中国压缩机网行业论坛

标题: 聊一聊:冷冻式干燥机常见故障及处理步骤 [打印本页]

作者: elang2019    时间: 2019-11-11 16:17
标题: 聊一聊:冷冻式干燥机常见故障及处理步骤
冷冻式干燥机作为螺杆空压机的配套设别,广泛应用于各个行业的生产于制造,由于长时间处于高强度的工作状态之下,常常会产生一些系统故障,如果处理不及时,将会大大影响企业的生产效率。冷冻式干燥机系统故障主要包含四个方面:空气系统故障、排水系统故障、电器系统故障以及制冷系统故障,遇到这些故障我们又该如何处理呢?下面,我们一起来聊一聊!
( l; \) j- y2 o( H1 j/ p. \7 D  `8 Q  Z" a+ d5 v, R% ?
一、空气系统故障
2 C$ s) |5 e6 @0 i2 R. F( j3 N, h. J6 ?3 w. A1 w1 V! V/ G
1、空气系统在设备进口与出口有压力降, D+ [& q) B. V$ J% O' b! r

' }4 b- p6 K$ _( m7 o6 C2 a5 w处理步骤:6 ~! [2 ~% N3 d0 J0 N

" f4 C9 A; h# {5 aA、压缩空气前置过滤器滤芯失效;
( z" P1 \+ H& [" G  p: Z1 D# G; [4 G
' F" L* [  m: g% g4 E# G% XB、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;) R$ F1 T9 A. v  l. v) }2 B
/ b0 ]5 e# {( w( @! D
C、排水系统严重漏;
2 D  l7 r+ }, Y% C' n. Q
6 y% Z: g- q# Q5 t$ dD、气空气压力表坏。
2 g* L0 I4 G2 l& x7 c2 f8 r: y$ k7 s) w; r) @6 W
2、空气系统除水不良
6 z  T( `% Q1 i6 A7 v
/ o7 B0 [6 j2 k. p+ Y处理步骤:+ [0 \7 H" E+ u8 A  D

0 E$ W0 ]7 U+ K- B1 XA、压缩空气入口压力严重偏低;4 U& ^; l; w3 N
( |; T* }% B0 D# t
B、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;
# p' m- h5 k0 |, ?0 s
# C* i1 W- a$ L) ?: {  E- eC、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。" }* d+ C5 S( G2 H4 [0 d8 ?. \0 a

% m0 J0 B2 z8 I! r. KD、更换滤芯。
' c) d" j0 s7 |/ v( x% @/ H- h, z1 n. b: h! d  D
二、排水系统故障: R& e# A1 T) p
% t3 ~+ i. U5 @6 Q' T
1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。9 S, H2 T$ t3 k

/ C! C& `1 N3 F3 b- d2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。
4 {- A5 w) I: @2 e* m
" p. P% T& q8 |' N3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。, t0 ?0 z% M; Y, x: T
7 l7 w" u% o# I
三、电器系统故障
3 q* O0 H4 [. U' E
' I3 Z6 u( T2 k* o3 f1、高低压开关断路
# y% x; v( y% x% S- c/ B5 [( N) ]( q, R
处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况
. a+ g6 a3 D8 u  c: V; _* Z+ A- y0 n
2、热继电器断路
* Y" N: [  ~: _0 m9 T/ m
3 o% @9 O+ K" L6 U4 y( l& @处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值, L7 W6 S( v7 e/ P( w
3 i5 c' j  C8 V' s7 q  A+ Q" n
3、按下启动按钮不启动
! h/ D0 k( G% e7 [6 m, B7 i
. `  b; K) {; i. m* O: {" `处理步骤:$ s( Q5 z) n% O! s2 q; P. Z# P; A
' Q1 m1 t# v5 D" V
①接触不良;
# |) m5 @; t( Q# @0 g) h2 @  o  I' d
; x. p' ?9 N- X/ A# o& j②高低压开关保护,或者温度开关保护;
1 r1 A! j; n7 V+ `1 l7 q. K* r; d3 g3 }8 ^
③延时时间未到;; I0 _: x8 j4 Y

+ P6 \2 s: l$ `④检查控制系统。0 W8 X4 ^: a) n+ ~
0 Q5 n$ N4 p- d( x4 h; k" e0 s* {" R9 {
4、开机跳空气开关/ k& [: i6 ?: T0 F& T

7 [9 Y5 k" q& g4 m; B处理步骤:
9 E; p# n4 {9 o$ Y- Y- y5 L# i$ c6 ?6 Y& `
A、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;
! u# g/ w: H( x5 j# M
& k2 o5 A8 t' iB、检查电磁接触器;
: W! N: ~9 ]& h# f* O; r
/ n; D: J4 _7 J  ]C、测量实际运行电流值;  I( r4 c- T. Z! X
  t! r6 ^- ~! d% b0 r
D、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。
: I0 t) k* m" i( E% h9 o( [( _( l5 p6 C* O+ v+ r
5、控制系统保险丝烧掉
* p/ l+ g& G1 N3 a+ K8 o7 J4 A3 T0 j5 G+ C
处理步骤:' a  H( @9 v$ z

7 G6 I- B# B3 I/ j% HA、检查电子排水器线圈阻值是否短路;
  L2 S- p! d+ X0 x( F9 F8 H1 O, ?2 T7 a% z, _$ u2 e
B、根据控制系统原理图查短路地方。
/ X" [. g: g, v3 h' H9 n
& }4 ~  a# k0 Z8 `% {6、接上电源压缩机不运行  I9 B  Z) t: c
( y$ r* m1 Z" t' E+ z! V
处理步骤:) B/ P/ j* b0 }
  Q5 S! A. \0 E. ?
①检查电源相序,再查原理图。/ ?1 E" u: Q/ t0 X9 \- y

