工业冷水机出现低压报警该怎么办?
众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
8 }9 s4 z. E+ O8 M9 b6 n0 R. T
. j. g4 b2 K/ k, Y
[attach]27026[/attach]
5 q- Z7 S/ \, w8 p& V; ]6 E
% h0 \+ i W1 r
工业冷水机
出现低压报警原因分析:
2 O% S* `( M: K% k
5 z% N: k# b! V
1、冷媒不足。
+ W& }4 p0 |3 W0 A3 e/ k
8 [4 |4 u) y$ @: Q% y# D
2、过滤器堵塞。
# n; N1 v' p$ K. E: L5 h. Z0 `
- ]# o2 T( _, Q0 a5 s6 I
3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。
5 L2 h: `) j! [0 F/ I- w) G- T' i
- l2 \/ i' d8 \6 d+ z7 g' m. ]
4、膨胀阀开启度过小。
0 Y f1 c8 s( K' Z7 i$ U! a
, V; V" h, {* v& R% W1 `
工业冷水机出现低压报警的解决办法:
7 u, X0 P+ C7 T9 W8 J
5 E4 ~1 B2 ?( c, j8 E- U. V
1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
2 t% J6 o: U" W# |% n
% s7 y5 J+ k9 @" k. l
2、拆洗或更换过滤器。
, `9 K, X5 k% t+ l0 [. i
1 D ]$ z$ E( T$ I( m5 F
3、清洗冷凝器铜管。
- {0 p) R% {1 d. }3 M% I$ ^0 U
1 `7 O# V8 v' j9 Q% ~( C5 b
4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。
0 b5 A: l8 s6 I: \/ J
6 ]* Y S" c9 N
酷凌时代
深圳冷水机厂家
,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站: