说起激光冷水机,相信大家对它都不会感到陌生,因为我们在很多的激光加工设备都可以看到它的身影。激光冷水机的主要作用是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。但在使用激光冷水机的过程中,有时候难免会遇到制冷量不足或降温慢的情况出现。那么激光冷水机出现制冷量不足或降温慢,是怎么回事呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
4 Z. g/ c2 Z' W, T0 Y8 {( I+ o
. q& m1 c0 u0 h" E B
激光冷水机
出现制冷量不足或降温慢的解决方法:
) l* Q2 H& K7 F4 W
* E- h: K8 `" g8 d) D& A8 z) ~
1、温控器出现问题
. t, a0 a4 t) D' K
- a: \! ^( s0 x
激光冷水机温控器出现问题,无法实现温度控制,建议联系酷凌时代售后技术人员更换温控器。
+ }. u; i$ K) K/ A
) [* d9 h7 R% c; g ?
2、外界环境温度过高
8 Q$ i4 s& Z& H; L
2 d6 \: ]+ e3 Q
当室内封闭不透风或者处于40℃以上的环境时,激光冷水机难以把热量传递到室外,进而导致不制冷。这时,可以降低室内温度或更换更大制冷量的激光冷水机。
! E8 ?7 u# Z( X$ r+ r, P
! \6 [, H; W" ?5 N
3、循环水泵压力太低
8 C) U2 a4 K- z2 d
6 T5 }* P' \5 B
选用的循环水泵压力太低,在激光设备的进出水口加装了,过滤装置后,因过滤装置的水阻力比较大,而使循环冷却水流量明显变小,远远达不到设备降温冷却的需要而使设备报警停机,不能正常使用。
2 p8 u' E, L& R; J- K0 d, d
1 Q# E& h7 q8 A! A2 e" x J
4、冷水机精度不合适
0 A! L6 W/ t: ^9 {! Q8 c
3 z$ |( b" F8 }7 P) ]
激光行业设备往往需要高精度的激光冷水机,如精度±0.1度~±0.3度等,激光冷水机的控制温度温差太大可能也会使激光设备不能正常工作,有可能会使设备本身的精度大大降低,或干脆就报警不能使用。
j4 v, y7 I; x: {. G# L& F
' H' ^, v* N6 F1 P# W
5、冷水机制冷量不足
( \. t* {6 H9 r4 D3 a
* j& s; `# u5 i6 q& X+ e. h2 ~0 p- P
制冷量不足,与冷却设备的选型不符。一般客户在选型的时候,有可能会根据自身的使用经验来购买激光冷水机,但也有部分用户购买激光冷水机时选型不符,导致冷水机制冷量跟不上设备的发热量,无法有效对设备实现控温,这时则需要通过更换更大制冷量的激光冷水机来解决。
% ?) o. O1 w+ d* V7 x4 L
8 a. B9 [8 e6 q1 e/ H/ d
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、激光冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:
https://.coolingstyle点com点cn