. J: U5 F1 ?2 N6 \# _2 N
  根据以上情况,分析流量报警的原因:
, N+ R; f0 s4 A  ~5 J. {, ?6 O( r0 u  a" f, Q6 N0 E; e. A
  1、工业冷水机水循环管路不通畅。
- [7 t+ H+ P; m6 b4 E
/ Z$ }1 }) ~; P9 ?: v& N  2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口6 [. B% d: m7 ~4 r

  O' Z- D, }$ _0 I8 Q- e  3、工业冷水机配件或线路出现故障。
2 A$ v1 w6 r, i+ E. }6 w, E; z+ E' @2 o% _7 @( h
  工业冷水机出现流量报警时的解决方法:" R$ V9 |6 t8 _$ f. \: v9 N) m2 |
1 p. ?: R3 m- L* |% A9 ~, e
  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。3 W" G1 c% G1 h& y. L

+ a+ f$ s: O$ Q  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。- b6 |3 o5 }1 R
9 ~/ z$ A) K7 I  P4 z- A
  3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
& p4 W2 y! |; H* w/ u' a$ ?- ?0 n; {# R& W7 R
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。% G! i  ~7 t- E, @7 g( [' s