中国压缩机网行业论坛

标题: 聊一聊:冷冻式干燥机常见故障及处理步骤 [打印本页]

作者: elang2019    时间: 2019-11-11 16:17
标题: 聊一聊:冷冻式干燥机常见故障及处理步骤
冷冻式干燥机作为螺杆空压机的配套设别,广泛应用于各个行业的生产于制造,由于长时间处于高强度的工作状态之下,常常会产生一些系统故障,如果处理不及时,将会大大影响企业的生产效率。冷冻式干燥机系统故障主要包含四个方面:空气系统故障、排水系统故障、电器系统故障以及制冷系统故障,遇到这些故障我们又该如何处理呢?下面,我们一起来聊一聊!* s9 B9 ?, G" B  }
8 z# |$ y* }% g; H$ c
一、空气系统故障
8 ?0 r6 a7 l$ W, B3 v! A4 i$ A0 Y% t2 l* L0 i) q
1、空气系统在设备进口与出口有压力降
4 C* g0 c0 Q( M; t
( |9 |2 r/ ]3 L处理步骤:! O( [1 b1 j- n: f

- S6 P- J# [! v/ v; iA、压缩空气前置过滤器滤芯失效;
) D1 |! R, f' @. Z/ I) u, e3 H$ j: T, M- N2 W. r4 z1 o, j; W; x" b
B、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;  h6 n+ R/ Q% Z! P9 }+ L& W

' Y( O% a2 i+ X# Y+ }7 C2 G' MC、排水系统严重漏;
% X6 o. C. h6 @, e
4 Y: B5 D% ?+ Z9 u" RD、气空气压力表坏。; n. d5 ?. F4 D3 C- w; \7 o
* V" U7 |+ ]$ z$ `/ W, H2 c
2、空气系统除水不良
* f; G! {6 p$ I; Q1 E. f+ V& k8 [0 |% J' R( q9 d1 Q! G* S- Y
处理步骤:
/ Z+ D, |3 N7 D- H$ |% N& s4 B' `# N" d% Y
A、压缩空气入口压力严重偏低;5 @2 u3 {# \. N5 p9 @8 b9 k' I
7 ]* c6 X$ {' ]8 g& o& a
B、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;; X2 Q* ^# C+ r

9 H: O3 v; I2 _, m( g1 X* Y! a" K/ hC、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。! T6 I; _! x" L4 ?, J  V

5 e) n, `& O3 K. e" HD、更换滤芯。5 G7 F: @; U4 _/ f& P

3 H$ h* s& R) Q4 o0 h二、排水系统故障2 y& R1 p: r( G1 k; A

% A6 @  Y# ]  `1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。
. k% D/ T# c7 Z# L6 }! Z6 b( w! `/ B/ W& O. C/ t
2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。
3 \$ }/ k5 g2 Z% f% d( O
* F6 e" X! k, D7 k3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。
* E) M, f  D- ~% v9 x% |; ]) k8 Q1 E$ w. l% `. G
三、电器系统故障$ n" p' W* a& [) h8 ?

8 w6 |- Q; [0 l3 S4 R/ u; Z1、高低压开关断路
$ X3 a4 c9 w% F+ ]- E' @5 w& ?+ q' `! o# L) f- c; ?
处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况
$ v: Z5 c$ x1 j
* q) d% \6 Z" r2、热继电器断路. Y8 Q: h5 t  B: z

; a- x% [) A( s0 }$ K: {处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值, l9 h; k% H9 y4 j

0 a  h5 F6 Z% c5 f' C3、按下启动按钮不启动  W  d8 i$ z& F$ X0 F
) W1 r9 [/ x9 O" O8 I: }4 Q6 Y4 Z
处理步骤:
. Q. ?7 [, [. ?) C( ]! q" x4 ]4 f' Q( n' `  U2 W9 a
①接触不良;
: z: ^0 [( k9 P7 ?! J; Z, b% J
$ v* A8 ~* {! B; S9 z②高低压开关保护,或者温度开关保护;! @! }9 [. d' Z5 {' h. ^, I0 U
, Z2 U, }, X+ o) g8 f
③延时时间未到;- o3 z+ ^  F) k/ m8 z

8 L) y  c6 _: G' S④检查控制系统。; s6 K3 ], ~$ i
* B" r0 C7 n, b  g0 p
4、开机跳空气开关
+ o) h9 C. F) n! u. G! l3 h: b' {/ q5 f+ u2 e% g2 J% A3 I. c
处理步骤:
1 L9 b" t) _& E1 f! R5 h5 C* G) u% J3 i8 z
A、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;
9 O3 h; [8 W, b* q6 b* O& w/ H4 j+ C
B、检查电磁接触器;
6 N6 Q/ F- B# a# e8 z& i, [' l* y/ X
C、测量实际运行电流值;
9 d. N2 ^! ~$ \+ }! }" ~) f% w; V5 y1 j6 k
D、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。
- `8 J2 P+ F9 C& _! G
& g; [$ z& ~# G  t* P& E% s5、控制系统保险丝烧掉  L- r0 d- k" G- ~$ S; {9 r& g' ?

' ]* F* M  t8 \5 a* T9 J$ T处理步骤:
# X  h# r) W" u. m5 p) a! s5 d) \7 I  _- R# o) a/ e3 H( Y( n$ q
A、检查电子排水器线圈阻值是否短路;
3 C, a7 d; c* ]: R  j/ o# b7 F5 M# K  |% j# w
B、根据控制系统原理图查短路地方。( z. h4 d. `. ?4 L8 w& U9 |

- ]$ R0 J, ^4 Z/ O* A6、接上电源压缩机不运行
" P4 f8 L) ^/ J& Z7 s
  l3 X) }  \3 M4 ?' i% b3 w) {! @! P处理步骤:: S. H& z9 [- N) t! ?2 O$ Z
. N) g* V. Y) p8 M- r
①检查电源相序,再查原理图。
/ H/ S# \( v6 [$ z
4 d( @, ^5 p/ L* A) I! I( z②电源进线不符合要求。( k+ w1 ~, |3 D# ~" a
2 t3 K3 ?6 Z7 E$ \
③压缩机故障
# L/ |% }% n4 t. Q4 n: @/ L* f! c$ x0 D2 ]9 V+ Z
冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
% @( U: k; B- Q% [! \
" m. G2 ]3 P4 d' ?3 C% v: x! m四、制冷系统故障
# m, Z! ]" j/ ?: \) G
, Z, u" r; _$ M0 m1、膨胀阀堵塞
( i8 a, O  f6 x! ]0 D- v- B8 |
A、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
6 v( o3 J! g! s: _& N( D. D( v8 H% o) F! w6 P4 |# b/ l
B、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂9 S: N4 i& s& m

/ L" O% B% \0 mC、处理步骤:: U' B2 }' y2 H! x% s$ Z& G

& {, d6 n: Y; Q调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;& T* I6 @- O/ e8 m1 ]

0 A8 d( V  p) {8 S- o$ K' J) J( W; V提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;3 H" d( s2 G9 F* i% C' u% A4 g) ?( T

  y, l6 O3 \5 ?$ I, i3 [( L提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。
; [3 {0 p& r4 `2 x( U9 m2 k; O
5 j% _, C3 M# b6 I冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
# _$ c3 \  U" x& O& g% |+ G. T! Z9 i7 V+ O
2、干燥过滤器堵塞
) M; O7 g3 ?* v! F! m: ^& |# G8 ]" C* O( d9 Y7 z' \
A、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。. L5 y; ^1 u' v' l/ h
% f# K  |. }3 o! |# o7 n1 p
B、处理步骤:更换干燥过滤器
" P. d: ]1 s/ f: _$ z" ~, ~  S+ n! w9 @$ g* o% B% x$ D
注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。
7 B) X9 x. r  \2 O% g3 t) m+ K8 O$ }: E" [2 m2 z* m4 H: S
3、压缩机故障% \& B8 @- R% ~# e
6 r! s& x2 K9 L. d6 n) q# }
A、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。4 Z, Q: I) D; k+ y
* Q) N! O0 ]% P/ @( d, p& d1 ]2 P
B、判断方法:
. V* t. m5 \, v- J; p1 h9 ^% I, m# G. W
①测量电机阻值来判断
1 w2 F. F  ]3 U7 ~9 P- f) x1 `. z2 O+ H' S  ^* J) ?4 D4 y% p
三相电机:
4 m/ t' ]  h$ O) E, x3 l
( U% M7 f- |" ?- C! L/ b# f8 tROA=ROB=ROC4 U3 o# E4 J+ M8 }
  a  D$ ~* w3 J
两相电机:ROA=ROB+ROC
+ N$ {0 s9 i0 F' S- C, t
4 j, ^( w$ |$ u! g(ROB=ROA+ROC)
( x# m$ W* x6 g
$ y" v+ t; G2 L9 S" v3 p(ROC=ROA+ROB)
& M1 E) H0 b, U! \; g# F. }9 ?8 h+ W: H) {8 J& {  s! }/ |
②测量压缩机接地电阻的情况;2 e$ {3 P7 F8 R7 r9 u

4 D( f+ ^- `5 @& E③检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有)! H" R! A' i5 V$ a: U6 g9 A

* @! V1 G! N- C1 \2 J电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。! J4 w  {9 Q* i+ S  w9 D
9 O* b. r2 j- k0 [& t+ l
④观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;
2 v( m7 v$ p9 r. O+ V: D8 \+ Z! N1 L& y! N% {% ?
⑤用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。
6 l: S9 W4 f8 }" i, @) w2 y
* s* {/ z3 l; \* `4、制冷系统漏氟( l9 C1 h7 D1 Y6 c

# C: F- D3 P* w& X. O% a! M, }4 ZA、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。
; m: R3 s9 V5 D; L! \. P( t# H
( B4 D" h/ i8 `  p$ v8 jB、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。1 z* A  @0 V* f2 g, h4 v  ~" v

/ p! l: H( p0 n( |9 Z( U8 wC、蒸发器内漏的判断方法:
& J& ?8 ^, {+ [& Z: h+ A' i
$ m9 y* @3 T# z" c3 z4 w  W* t* K①停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;) A4 I5 N4 q3 Z
' Y8 f; I; r) v% ^* d# r
②打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。  Q+ n+ r; ~( b" W/ P! U  Q, S

0 g0 m. u: Z, x) q+ |6 L- `# vD、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。, Q2 L! d5 g/ |7 x6 i# v
% \# f5 ?! T% H! \' ]  `* b1 S
关于冷冻式干燥机系统故障的处理方法,我们就简单的介绍到这里,冷冻式干燥机出现系统问题,可以问问意朗空压机,相信会给您一个不一样的分析和解答,因为我们有着这样的自信,我们拥有多年的销售服务经验,同时还不断完善客户需求,获得了客户一致好评!
/ D9 h* ?7 s; s: o
+ m9 B* \7 C* W$ s4 A原文:冷冻式干燥机四大系统故障,该如何处理呢?




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5