中国压缩机网行业论坛
标题:
聊一聊:冷冻式干燥机常见故障及处理步骤
[打印本页]
作者:
elang2019
时间:
2019-11-11 16:17
标题:
聊一聊:冷冻式干燥机常见故障及处理步骤
冷冻式干燥机
作为螺杆空压机的配套设别,广泛应用于各个行业的生产于制造,由于长时间处于高强度的工作状态之下,常常会产生一些系统故障,如果处理不及时,将会大大影响企业的生产效率。冷冻式干燥机系统故障主要包含四个方面:空气系统故障、排水系统故障、电器系统故障以及制冷系统故障,遇到这些故障我们又该如何处理呢?下面,我们一起来聊一聊!
0 z; F M1 m! e2 w: L
4 Y( I" _1 A% Y2 ?' \* z- b
一、空气系统故障
: `4 e# [0 D7 P# `" w5 X& Y; u8 d
# a& B( R8 I C/ g8 K- t {8 D
1、空气系统在设备进口与出口有压力降
5 q @6 O+ }% q1 G# n. W1 T0 V
& i+ N& H) f( W4 C( ?6 ]: j+ i& q
处理步骤:
* _. n- t- ?( O% i Y/ c/ z
6 ]/ O$ a7 s! n5 S& c+ Y
A、压缩空气前置过滤器滤芯失效;
7 z' j1 ]+ x, v0 e2 d: v
9 c: Q, M) a+ K( \
B、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;
! v& o+ c$ _* |/ `# s6 c' @
6 h2 h* D; P1 k# l& S: C) v
C、排水系统严重漏;
4 u2 i" w" S$ Q
8 I; h, M' ]$ X! I
D、气空气压力表坏。
2 B7 z Z! Y) t Y# C
* s! h9 N @) M0 L Z
2、空气系统除水不良
$ ]$ C) D( | A! d/ o( s, z5 Q J
: j! a* L) V7 O
处理步骤:
4 V- X! c3 Q# o
' ~7 |: s6 [& N1 L! U9 N
A、压缩空气入口压力严重偏低;
: I X& n. t" u0 ~8 E+ U- x& n
: ~% K9 c$ u$ z& j0 k( N/ L; B
B、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;
0 _ [' k2 C7 M3 K/ F
7 {3 A3 C; N3 \ `8 g# e
C、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。
9 l9 p3 P7 i) b" A/ B. |
) _" r& ~) x7 \( D
D、更换滤芯。
) |( M- h3 }8 S& x+ Z. J, w4 b' T
, E7 }$ {* q4 |. T( f, M2 w
二、排水系统故障
- _3 X! m( v+ c$ h, n, Q5 M* @
3 y' Y* ?# S$ h# j7 u1 n- l
1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。
, E8 E$ }* r3 F& V% @8 y
$ m+ n# [* e8 X0 s: V
2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。
% y' D) M3 c1 F c: m6 g b/ D
/ B" C7 e. N. o0 H/ {; \' Q- {
3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。
' O2 N: F2 x: o0 l
: B: ^. p9 P4 V6 [& C3 Q
三、电器系统故障
6 |, s, W4 U0 v* K1 P' _8 Y
* g) s! G+ H+ n0 B+ ]/ x* g
1、高低压开关断路
* q9 Y# } Q9 ]9 R) P! g
9 \ ^, W9 h7 q8 h. B( P. k( X1 A0 k
处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况
5 H% c. @* g& T4 b) z
" G& ?2 I. y8 k9 h t2 c
2、热继电器断路
9 f, G Y8 [8 }
+ ^$ _6 C5 |5 e' j( i% e% B, B
处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值
; Z$ }% }& ] r. n
7 M1 J2 B& e8 O3 h' u! i, o$ l
3、按下启动按钮不启动
/ o0 C1 Q4 b* y2 t' C+ D
4 w3 l% o3 Z# h2 V- _; i
处理步骤:
+ ^; s9 L( M ~4 o2 b8 O
Y, G4 a; {/ f
①接触不良;
7 O4 d* w3 S8 t6 y& U
: P) @* y+ A) w% ?) C t
②高低压开关保护,或者温度开关保护;
" q1 P' H) f3 y" G0 D6 A6 h
9 W% t2 t; b4 K; B6 O
③延时时间未到;
' k- e( G# W6 k- H0 }
+ ~7 p7 u# ~, S! X
④检查控制系统。
0 C6 [: A0 ]+ I* u$ a
! L) |7 C- R$ W/ r" P8 }
4、开机跳空气开关
2 y a4 |! C0 o5 u( t! K
" r- I" y7 x% G( s. G
处理步骤:
6 Q4 ]; A8 W7 d& {
; X5 X# J# W8 z8 c6 Y& q: u1 L, @
A、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;
; D. d: H+ g7 N7 n
" f9 }$ b; u; A4 h2 S
B、检查电磁接触器;
) G" O/ Y- G. d3 M4 t4 M
' |" L' p4 A& [% }" U
C、测量实际运行电流值;
" @ s& [; j) c, I
6 O3 f0 `' y$ n; R; K2 A- j/ Q* C! U
D、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。
9 L4 ]9 r3 _( x
4 u. M4 N& S( {) ^/ }. Z
5、控制系统保险丝烧掉
0 w- M4 r8 N* B. n2 L1 ^* q; m
- ~- `1 R) o9 [1 P
处理步骤:
: e8 K( K# e/ W B: d5 c4 L- y
+ _$ z4 i8 K6 U2 Q/ B2 P
A、检查电子排水器线圈阻值是否短路;
F g% Q8 K' }0 G
( k1 n. L8 Y. M- R
B、根据控制系统原理图查短路地方。
, R' n2 b3 X7 }' g$ O7 A
2 G+ {) r7 T2 h; `% w
6、接上电源压缩机不运行
6 C& C' g2 P6 i9 ^) i6 \) y. s# _
# |/ M- b: h) N% ~% A% J7 l2 y g
处理步骤:
0 o+ J; S( B' i
2 }: u- L! U: ?3 S& m3 G% T
①检查电源相序,再查原理图。
" Q! f" t! s& l. q- ?6 s! c
: z' j8 Q) o1 G7 @1 `! D
②电源进线不符合要求。
9 {( z2 u; S( T& @# T1 r
. h8 L2 W- K! T; S4 z, ?/ i
③压缩机故障
' A9 [, r! z, ^( \
8 h3 N; \2 F) g) P* s' D7 e
冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
, T- O3 z( R* C8 G$ R' }
; c8 h9 r' M( r9 u) l* V5 V# u
四、制冷系统故障
8 C7 W* X, \, z+ X: f$ h
6 O7 g0 K. j7 n4 b5 w
1、膨胀阀堵塞
% g! \& c' s# a" z5 C
( U, I3 u6 ?* d
A、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
/ ~. X% n y8 h6 Z: {. W! O/ F
. ]/ l( u6 K7 d: Z; x8 `: A
B、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂
: y& h+ g2 W! }1 [" ?
8 O4 g1 E( o; V+ a/ ]8 A7 q
C、处理步骤:
: Q" A4 Y' y: M$ \4 ^
; v5 p, I; r# d* p3 l% L# N9 K0 }
调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;
; Y- V& b) k+ s. ~, s; w5 o
5 M+ N' i% c' K- |" T# i3 I
提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;
. i, m2 U; A2 x
" M/ r# H3 R/ N
提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。
, u" N5 r8 i2 y% h- X, ~2 P
1 \* W9 Q* v% p2 Z% O
冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
w1 C- s; P# `
4 |- x0 G& s E, v
2、干燥过滤器堵塞
9 L5 f6 c8 |& o, y7 Z
$ e+ Q2 E3 d( r
A、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。
# |: c/ f( Y w ]3 I& W* y1 K% i, A
8 z1 w, ~9 l8 O0 Z! r
B、处理步骤:更换干燥过滤器
* N0 `5 X4 ?5 M# X( R- j, F0 ~
, T$ E. W' H8 l+ S
注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。
( N) g+ V* Q5 z4 ?+ Z8 c
3 J5 z* G* V: j: [0 \8 f( s+ ~
3、压缩机故障
* q6 f# U5 M, W4 C
! V) Q+ E4 b& w' I0 u$ F, f1 ~
A、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。
6 B V6 g9 t4 b# t2 v) P
" c, _4 d0 n7 B% o$ }5 J8 f* Y6 k
B、判断方法:
) u6 a! j O4 B* P* L) M( L
* p2 W. F5 R6 m
①测量电机阻值来判断
6 o) z& w# M) [' h" m+ ^
6 h! v6 \( P5 X& D4 m4 M
三相电机:
/ f }4 A5 [. Z% i' I- d$ N
" D0 j" }$ Z/ F, M9 S2 p5 D' M& O
ROA=ROB=ROC
$ J" H" Y0 w+ u* k' V
9 {! E2 H/ U ?6 O
两相电机:ROA=ROB+ROC
6 g4 p2 ^+ E5 c# ~5 e+ j$ B
% V E6 q3 M" @/ P6 L" d, w7 m
(ROB=ROA+ROC)
& N% l! t5 ^* l* e# k
, T2 E2 r& h+ _3 p
(ROC=ROA+ROB)
+ s- r. W$ a- h/ O/ w
" d' Z! F( @% g. P Z* Z0 a8 s3 m
②测量压缩机接地电阻的情况;
1 o7 ^' ~" L1 [* o9 j
% u _( b, T0 {% E5 W* O
③检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有)
. D7 O$ O4 A8 }( j: i
1 X" _$ m Q. r) `6 k1 l
电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。
3 H- T- p- U6 x0 ^& o2 A5 T8 K7 Y
! I, _! n& v; v0 ]
④观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;
6 Q7 z- w% T* u" A# H2 Z0 }3 U
/ K- w8 J" O3 q( c4 a
⑤用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。
, Y6 L% ~3 N: k0 k5 o. }/ a- h
1 ]8 M* ^' P2 w) `$ n
4、制冷系统漏氟
, E, J8 \" e2 v; d" l. p& I
+ o6 s' Z; V. T
A、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。
) @9 m6 R& C* V4 a/ K
+ z; g/ j( A- Y) u8 i
B、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。
0 y* d/ D8 D( ?7 T
( Q6 k4 F, U# U/ ]
C、蒸发器内漏的判断方法:
0 B2 D0 S" _, m! V( @, ^
! E% j- a+ h8 F2 F, B+ V
①停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;
# W9 N' y' u+ N" h$ |
/ S- S$ ]* ?1 J. ?0 T, s0 [+ x7 d
②打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。
0 X9 M6 E5 `1 \ _& o; w+ [
7 a& N$ e" @( w) l/ Y8 d. o
D、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。
; b- N; I( K4 n! z( p
; V" m) v& {# m; p, r' Q
关于冷冻式干燥机系统故障的处理方法,我们就简单的介绍到这里,冷冻式干燥机出现系统问题,可以问问意朗空压机,相信会给您一个不一样的分析和解答,因为我们有着这样的自信,我们拥有多年的销售服务经验,同时还不断完善客户需求,获得了客户一致好评!
: F7 n) `$ p& P$ @. i
& J! ^5 k6 }4 s: }
原文:
冷冻式干燥机四大系统故障,该如何处理呢?
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)