中国压缩机网行业论坛
标题:
工业冷水机出现低压报警该怎么办?
[打印本页]
作者:
coolingstyle
时间:
2019-9-20 17:02
标题:
工业冷水机出现低压报警该怎么办?
众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
4 _8 Z" a( t( h' x
) K2 {1 b5 \- Q/ r
[attach]27026[/attach]
! M: t) D2 m* F8 y# r. y/ q
; ?" D; E2 F" `8 u+ J
工业冷水机
出现低压报警原因分析:
" T- h; }# U" P I I4 e3 e( d
8 s* s q8 c5 h7 v
1、冷媒不足。
9 p0 D( _4 L5 \) _/ j5 Q. g0 y
x6 E o# h6 S6 K$ O
2、过滤器堵塞。
2 j- ^2 O$ r/ W, U+ e$ V
# w! w* |. [, ~$ Y& Y& P4 A! F; r
3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。
% z% X* r7 q o' F; U: x
8 S( F* n, F5 L$ @$ L
4、膨胀阀开启度过小。
' b9 M9 o. I7 m; l
+ j& \1 \0 D* ^! E
工业冷水机出现低压报警的解决办法:
8 x1 F' t9 K5 G
; r+ ^3 `/ |6 a
1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
( K% f, h9 d T2 O O
5 S. y8 q/ f8 i V) S
2、拆洗或更换过滤器。
' Z- l1 I ?* \0 a; R# N0 `
- v+ m3 S- J" c5 W
3、清洗冷凝器铜管。
, ~" o; [4 ]; y- `
' N( { B$ L; i8 P
4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。
! l0 `. B1 }3 D
4 A/ v' [# C9 Q% L( K. ]2 B
酷凌时代
深圳冷水机厂家
,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:
https://.coolingstyle点com点cn/
, [, A' u0 g" c( r0 x
0 y" q/ p* l; {0 e3 k0 @
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5