标题: 简单说说冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿
我们知道,冷冻式干燥机的运行方式是手动兼自动运行,根据需要,确定连续运行或间断运行。其主要作用是利用冷媒与压缩空气进行热交换,使上游的压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度,去除空气中的水蒸汽、油雾和颗粒物。那么,冷冻式干燥机启动运行有哪些需要注意的呢?下面,我们就简单说说冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿。' k7 I' X) b# o" X% ]# ?
2 i) V/ _" i  U
一、冷冻式干燥机启动前的检查, y( U+ N0 m/ T3 D5 C- g9 T- v0 E

/ \/ u# j1 t$ E. {6 n: {1 @9 }1、管网系统所有阀门均处于正常待工作状态。
- m, ~+ l! X3 s% Q" u1 w; l, A/ Y1 _2 K, Y% l! L! G, v
2、仪表盘上冷媒高压表、冷媒低压表有指示,且基本相等。
3 ^3 W# p& q; V+ {4 T( q) \( y4 n! S1 s
3、冷却水阀门打开,水压应在0.15~0.4MPa之间(参考供应商技术手册),水温在31℃以下。, D- ]% ^: F& J( p9 o
5 e# h/ V# E/ Q0 ]) }, g2 _. T. s. w) X
4、检查电源电压、相数、频率是否符合规定(请参照铭牌),电压不得超过额定值10%(参考供应商技术手册)。" b" d- b1 w% ~
' R3 z2 h7 ~9 x- Z) q, J
二、冷冻式干燥机的启动及运行
. y+ a6 r! e2 ~* t1 _& m) [2 m2 v# u7 ~6 j0 N8 [7 k
1、启动) U* W* F3 I* ?2 n& }2 K
, e# y( R) l, h6 a( R
(1)按下“启动”按钮,交流接触器延迟3分钟后启动,冷媒压缩机开始运转。; L$ U7 W: R$ j7 A
2 d: X; ~; u8 N. ?, q7 a
(2)观察仪表板,冷媒高压表应缓慢上升至1.4MPa(参考供应商技术手册)左右,冷媒低压表应缓慢下降至0.4MPa(参考供应商技术手册)左右;此时机器已进入正常工作状态。- x0 F1 I* Q( v7 w
  \1 V, p( q4 P+ |
(3)在干燥机运转3~5分钟后,先缓慢打开入口空气阀门,再按照加负载速率打开出口空气阀门,直至满负荷。
' w) }' `/ D7 n% v0 y9 T5 g! `5 A5 O  e$ ^0 o$ v# g  g- i
(4)检查入、出口空气压力表是否正常(两表读数差0.03MPa应属正常)。
! |2 g5 N* W: M6 n+ `1 q( w# X7 X' _8 L: {
(5)检查自动排水器排水是否正常。6 a5 j( ^( C; p! k! }

% l- t2 B% j$ [1 v(6)定时检查干燥机工况,记录空气入、出口压力,冷媒高、低压力等。
3 H" z+ [  j" C2 ~, K. }4 o6 ^- q' w# o+ n2 L
2、停机
: M+ M5 {3 K- Q- q; o4 l. X6 C7 A+ @$ B. f
(1)关出口空气阀门。
7 n5 S) t  g/ t+ r3 t* w
1 T! L: f0 e( ~& V3 g% K: M(2)关入口空气阀门。2 P. Z8 F7 q" r

# C0 m; _& s6 A% `8 e9 Q(3)按下“停止”按钮即可。7 u4 J8 `; X; I( `/ J( t

+ f: b5 l4 @. `0 z3、运行中注意事项: z  F1 I& y9 T  l

- V7 m" i# |: [$ F(1)请勿连续启动冷媒压缩机,每小时启停次数不得大于6次。
  m$ E/ m( Q/ Y! A& o4 `
: I) ~3 F1 A$ r$ C/ B(2)避免在无负载下长时间运转。! U9 T2 C1 H4 n; {

4 K6 Y: M) c/ I/ i/ O7 }* w8 C: c(3)为了保证供气质量,务必遵守开机、停机顺序。
6 @: q7 s" n( L; P" y1 m
$ R/ p# K! y$ V. k①开机:让干燥机运转3~5分钟后再开空压机或进气口阀门。
( g4 l* r5 b8 V3 D! y. o
+ E+ G* l' k( m0 b# n$ W②关机:先关空压机或出气口阀门再关干燥机。
/ B" K& @) h$ ]; D+ T4 c) q8 ]; O: L- z# o8 Z/ `0 H" x( U
(4)管网中有跨接于干燥机进、出气口的旁路阀,在运行时一定要将旁路阀关紧,避免未经处理的空气进入下游用气管网。4 w, R/ h( c, ]+ F* V* n2 I
/ a: K' D6 C( R8 n- \
(5)空气压力不得超过0.95MPa(参考供应商技术手册)。. Z: O$ j4 J- M6 P4 q
! K# O' ?6 ]1 b. p! H/ r& M1 S/ f! m
(6)冷却水温度不超过31℃。
; }7 f) q- W# H  q$ E6 h0 h! C4 [! I0 b
(7)入口空气温度不超过45℃。
* F9 ^: }( R: ^7 a# F# d( ^0 \; w* b  x; @5 `
(8)在环境温度低于2℃时请不要开机。- |5 Y2 C# f7 L
( p( T1 Q6 ]+ g/ X& W
(9)一般操作只要控制“启动”、“停止”按钮即可。
: I7 N4 ]# h1 ]: b+ G1 `7 W! A1 b+ I8 e- ?- ]% `
(10)电控柜内时间继电器设定不得少于3分钟。
0 h9 e* x9 L* g% w5 g. L* H8 M2 u: A8 F
(11)风冷型冷干机冷却风扇受压力开关控制,冷干机在环境温度较低工作时,风扇不转属正常现象。随着冷媒高压增加风扇会自动启动。
, \# Y  `: L7 F( ^) ?) e& r
4 Z; N2 ]4 l9 C( x好了,关于冷冻式干燥机启动运行的哪些事儿就简单的介绍到这里了,意朗空压机20年专业研发与生产螺杆空压机,拥有专业的技术服务团队,根据你空压机的需求,为您定制更加专业的冷冻式干燥机,了解更多相关资讯,记得关注我们哦!) x: y4 d4 }$ x