0 }4 L! M+ ^( k* a) o( Y/ @# `! w②电源进线不符合要求。
: j% |( v( W1 K' I! m: K2 ~
! I, u& T% b2 f5 Z8 p% l③压缩机故障2 e; C- J" X* _5 E- L% A# E& y
) W9 C  a2 `' C1 M, j
冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤) F3 a) h! h3 a* ^# I9 c

$ X  ~& ^9 \- V! S3 w: ?四、制冷系统故障/ Z, q5 ^+ A: f: _4 `5 ?- c8 O) j
8 B0 F: ?( ^0 I1 ^3 B
1、膨胀阀堵塞
( L4 i; J+ q" e0 i# s
3 [" w+ ~+ P4 w4 tA、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。- n  S- h& v! f. ?  I% P

. D6 \4 `" q6 IB、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂5 {& Q; s" d+ j& x4 B
3 s5 q$ x. a  u' a+ S  s
C、处理步骤:* P% t) Z4 [+ c- r+ C( A' v

1 e+ W+ ?3 Z$ T调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;" o. ~+ l0 Y# i) h
  b$ F' P, ]  g! J2 @
提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;
: a4 B: M- g6 x' f: M8 T4 y1 W  A  J8 M6 E- g* j1 B0 c' ^; u
提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。$ e* @5 R" j5 [* ?9 N7 D1 [

! x" o1 D7 H0 G' X) m+ w; X' A0 W/ v冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
" i, P- `: o1 N: f/ z6 b, K! I  c) T
2、干燥过滤器堵塞" V3 U: A9 X! b  E6 J4 `
0 o: l$ m1 @3 F; @
A、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。
' s4 j. q, `4 C7 c! e8 G
( x9 \- U5 G' d8 [/ {0 U# e- TB、处理步骤:更换干燥过滤器
+ P7 I% M9 l+ Z, k2 N  b0 f; E4 V0 o/ T- V& O
注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。
& |3 `6 I) h- @5 ]) D3 q/ O+ [8 R; m9 a
1 [+ A. s( O) J: p3、压缩机故障( b* x9 p: q3 w; A
3 G- b& a" l3 x
A、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。. ^! B! I7 Z: K- b

6 y6 N; f" r' g! T) n4 @: W: yB、判断方法:% M0 g# P; M5 P& R9 r

4 o: {2 Z$ B- z  A' L①测量电机阻值来判断
$ n7 J' F3 }) B9 E( |
5 w: _# G. Q, ~5 Y4 A三相电机:7 p6 l5 B7 Q: |, I  d

% D4 Q# ]; B5 Y+ ^2 i0 H2 O0 c* RROA=ROB=ROC
' u4 C; @- n% l/ O
8 u9 H  i- {, Q" M' X1 K3 H. m$ v* g两相电机:ROA=ROB+ROC6 w; \; ]3 a8 L2 `/ n* f
% R% t$ C, {1 V' K4 a/ a" X
(ROB=ROA+ROC)
* i, J6 ~6 H( k- R8 @* N
1 }6 {5 ?# `: P+ q(ROC=ROA+ROB)
" B4 {  h- h8 K- T- j4 o3 s
, N+ W% D; E  g& `# h# w2 e②测量压缩机接地电阻的情况;
+ N  E* a5 e" Z2 ~6 r+ X
! N1 D  O* H* {' S0 S4 B, R③检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有)* P% A. X& e3 F: k6 g  T4 {
* J% N/ J1 |+ V3 I: c% l
电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。: h" S& u4 Z9 K0 [4 c$ i! F" ?
7 A" O8 }$ k4 Y/ |- S# @
④观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;
9 A8 Q! K. D; z: ~9 z
( o" F$ y$ ^; U2 a* w* n⑤用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。
9 `" f& M) m+ M% q/ c: F! D3 a1 a) C
4、制冷系统漏氟
6 C1 ~( N: v6 Z' K9 d
0 z4 t9 G7 s, O6 W, W" q( F7 mA、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。) J# K6 M& _( r  O' c

0 t( ?9 q7 j" N  x9 r# NB、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。
9 }) R  a, R/ r6 e9 ^: y1 K! L' H3 n# S2 W* a5 j/ |; p) |
C、蒸发器内漏的判断方法:
0 L, l* K/ n7 z* B0 j! B" y8 G$ C8 d7 v2 C" Z6 F' b9 O
①停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;* n  K; h% |" y# F: S3 Q
4 w% `! }& \5 c
②打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。& t- V# h3 b& h# V; f

1 [. c2 E! Q9 ^  s2 H. ]; `: K% ^D、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。/ f3 ?) p3 W/ D* M2 z  y8 R

+ ]" D% p) \0 R8 @% B5 b5 _关于冷冻式干燥机系统故障的处理方法,我们就简单的介绍到这里,冷冻式干燥机出现系统问题,可以问问意朗空压机,相信会给您一个不一样的分析和解答,因为我们有着这样的自信,我们拥有多年的销售服务经验,同时还不断完善客户需求,获得了客户一致好评!& }7 I4 U$ G& ^5 w7 @* d) N
6 r5 y6 E: o; P4 q
原文:冷冻式干燥机四大系统故障,该如何处理呢?




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5