中国压缩机网行业论坛
标题:
工业冷水机出现高压报警该怎么办?-酷凌时代
[打印本页]
作者:
coolingstyle
时间:
2019-9-5 11:39
标题:
工业冷水机出现高压报警该怎么办?-酷凌时代
在工业冷水机的使用过程中,有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现高压报警的情况。当遇到工业冷水机高压故障的时候,需要利用有效的方法进行处理,处理高压故障越及时,设备的运行功率受到的影响越小,从而为延长设备使用寿命提供全面的保障,不会因为故障的存在,而影响工业冷水机的降温性能。那么工业冷水机出现高压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编就来为大家介绍一下:
7 {' ]5 u q) G0 C2 r
, Z$ v) e! d) r3 S( E
[attach]26982[/attach]
' U$ Y+ f" t5 T+ T5 ~* O9 V
. K8 X E# c# z% u7 ~0 T9 a
工业冷水机
出现高压报警原因分析:
" \' u) l1 i8 ]$ D( G& E4 |) ]9 ^
" g& X" T3 v9 d6 Z
1、冷却水未开。
4 u+ a- b2 u* A
, m6 G: s8 r; V0 L' D! Y
解决方法:请打开水阀。
( _. `) _ z4 E" {1 l( v9 M
( o4 A' n( g. L ? X6 Y9 Q" D! k: `$ |* u
2、冷却水流量过小或温度过高。
, J6 R$ {* _, I! m
: |& M) W9 l8 x/ [0 B0 _% E4 {
解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
/ Q. p! {; e. [1 ~. `
5 _/ L& F* o1 ]: k- a
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。
! m7 s* ^+ n+ s: w# M U
/ E# [" |( B0 ?1 e* }+ E8 `- _5 S
解决方法:清洗冷凝器铜管。
k: N$ h+ m7 o& I$ ~5 q
/ q4 [* s4 m( {9 q0 K
4、冷媒太多。
7 @! ~5 n* q) \1 x+ ?
- E% e4 x) R! L' m% f# X
解决方法:排放多余冷媒
) I4 N8 F9 p9 @9 J
# J& v3 `. W# k# }1 B* K: v
5、膨胀阀开启度过大。
, g2 K1 u! [+ D( l$ F0 m
' u; W; B8 Q" x" _3 Q5 V2 s
解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
; e4 a: a. T; _& e$ a+ Z. ^! o/ I! K* t$ I
3 M1 [3 E% y/ v* O7 @0 D' l
6、积尘严重。
$ B, k& N: |7 E# A F# S
1 I z* G0 U' [( T- r* t4 a
解决方法:定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
9 b k5 o( W W1 ^
" \8 z! n. i; j- u4 m. Z% K- f
酷凌时代
深圳冷水机厂家
,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站: