  众所周知,冷水机温度对激光器的性能影响是很大的,特别是随着激光器的工作温度发生变化时,激光冷水机的温度也需要随之而出现变化,才可以使激光器的工作温度保持在一个比较恒定的状态。因此,学会激光冷水机温度设定方法很重要。激光冷水机温度设定方法主要可通过显示屏来进行操作。其显示屏采用电容式触摸按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键触摸有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效触摸时不会有反应。
5 k9 }/ L" R* T* L
4 f4 b! L! \6 ~1 A- v$ E5 a; {' G) r1 y4 j% _; Q: {
* n) h# B* X6 l. E% u
  激光冷水机​温度设定方法:(以CS-RMC-4U01AC01系列为例)8 a7 S' h+ `) R- T

6 z; Y4 s7 _0 Q; t/ s/ Y  1、长按 2 秒进入激光冷水机温度设定界面,此时显示屏上设定温度区域显示“SETF0”,随后每次单击“SET”按键,该区域会循环显示“SETF0”、“SET F1”、“SET F2”三种标识。“SET F0”表示此时可设定目标温度;“SET F1”表示此时可设定高温报警值;“SET F2”表示此时可设定低温报警值。在“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”中的任一设置界面,长按set键2秒可让显示屏恢复到正常显示状态。停留在设置界面超过 10秒且无任何按键操作,显示屏也将恢复到正常显示状态。, x- ^; Y4 Z  T

: P3 @; z! T8 O& X8 s7 T8 P, e" \  2、在设置界面时,长按“UP”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度增加 0.1℃,长按超过 2 秒,设定温度连续增加,最大值为35℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温差值增加 0.1℃,长按超过 2 秒,高温报警温差值连续增加,最大值为 10℃。在“SETF2”界面时,单击此按键,低温报警温差值增加 0.1℃,长按超过 2 秒,低温报警温差值连续增加,最大值为 10℃。
. ~! l$ C! P3 J( ~( M8 F" P; ~: a% Q# y5 F- J
  3、在设置界面时,长按“DOWN”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度减小 0.1℃,长按超过 2 秒,设定温度连续减小,最小值为10℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温度值减小 0.1℃,长按超过 2 秒,高温报警温差值连续减小,最小值为 0℃。在“SETF2”界面时,单击此按键,低温报警温差值减小 0.1℃,长按超过 2 秒,低温报警温度值连续减小,最小值为 0℃。
* p; ^; G5 w: m. `% [4 i* Y& K& z  }% L1 n- q/ M
  以上所介绍的内容,就是激光冷水机温度设定方法,大家在选购酷凌时代的4U系列激光冷水机后,需要调整冷水机的温度时,可以此方法进行设定。- M7 B- J! R' R8 v
/ d# b4 d8 i! J' k
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、光纤激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可咨询冷水机制冷领域专家吕先生(13922853532)% {% s3 s  I+ p4 s% L. b