在工业冷水机的使用过程中,有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现高压报警的情况。当遇到工业冷水机高压故障的时候,需要利用有效的方法进行处理,处理高压故障越及时,设备的运行功率受到的影响越小,从而为延长设备使用寿命提供全面的保障,不会因为故障的存在,而影响工业冷水机的降温性能。那么工业冷水机出现高压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编就来为大家介绍一下:
% ^: Q3 ~) h' u# B+ q
; k8 ~& ?& P6 L* b: Q
[attach]26982[/attach]
, g; V5 E0 S7 @: |9 d, m
; q- p* j) r1 G6 ~ y& {
工业冷水机
出现高压报警原因分析:
* H f8 }# ]5 d" Q6 _% \2 j
' m. W* |5 V* U0 g5 u: |
1、冷却水未开。
1 S2 o4 Z Q N
7 C. o/ d. v. J4 [
解决方法:请打开水阀。
0 K( S1 t/ e3 L6 C6 L4 _
5 u- X i$ g( x5 t
2、冷却水流量过小或温度过高。
' \( X) \+ X# z
* P* p, ]' L4 F3 X
解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
6 Q$ l0 u! K4 ~5 d7 h8 ^
x. h) A0 S v' \: a* J
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。
" _% [$ n) d1 [3 X
^, W/ J2 F4 U( l# `( t+ J# r7 t
解决方法:清洗冷凝器铜管。
^) N( ]1 k5 F3 v
" T; H! l8 s, z
4、冷媒太多。
: n0 q- z1 m! l2 J8 w/ |
* A" b! h4 h4 x: E b0 f7 Y# R6 q
解决方法:排放多余冷媒
; @. Q `% G& V4 ?1 f0 @
4 o. {' ~" j' y
5、膨胀阀开启度过大。
0 j' S+ X2 P9 G# I# s, ~% N
/ `0 D" x: w% t) P
解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
8 w% q- W9 _$ D$ C: Q& M
# h5 M J: A+ i! N- \
6、积尘严重。
7 V& r6 O! `- w
0 x) g1 G2 d7 u1 i. I( E7 E
解决方法:定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。