  在小型激光器冷水机的使用过程中,偶尔会出现小型激光器冷水机出现高压报警导致停机不运行的状况。出现了高压报警的情况,小型激光器冷水机也就不再运行了。那么您知道小型激光器冷水机高压报警的原因是什么吗?我们又该如何解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
. g/ ~7 i( f- L! s& l" q) \
9 o$ j3 q! F; q# ?7 H* p5 I
- \) `( i- A% o/ R+ X[attach]27714[/attach]8 u& k! r( K# S# S, L" k$ g! S
  O9 A/ ^0 n% T% Z4 L# K

7 B$ g+ O8 s" e3 A# [" A/ Z  小型激光器冷水机出现高压报警的可能原因:/ v! S% X" R' S

- c2 ~; L5 q; j2 m  1、冷却水未开。. M6 I+ L3 b; I+ c% M' A

/ g& d) ?0 R8 q9 B3 x7 {  2、冷却水流量过小或温度过高。
9 c" H, ]; j" B2 q; b* A6 Y! X# ^  P8 G. q! w/ m
  3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。$ c6 q- i  s* x1 i
: o7 A7 B! A8 ^  M2 A+ p$ o7 E
  4、冷媒太多。6 M- a* E8 j- [7 m
: s8 ]( ]- ~% J% o! m2 B  F
  5、膨胀阀开启度过大。1 y0 t8 ~6 [5 M7 y( m* R
5 s" t& ]* T* d0 V( m1 R9 p
  6、积尘严重。  R, ]4 s' a  {0 O

) M' q' j- K; n3 P8 e  小型激光器冷水机高压报警的解决办法:0 n/ q% b, ?: z# _

" g0 N/ ?, e: C( ^  1、请打开水阀。4 S6 g7 t- D, x  f9 I( }
4 a0 b% r* ?% t6 P# o
  2、加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。' |  M, J- O4 W
% g# V6 L0 c% Y3 z& d) g" r
  3、清洗冷凝器铜管。
3 j5 V) ]9 i# D; p* ~- I6 Q
% m! ~+ `, w: V- W1 o6 I  4、排放多余冷媒
4 S' |# O" D$ }: s
1 V( R* O/ R4 V: s  5、适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
. `. k1 ]5 `6 N* ^7 R6 L0 r; d% U% D3 x! @9 S, a1 j
  6、定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。/ m+ ?/ I/ B  b: @& C

& N. {( K; q- t2 N7 I( r7 E; E  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/