中国压缩机网行业论坛
标题:
聊一聊:冷冻式干燥机常见故障及处理步骤
[打印本页]
作者:
elang2019
时间:
2019-11-11 16:17
标题:
聊一聊:冷冻式干燥机常见故障及处理步骤
冷冻式干燥机
作为螺杆空压机的配套设别,广泛应用于各个行业的生产于制造,由于长时间处于高强度的工作状态之下,常常会产生一些系统故障,如果处理不及时,将会大大影响企业的生产效率。冷冻式干燥机系统故障主要包含四个方面:空气系统故障、排水系统故障、电器系统故障以及制冷系统故障,遇到这些故障我们又该如何处理呢?下面,我们一起来聊一聊!
& [* ?- v+ }. y
% @2 _* p* W9 f1 x+ r5 T1 V
一、空气系统故障
6 F5 R) l7 i% l+ s( I
2 Y" d9 A- u* J/ q$ O$ [
1、空气系统在设备进口与出口有压力降
: h1 o+ D2 A( n$ V' h7 r% _
) t3 N8 Z. m& @# I6 Q* ~3 K
处理步骤:
; I. I( Y) x d& x1 ]
, r5 W# o$ W* M0 C/ O' [
A、压缩空气前置过滤器滤芯失效;
! ~# j. I! r/ ?. I/ y% ]
, j0 q2 u$ [7 G) m' s; W; J5 ?( t& r
B、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;
; z- p$ |, v# N2 V# ?) h
* {; k2 P [1 W) [9 O
C、排水系统严重漏;
; p$ A, Q6 D8 r/ ~' Q1 X
& [6 S1 Z4 v7 W* X" R1 C) [! K, Z
D、气空气压力表坏。
4 E: E8 t# E! }- k/ F5 ?; e
6 i# P$ ]! y; e! m
2、空气系统除水不良
7 L3 f* l ~0 V! o* \* u6 ~( J
; V4 G' w8 K! `5 h
处理步骤:
L" w3 b/ a+ A) C' N
4 B9 F6 E, ]2 q( _% ?% e7 u
A、压缩空气入口压力严重偏低;
% V4 e1 v9 Q& \
6 s, F w, l. ~9 |
B、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;
; j( Y3 Y) H" g# L8 J( T) T: P
. v) }! g0 i/ h; Y% \" g$ B+ T5 _
C、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。
1 U1 O* D* f+ W6 W4 Q
$ g' [3 I, A+ ]/ @, ]' d1 g" \% ~
D、更换滤芯。
. S: F+ F# ^3 Q
* ?: O+ l& Q1 D- H b9 N
二、排水系统故障
$ M" m# T4 ?! D2 }3 T- C5 M
9 k8 ]( e# l/ p9 F% e* o! i
1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。
. y8 i& q' e4 h# N( w
' x) u! @& I* W4 z# g7 H8 k& R
2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。
" m" I1 V" ^! W7 a2 d7 J7 `# u
1 m' W4 o" T& F: `% b
3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。
) h, S7 I) O7 k* G8 x
; c# D: w% p+ A; Q, x/ N* E
三、电器系统故障
4 O8 f: P- x6 u8 C( i$ z; B, `1 v. e
. b6 l0 E6 J8 P2 ~
1、高低压开关断路
' ^, _" w7 Y/ W- O9 X1 o
' j' S" c/ l3 w; D
处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况
% ~6 W6 J! C3 P( W3 m- c
+ B4 j' q1 y: f$ w% v% f
2、热继电器断路
. T9 n" i/ k5 y5 q9 }% ~
% ?& J) Y+ V, _. J
处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值
+ L) S3 I+ M1 L, l% Z
+ G9 ^7 M! p5 Q# ]7 ^
3、按下启动按钮不启动
' J; Q5 h9 w/ x* X' s% q
- D$ Y0 a1 }8 h1 I0 h0 n
处理步骤:
k" d, ]. P2 p- A0 i$ z
+ W' W; ^ r6 ~6 ]9 v0 r
①接触不良;
$ c6 j+ L* {6 }* W) S! Y2 i
( F/ M# o8 n. F' K
②高低压开关保护,或者温度开关保护;
$ w- x: X5 |& K; }/ ^. A
5 H; `" a, r( Z- t5 [0 N
③延时时间未到;
$ P/ t0 |+ C* {0 B, m
( \! x( ` z" b6 D" ~2 w
④检查控制系统。
$ h& H! ^& K: Z5 X( r3 ~$ ~ z
( o$ t3 \& ^9 Y" v0 l# X* V
4、开机跳空气开关
/ H9 h: M. ]. g$ ~, D* G
5 Y j/ M0 y1 P& C- s( Z' @! f1 a
处理步骤:
% N# F& V% z& I/ `: b4 n
7 _% _9 K' G9 u
A、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;
+ a! k4 H4 x: ^0 F& n
Z) ^& M5 [4 F4 C& ]5 k
B、检查电磁接触器;
, ] W* O8 J1 n7 G7 C& Z0 ~
% b: g k4 ~' q' _
C、测量实际运行电流值;
, m _1 ^) e- H
/ q: C+ w. q5 d: C
D、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。
2 @! L( V$ R' b1 p& T
# l X+ U& `/ X! V6 K; A
5、控制系统保险丝烧掉
h( s1 C* t5 K; S4 p
) w- z1 z, T$ W! a: P
处理步骤:
/ e8 l; Q5 a, S6 ~% E
6 n" c( W5 }( G$ n
A、检查电子排水器线圈阻值是否短路;
: t7 ]6 N6 d; C% n
2 C6 O+ L1 f% l) V: f. R
B、根据控制系统原理图查短路地方。
( M2 b ~, M' a, ~: l$ Q
: F! M( r3 B9 a: ^% R9 X, ^ @
6、接上电源压缩机不运行
3 b5 w8 J. v1 y4 C U0 T
/ F0 _( m) M5 ~$ d7 j5 p
处理步骤:
8 N+ w* \* T! m' {
0 E9 q4 R! }( }, p/ x
①检查电源相序,再查原理图。
, R; @5 `' B6 L
) T, X# }4 t; p8 y. ~$ y
②电源进线不符合要求。
