中国压缩机网行业论坛

标题: 如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代 [打印本页]

作者: coolingstyle    时间: 2020-4-9 11:45
标题: 如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
& G8 \, Q: J+ G2 }% O& t5 A0 p! o1 m3 `# G/ E
  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:
+ S, Q2 _% K/ k' ~! k. a. r/ @' M$ \) M1 P' O0 u
  1、电流法:, g- E  C7 n8 g! k9 p' r, R0 Y
3 c- k4 Q9 ?; o
  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。, o& E  d0 F- j

# I; H0 J4 U  w  2、表压法:
* Q! f; B" V* v% m1 }6 b. i
( J/ d, a, S3 O* y' t% B& y  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。" `4 g) l& Q8 b! J# `9 e4 C+ }* G* U

% L+ W1 Q8 H4 r3 J9 z  3、观察法:2 \4 F/ G; j' P! v2 I# T

  k# I) Q  M1 j3 Q% E; U6 g) z  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
( p8 S/ v: S/ m
$ i6 k- p+ E- ]1 t  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。$ ~4 @  g* i% e$ d# Y5 X
9 R. f8 e: }# b$ ]9 p. k
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn