标题: 工业冷水机出现低压报警该怎么办?
  众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:8 }9 s4 z. E+ O8 M9 b6 n0 R. T

. j. g4 b2 K/ k, Y[attach]27026[/attach]5 q- Z7 S/ \, w8 p& V; ]6 E
% h0 \+ i  W1 r
  工业冷水机出现低压报警原因分析:2 O% S* `( M: K% k
5 z% N: k# b! V
  1、冷媒不足。+ W& }4 p0 |3 W0 A3 e/ k
8 [4 |4 u) y$ @: Q% y# D
  2、过滤器堵塞。
# n; N1 v' p$ K. E: L5 h. Z0 `- ]# o2 T( _, Q0 a5 s6 I
  3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。5 L2 h: `) j! [0 F/ I- w) G- T' i

- l2 \/ i' d8 \6 d+ z7 g' m. ]  4、膨胀阀开启度过小。0 Y  f1 c8 s( K' Z7 i$ U! a

, V; V" h, {* v& R% W1 `  工业冷水机出现低压报警的解决办法:7 u, X0 P+ C7 T9 W8 J

5 E4 ~1 B2 ?( c, j8 E- U. V  1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
2 t% J6 o: U" W# |% n
% s7 y5 J+ k9 @" k. l  2、拆洗或更换过滤器。
, `9 K, X5 k% t+ l0 [. i1 D  ]$ z$ E( T$ I( m5 F
  3、清洗冷凝器铜管。- {0 p) R% {1 d. }3 M% I$ ^0 U

1 `7 O# V8 v' j9 Q% ~( C5 b  4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。