# C1 G" i B U& q2 } x: K
/ d) y& y1 W3 @: }" W
③压缩机故障
( \2 _# w; d+ F: Q* O
2 `; G9 q+ h1 c* t: D
冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
9 `9 c+ K4 R3 [
( i# J6 ^' c% d) q/ g4 K5 i( q0 b
四、制冷系统故障
7 M% M) e& H$ `' h+ ~
! [9 G1 Q S. d8 D" b" V7 x; E
1、膨胀阀堵塞
. s8 @# U$ P5 n e
; h2 Y5 A1 z/ T: Q9 C
A、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
7 {7 a( r4 F% N" w0 I: E7 q
: F" j, C3 ~+ Z' C" v/ C
B、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂
% _- \2 X! j* D. l- i
* N9 C7 m2 Q/ {1 T4 O0 x, y
C、处理步骤:
' e) b$ H3 F" i
- h! @. r! K [5 d! h
调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;
: D, c9 O/ s% D( |. O3 s) c1 }
& C$ X3 y/ h' H+ s: B
提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;
: T8 R" T" A! O/ F# z6 L. i
7 F: t1 m1 j4 T1 p- M h
提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。
+ A8 `0 J) S" l$ h4 Q
# ], Z) E: c) k! |2 N1 y
冷冻式干燥机的操作与维护、常见故障及处理步骤
/ t4 H# [# P% ]2 x, \$ [
* u+ q* J3 N# B: l& T3 K a
2、干燥过滤器堵塞
" h& q% O; |) k# j+ B. d
6 t# F; V" c9 V" z" R1 V( D
A、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。
h+ c. i5 \3 v0 L
) B5 p, `7 h# d+ i& }
B、处理步骤:更换干燥过滤器
3 A3 u1 {5 j2 d. L6 h
8 `$ @* N1 x b6 Q' T+ M
注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。
9 Y Y% {' E, _3 W# `0 M5 V) z/ k& B
% w6 v9 H6 J# d4 D( k
3、压缩机故障
: }2 e( V1 o- r. Q/ `
. B; A- e" z& q) C6 l. I$ O6 E+ I
A、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。
( |. u) Z* y% ^
6 j4 p$ Z% ~. r0 ~9 v0 J$ w. S
B、判断方法:
5 c5 U0 y+ E) F! P
# T$ | C. B5 |. p' }! I
①测量电机阻值来判断
' U! `1 ?) a# E* _2 |$ ~
/ w! e- ~5 l6 V- {2 c* y
三相电机:
: }" j- p8 e8 R& i8 e/ G8 i0 }4 L
1 ~7 H# I B/ l, ?9 ?. s% g0 ^
ROA=ROB=ROC
) b$ v- I0 e) }) {
5 L" @5 u; |1 h9 q9 y7 j
两相电机:ROA=ROB+ROC
0 k. j; _3 _3 V; t; S/ n( n
. A: E2 h# b6 F ~2 [9 i; p
(ROB=ROA+ROC)
9 Q5 C9 P' B6 O( c' b4 Z. E
( g7 n. P2 Y+ e i6 ?
(ROC=ROA+ROB)
/ n1 X" o# D) ~2 |
+ d4 L, Y s$ v4 W
②测量压缩机接地电阻的情况;
( L T( [% \ ~
+ T. L, F0 t# k) X! q2 B W
③检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有)
1 G' R9 z1 R9 ^; ^* C6 V
: [: ~. _- S2 ?9 K
电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。
; v2 Y1 w2 G) r
4 A- s: _- t. U$ H
④观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;
$ O! b0 Q& V2 F/ O1 D
# W. I2 R4 P- G9 ]3 T5 r) u
⑤用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。
5 B# v) l9 `9 _( c4 `. O
* C5 v2 O* a8 U1 S8 k7 N. Z6 L
4、制冷系统漏氟
, W+ r4 \' y( A( M. A1 h
; t' t# R5 b$ E2 g
A、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。
7 d( @5 q& l+ s- t$ J2 ^7 o
1 R4 a1 J L* z
B、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。
+ I1 W: {3 W6 L
9 w# ?6 B5 ]% L8 ?. j2 d2 o
C、蒸发器内漏的判断方法:
. L0 d$ Y1 Z1 i0 M/ I
3 q) E4 M$ l; E
①停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;
5 ^: B8 o/ T: V, h _- b \1 V! r
8 T$ O$ G0 l; x. O: F
②打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。
5 U$ \, l/ n& O! i* ]$ Y
$ I$ W- N" ?0 m$ l3 }
D、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。
; Y/ X; Y9 k6 @# m
K7 H" r5 q% y) F0 r8 W- p9 o9 V$ b
关于冷冻式干燥机系统故障的处理方法,我们就简单的介绍到这里,冷冻式干燥机出现系统问题,可以问问意朗空压机,相信会给您一个不一样的分析和解答,因为我们有着这样的自信,我们拥有多年的销售服务经验,同时还不断完善客户需求,获得了客户一致好评!
1 u, _( x& [9 p
3 x; }# m$ i2 J# S
原文:
冷冻式干燥机四大系统故障,该如何处理呢?
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5