  在工业冷水机的使用过程中,有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现高压报警的情况。当遇到工业冷水机高压故障的时候,需要利用有效的方法进行处理,处理高压故障越及时,设备的运行功率受到的影响越小,从而为延长设备使用寿命提供全面的保障,不会因为故障的存在,而影响工业冷水机的降温性能。那么工业冷水机出现高压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编就来为大家介绍一下:( A& @  }( N# V3 x$ D+ L

( u/ U0 S3 B6 z[attach]26982[/attach]
' t" r6 |0 F$ c" {4 F- ?
& s8 R6 t+ N+ h4 d  N  工业冷水机出现高压报警原因分析:
, T3 y+ D" ?: x/ h5 B, y1 s3 v$ b6 s8 n  q8 f' @  F
  1、冷却水未开。
$ [; l, m  a! }  \, g
+ e& U- H( ^4 R5 U0 W" g  解决方法:请打开水阀。
$ a+ F3 r0 n: t$ G. c( c- V5 ~9 T0 s" `4 Q# e: q8 I  I
  2、冷却水流量过小或温度过高。( ?6 J% Z# x1 W6 ?
0 j$ A) ^4 h- y( o# e7 \
  解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。) k5 k" a9 @0 e- ?: |3 d9 p

5 x6 L7 h' \" C% _  3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。
0 |( s; A- T" [% p# E! S
0 f6 @; j5 \: A! i( u  解决方法:清洗冷凝器铜管。; r/ G2 N6 G/ S8 L0 x3 ]; e0 G$ M8 m& f

6 ^8 g" e7 v8 G6 f& X9 a  4、冷媒太多。2 q- j/ n$ |) E  Z2 v

' Y8 h6 ^% J& i  解决方法:排放多余冷媒
& o- N0 M2 j$ _2 \; B! X9 }1 T9 Y0 I0 \7 C1 J) Y- ~
  5、膨胀阀开启度过大。
4 N' X6 r, F' R) E$ k* x# O" J1 L' P3 C
  解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
, i* S; w0 ~  B: N
$ @# T7 C8 [' a. J& k  Z  6、积尘严重。
. m7 ]5 c1 D* j' j( N$ c. n5 h6 a+ G$ Q3 Q1 H- c. n& K0 e0 O
  解决方法:定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。# T& s5 v4 u$ _3 e

- [! s6 P& b2 o# ^9 s# t- z8 Z; T, u  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn// H9 Q6 v% t6 i' s