中国压缩机网行业论坛
标题:
小型冷水机达不到所设置的温度怎么办?-酷凌时代
[打印本页]
作者:
coolingstyle
时间:
2019-10-14 17:03
标题:
小型冷水机达不到所设置的温度怎么办?-酷凌时代
一般情况下,小型冷水机的温度在厂家出货前,都会先按客户要求将需要有温度先设置好。但是,在使用的过程中,有时候,需要设置温度时,若小型冷水机出现制冷或制热控制不住温度、或者是达不到所设定的温度(一直上升制冷)达不到所设置的温度制热,很有可能是出现温度故障问题。那么小型冷水机达不到所设置的温度怎么办??下面酷凌时代小编为您介绍:
; h' [3 @" c' B. V' s
8 F+ F" \" v% F8 W/ N9 {
小型冷水机
达不到所设置的温度的可能原因及处理方法:
; ~) }; o7 Q4 j5 u9 X4 K m
# S0 f6 Z. A6 ]# z+ T
1、温度控制电路板有问题,导致温度出现达不到所设定好的温度。
& ^! I6 V# l+ j, ?4 M2 v0 f
% d' q8 ^5 E+ J* T4 k1 M/ _1 V; G
2、小型冷水机选型时性能不匹配,不符合激光设备所要求的负荷。
; |8 n9 m9 E: t: B3 i
8 f [. b# T! G: z
3、小型冷水机换热器太脏,若冷却介质为循环水,建议每月进行更换一次。
. w e9 J* |; N# I6 J* Y+ u8 s
& a) S( A; k$ J3 R+ ]
4、小型冷水机制冷模块冷媒泄露,建议找出漏点,补焊,加冷媒。
2 H3 G4 l+ O6 Z: r" ~' ~
- ~, ~$ t7 ]) l$ v
5、有可能是小型冷水机所用的环境温度比较恶劣,太高或太低,导致小型冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大冷量的小型冷水机来满足要求。
& Y# j& G5 V7 b1 w
! J! Z |, u E0 Z2 y
酷凌时代深圳冷水机厂家
,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:
https://.coolingstyle点com点cn/
9 W! X. x# i) ?7 l( M! n
, G& A; S' T7 E( A6 e
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5